3.3.2009 ob 00:19
Če preračunam sobotno gretje mojega 300 litrskega bojlerja iz 37 na 46 stopinj to nanese cca 3.2kWh+sproti porabljena voda=cca 4.5÷5kWh, medtem ko sem ob zagonu konec julija naračunal 14kWh (prvo gretje celotnega bojlerja brez odvzema, v skoraj idealno žgočem sončnem dnevu). Tako lahko "na uč" rečem, da zadeva funkcionira po pričakovanjih in nič slabše kot prvi dan.
Če imaš res nesrečo in ti je v polovici cevi pocrkal heat-pipe potem bo A.G. moral nekaj narediti po planu reklamacije. Ampak dvomim da je h.p. problem, saj v našem koncu zaenkrat vsi kompleti tega dobavitelja delujejo brezhibno. Sicer to zimo res z nikakršnim izkoristkom ker ni praktično nič sonca, a krivci za to niso kolektorji...
Pri heat-pipe termoskah je malce težje pogruntat katera cev dela in katera ne brez puljenja cevi iz registra, je pa lepo videt če cev spusti zrak vase (metalizirana kapa postane bela), kar pri njem ni nobena (so vse ok).
Tudi pretok, če je 3 litre/minuto je kar tapravi. V grobem se za kolektor takega tipa priporoča 0.1÷0.15 l/min na cev. Problem lahko predstavljajo kvečjemu predebele povezovalne cevi do bojlerja in navadna on-off regulacija (pa smo spet pri pomanjkljivih podatkih, ane rokyr?). Sam imam recimo bakrene cevi premera 15mm in PWM regulacijo do 6l/min.
Če je napeljava speljana z vsemi padci v pravo smer potem tudi odzračevanje ni problem.
Na sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg">http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg</a><!-- m --> je viden ročni ventilček na desni.
Register kolektorja vsebuje slabe 3 litre, vse cevi imajo prenosnike popikane direkt v register. Premajhen pretok bi torej pomenil kvečjemu pregrevanje kolektorja, kar bi bilo zaznati kot zelo visoko temperaturo, odčitano na regulaciji. O heat-pipe vakumskih cevnih kolektorjih najbrž ni treba izgubljat besed, vsaj osnovni princip ti je najbrž poznan.
rokyr,
tale možak ki je menjal tesnilo in v drugo polnil sistem, je ta isti polnil in zagnal sistem tudi prvič?
Kakšna je možnost, da se je premaknilo tipalo v kolektorju in da ne kaže taprave temperature? Tu bi bilo morda res dobro ob priliki potipat izstopno cev kolektorja, če ima približno tako temperaturo kot to kaže regulacija.
Glede primerjave pa, moji so postavljeni na 190° (10 od juga proti zahodu) z naklonom ene 36°. Zato se mi ne zdi da bi tvoji sedaj delali preslabo, ampak da so decembra delali predobro
Če imaš res nesrečo in ti je v polovici cevi pocrkal heat-pipe potem bo A.G. moral nekaj narediti po planu reklamacije. Ampak dvomim da je h.p. problem, saj v našem koncu zaenkrat vsi kompleti tega dobavitelja delujejo brezhibno. Sicer to zimo res z nikakršnim izkoristkom ker ni praktično nič sonca, a krivci za to niso kolektorji...
Tone Napisal:Splezaj do kolektorjev in potipaj koliko cevi se hladi - odvaja toplota v bojler. Verjetno je nekaj cevi bolj toplih.
Je pa iz povedanega jasno, da medij kroži sila počasi, jaz bi črpalko priključil direkt na 230V, da porine zrak do odzračevalnika ali enostavno toliko poveča pretok, da bodo vse cevi grele.
Kako pa imaš vezane kolektorje, v serijo?
Pri heat-pipe termoskah je malce težje pogruntat katera cev dela in katera ne brez puljenja cevi iz registra, je pa lepo videt če cev spusti zrak vase (metalizirana kapa postane bela), kar pri njem ni nobena (so vse ok).
Tudi pretok, če je 3 litre/minuto je kar tapravi. V grobem se za kolektor takega tipa priporoča 0.1÷0.15 l/min na cev. Problem lahko predstavljajo kvečjemu predebele povezovalne cevi do bojlerja in navadna on-off regulacija (pa smo spet pri pomanjkljivih podatkih, ane rokyr?). Sam imam recimo bakrene cevi premera 15mm in PWM regulacijo do 6l/min.
Če je napeljava speljana z vsemi padci v pravo smer potem tudi odzračevanje ni problem.
Na sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg">http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg</a><!-- m --> je viden ročni ventilček na desni.
Register kolektorja vsebuje slabe 3 litre, vse cevi imajo prenosnike popikane direkt v register. Premajhen pretok bi torej pomenil kvečjemu pregrevanje kolektorja, kar bi bilo zaznati kot zelo visoko temperaturo, odčitano na regulaciji. O heat-pipe vakumskih cevnih kolektorjih najbrž ni treba izgubljat besed, vsaj osnovni princip ti je najbrž poznan.
rokyr,
tale možak ki je menjal tesnilo in v drugo polnil sistem, je ta isti polnil in zagnal sistem tudi prvič?
Kakšna je možnost, da se je premaknilo tipalo v kolektorju in da ne kaže taprave temperature? Tu bi bilo morda res dobro ob priliki potipat izstopno cev kolektorja, če ima približno tako temperaturo kot to kaže regulacija.
Glede primerjave pa, moji so postavljeni na 190° (10 od juga proti zahodu) z naklonom ene 36°. Zato se mi ne zdi da bi tvoji sedaj delali preslabo, ampak da so decembra delali predobro