1. Načrtovanje PH
Načrtovanje pasivne hiše
vključuje pasivne in aktivne ukrepe 
. Pasivni sistemi obsegajo predvsem izrabo naravnih danosti okolja (teren, osenčenost, meteorološke posebnosti ipd) in primerno arhitekturno zasnovo (oblika zgradbe, optimalna debelina toplotne izolacije, vgradnja energijsko učinkovitih oken itd). Na ta način dosežemo približno 4 krat manjšo porabe energije za ogrevanje kot pri zgradbah, grajenih po veljavnih predpisih ( če bi na primer pasivno hišo ogrevali s kurilnim oljem, bi za 200 m2 ogrevanih površin porabili 300 litrov kurilnega olja). To pomeni, da pri pasivni hiši znaša letna raba energije za ogrevanje £ 15 kWh/m2a (pri čemer preostalo potrebno toploto pokrijemo z energijo izrabljenega toplega zraka v prostoru), električna energija £ 18 kWh/m2a, poraba skupne primarne energije £ 120 kWh/m2a. Toplotne izgube znašajo £ 10 W/m2, izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka pa n50 £ 0, 6 h –1. Toplotna prehodnost zunanjih neprosojnih obodnih površin mora znašati U £ 0,15 W/m2K (brez toplotnih mostov), toplotna prehodnost oken (trojna zasteklitev + okvir) U £ 0,8 W/m2K pri g - vrednosti ³ 50 %. Za proste stoječe hiše znaša U £ 0,1 W/m2K.
Pasivno hišo (PH) odlikuje visoka stopnja bivalnega ugodja, enakomerna klima v prostoru, energijska učinkovitost, nizka toplotna prehodnost in zrakotesnost ovoja, višje temperature notranjih obodnih površin pozimi, vgradnja nizko temperaturnih sistemov za ogrevanje in prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote. Pri gradnji ekološke pasivne hiše (EPH) uporabljamo okolju prijazne in obnovljive materiale, ko so proizvedeni z minimalno količino vgrajene energije in CO2 v življenjskem ciklusu hiše.
Za doseganje standard PH je potrebno zadostiti naslednjim zahtevam glede vrednosti za toplote prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij, ki so prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 so prikazane potrebne debeline toplotne izolacije za doseganje predpisane toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij.
Tabela 1 - Toplotne prehodnosti zunanjega ovoja zgradbe
U (W/m2K)
3 - litrska hiša
PH - pasivna hiša
plus energijska hiša
zunanja stena
0,15 - 0,25
£ 0,15
£ 0,12
streha
0,10 - 0,20
£ 0,15
£ 0,12
tla
0,15 - 0,25
£ 0,16
£ 0,10
okna (okvir + steklo)
0,80 - 1,20
£ 0,80
£ 0,70
kontrolirano prezračevanje
da
da + rekuperacija toplote
da + rekuperacija toplote
solarne naprave
da
da + fotovoltaika
7. Ogrevanje in prezračevanje PH
Za ogrevanje in prezračevanje PH vgrajujemo posebne toplotne kompaktne enote, ki vsebujejo prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote, hranilnik toplote (grelnik sanitarne vode) s priklopom na sončne sprejemnike toplote, toplotno črpalko zrak/voda in električnim dogrevanjem ter predgretje vtočnega zraka s toplotno črpalko. Za izkoriščanje odpadne toplote prezračevalnega sistema (zrak ohlajamo s toplotno črpalko od 20 °C na 5 °C) lahko osnovni napravi priključimo še prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote
Za preprečevanje zmrzovanja kondenzata pri nizkih zunanjih temperaturah se prezračevalni napravi priključi zemeljski toplotni prenosnik - kolektor . Ta v zimskem času predgreje zunanji zrak, v poletnem času pa ga ohladi (naprava obratuje brez rekuperacije toplote). Zemeljski toplotni prenosnik se položi v zemljo v globini približno 1,2 m in pod določenim padcem proti stavbi. Izdelan je iz PE cevi premera 200 mm in dolžine 20 do 50 m.