PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Balkon - izolacija in tlaki - izvedba - osnovna vprašanja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Prosim za pomoč!

Balkon je trenutno samo vlita plata, vendar bi rad sedaj uredil še tlake in izolacijo - zato ker se ob dežju nabira na plošči voda.

Na balkon bi rad položil škrilj (pohorski lomljenec)

Jasno mi je da je potrebno urediti tudi toplotno izolacijo, zato bom pod tlake dal stirodur, tukaj pa se mi postavi kup vprašanj:

- Ali je potrebno tudi tukaj dati dilatacijski trak med steno in estrihom
- Kako lahko poleg rahlega padca stran od hiše poskrbim, da ne bo težav z vodo, ki bo padla na balkon, v smislu zamakanja - verjetno premaz betona s kakšnim hidrostop elastikom ali ibitolom?

Za vsak nasvet se močno zahvaljujem - obenem se opravičujem če sem nejasno zastavil vprašanje - bom z veseljem pojasnil...
#2
Odgovori:

TRIROG Napisal:Prosim za pomoč!

Balkon je trenutno samo vlita plata, vendar bi rad sedaj uredil še tlake in izolacijo - zato ker se ob dežju nabira na plošči voda.

Na balkon bi rad položil škrilj (pohorski lomljenec)

Jasno mi je da je potrebno urediti tudi toplotno izolacijo, zato bom pod tlake dal stirodur, tukaj pa se mi postavi kup vprašanj:

- Ali je potrebno tudi tukaj dati dilatacijski trak med steno in estrihom (ni nujno, lahko ga pa daš)
- Kako lahko poleg rahlega padca stran od hiše poskrbim, da ne bo težav z vodo, ki bo padla na balkon, v smislu zamakanja - verjetno premaz betona s kakšnim hidrostop elastikom ali ibitolom?
Hidrostop elastik bi bil v redu, če bi ga nanesel na zabetoniran estrih, na katerega bi lepil ploščice, naravni ali umetni kamen (ravne ploskve na spodnji strani). Ker pa si želiš oblogo iz škrilja, ki ima neravne ploskve, ga boš moral polagati na "mokro", torej klasično, zato hidrostop elastik odpade. Edina možnost izvedbe HI je, da jo izvedeš direkno na AB ploščo (1 x ibitol + 1 x izotekt V4), nanjo stirodur in betonski vezni sloj v katerega boš vgrajeval obloge iz škrilja.

Za vsak nasvet se močno zahvaljujem - obenem se opravičujem če sem nejasno zastavil vprašanje - bom z veseljem pojasnil...
Lp

Stanko
#3
še kakšen nasvet za izvedbo? kakšen drug pogled na stvar?

Kako je zdaj s temi dilatacijskimi trakovi? ni nujno lahko pa ? kaj se priporoča?

Hvala
#4
TRIROG,
nekako bi dopolnil "Stanka".
Hidrostop elastik položi v dveh slojih ter uporabi mrežico. Pred tem dobro očisti bet. ploščo. Škrilj polagaj na mokro (Stanko) v CM 1:3; poleg primešaj Elastosil.
Tu naj opozorim, na kar je ciljal Stanko. Pazi na ostre robove , da jih ne boš preveč vtiskal in s tem prebil Hidrostop. Pdlaga CM mora biti vsaj 1cm nad hidrostopom oz. je potrebno skrilj s spocnje strani obdelat s kladivom.
Sicer zamudno a gre!! Big Grin :wink:
Lep pozdrav
#5
Som, morda si spregledal :wink: , vendar bi želel trirog položiti pod tlak tudi toplotno izolacijo. Se mi zdi, kljub vsemu, da je Izotekt najboljša in najcenejša varianta.
Lp

Stanko
#6
Stanko,
imaš prav!!!!!! Sem spregledal!!! Big Grin :wink:
Lep pozdrav
#7
Okej še tole ... sem sedaj točno pomeril koliko imam prostora

Betonska plošča je 12cm nižje od tlakov v prostoru.

Torej naredim takole ... na ploščo izotekt, in ga malo zarobim navzgorpri zidu, potem na to stirodur (koliko cm? 3-4), na to pa najprej tlake in potem še beton v katerega bom vlagal ali najprej estrih in potem na to še beton v katerega bom polagal?

koliko naj računam da bo zunanji del nižji od notranjega? 4 cm?

Hvala!
#8
Izotekt je dobro zavihati na zid vsaj 10 do 15 (bolje 30 cm) nad višino finalnih balkonskih oblog.
Na izotekt gre stirodur in na stirodur beton v katerega polagaš škrilj (estriha ni - ga ne potrebuješ).
Izračun debelin slojev balkonskih oblog:
Vrh tlaka na balkonu je dovolj, da je 2 cm nižji od notranjega, torej ti ostane še 10 cm. Obloge iz škrilja so cca 2 cm, torej ostane še 8 cm. Paziti je potrebno še na naklon balkona za odvajanje padavinskih vod od objekta, ki je od min 0,5% do max. 1,5%. Naklon se izvede z betonom. Debelina betona naj bo min. 4 cm. Torej ti za izolacijo ostane 4 cm. Izolacijo z stirodurjem izvedeš tako, da daš pri zunanjem zidu (ob hiši) debelino 4 cm v širini min. 1m od zidu, nato pa debelino izolacije zmanjšuješ proti koncu balkona tako, da vedno ohranjaš enako debelino betona. Na koncu balkona (cca 20 - 30 cm od roba balkona, pa stirodura ne polagaj, beton naj bo do izotekta.
Po izračunih gradbene fizike je namreč potrebno položiti toplotno izolacijo na balkonski plošči za preprečitev toplotnega mostu (nad in pod ploščo), v širini min. 1 m od zunanjega zidu.
Da bi bila fugirna masa, ki jo boš uporabljal za fugiranje reg med ploščami škrilja, čim bolj vodotesna, uporabi mivko, ki ji dodaš za vezivo cement in flexibilno lepilo za ploščice (razmerje 3:1), superplastifikator (znižuje V/C faktor) in cementol ZETA po recepturi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/filelib/prakticni_nasveti/clanki/izdelava_vodotesunichr("46")betona_slounichr("46")pdf[/url].
Na koncu bi jaz na celotno površino balkona nanesel še hidrofobno sredstvo s katerim zmanjšaš vpijanje vode v podlago. Seveda je potrebno paziti, da je beton in fugirna masa stara najman 28 dni.
Lp

Stanko
#9
Res najlepša hvala za izčrpno navodilo in informacije!

Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Iskanje po temi