ttomi73 Napisal:Definitivno sistema nimaš dobro odzračenega, kar pomeni, da medij ne kroži po vseh ceveh.
Brez dobre črpalke vakumskih cevi ne boš odzračil.

Imam cevi heat pipe po teh se medij ne pretaka, toplota se prenese na medij v prenosniku.

Imam tovarniško mešanico (za cevne so rekli prodajalci)

Lp
#17
Odzračitev in ispiranje sistema navadna voda, katere potreben del potem zamenjam z glikolom. Seveda je predpogoj za popolno odzračitev pedantnost in zmogljiva črpalka. Odzračevalnikov ne uporabljam.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#18
rokyr Napisal:
ttomi73 Napisal:Definitivno sistema nimaš dobro odzračenega, kar pomeni, da medij ne kroži po vseh ceveh.
Brez dobre črpalke vakumskih cevi ne boš odzračil.

Imam cevi heat pipe po teh se medij ne pretaka, toplota se prenese na medij v prenosniku.

Imam tovarniško mešanico (za cevne so rekli prodajalci)

Lp

Hm.. Pol so ti pa cevi pocrkale, če ti vse deluje in imaš odzračeno ne vidim druge razlage.
Klasična vakum cev je zakon Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#19
sassapo Napisal:Definitivno sistema nimaš dobro odzračenega, kar pomeni, da medij ne kroži po vseh ceveh.
Brez dobre črpalke vakumskih cevi ne boš odzračil.

Če ne bi bil odzračen, bi bila temperatura v kolektorju neprimerno višja, saj ne bi bilo odjema toplote.
Dobra črpalka je tu najmanjši problem, saj se da vsak primerno zasnovan sistem odzračit z ročnim ventilčkom (ne vem zakaj bi se ga izogibal kot hudič križa).


Tone Napisal:Ne vem čemu vparjalna temperatura 150 ali še več °C, kaj s tem dobiš, lahko ti voda v zalogovniku zavre, kar je več kot slabo. V bistvu bi bilo najbolje, da se vpari pri90°C.

Glede expanzijske mora pa le ta absorbirati ekspanzijo medija, kar je ponavadi manj kot 1l, ter celo prostornino kolektorja, pa še to le ko medij zavre.


1. Za omejitev temperature bojlerja skrbi regulacija z izklopom črpalke.
S tem dobiš več časa do uparjanja, prav tako v primeru izpada elektrike.

2. Natanko tako. Zato je pri takih malih sistemih že 18 prek glave. Ampak ni pa nič narobe če je večja.


rokyr Napisal:Bi prilepo sliko pa ne vidim kako
Sliko moraš shranit nekam na splet (recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si">http://www.shrani.si</a><!-- m --> ) in nato daš sem povezavo do slike.
#20
Evo slike če rata
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg">http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/8/Ci/lzD514K/dsc08282.jpg">http://www.shrani.si/f/8/Ci/lzD514K/dsc08282.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/n/Zt/3T3hWI0W/dsc08283.jpg">http://www.shrani.si/f/n/Zt/3T3hWI0W/dsc08283.jpg</a><!-- m -->

Lp
#21
Nisem šel vsega brat.
Kako hitro prise iz kolektorjev topla voda do izmenjevalca in kako visoka temepratura se tam doseže.
#22
Pri izmenjevalec je v kolektorju saj se medij ne pretaka po ceveh. Tempreatura ki jo doseže je 42C, prve obratovalne dni pa 55C( v decembru).

Lp
#23
Tone je imel v mislih izmenjevalec v bojlerju ("kačo")...
#24
Ja temperatura medija o kateri pišem je odčitana na črpalki 42C (kjer sta termometra za medij ki prihaja iz kolektorja in termometer za povratek v kolektor),ki je od bojlerja oddaljena z cca 1m cevi.
#25
Fant, zdaj se pa zberi in začni pisat jasno razumljive prispevke, ker se kmalu ne bo dalo več nikomur gledat v kristalno kroglo in iz tebe dobesedno vleči podatke.

A misliš, da nam je v veselje pobirat ocvirke in drobtine, razdrobljene po celi temi?
Malo tu, malo tam?

Če ti do zdaj ni potegnilo kaj so osnovni podatki za ocenjevanje delovanja sistema potem ti tudi v bližnji prihodnosti ne bo...
In če se tebi ne ljubi lastnega sistema spoznat niti toliko, da bi vedel iz katerih komponent je sestavljen, jih kratko in jedrnato opisat, kako lahko potem pričakuješ brezplačno pomoč?
Servirano na srebrnem pladnju?

Pa gremo še enkrat probat:
Kakšne so temperature: 1. v kolektorju, 2. pred vstopom v bojler, 3. na izstopu iz bojlerja in 4. v bojlerju (in to spodaj, ne na vrhu) medtem ko ti sonce sije, greje pa ne?
#26
Ja zaspanc ne vem kaj te muči na vsako tvoje vrašanje si dobil odgovor, če ni bilo kaj jasno bi postavil podvprašanje na katerega ti bi z veseljem odgovoril. O srebrnem pladnju ne vem kam namiguješ saj si mi povedal da se ne moreva slišati po telefonu in sem zastopil.

Tukaj so odgovori na tvoja konkretna vprašanja

1. V kolektorju je doseglo v soboto 48C sonce celi dan (izmerjeno z tipalom) na istem mestu kot ga imaš ti
2. Pred vstopom v boljer 42C (to so stopinje ki jih navajam za primerjavo saj ostalih decembra nisem znal pregledovati) decembra mi je ta termometer kazal 55C to temperaturo je dosegel 3 x potem pa kot da se je nekaj zgodilo ne več čez 42C

3. na iztopu iz bojlerja je temperatura različna saj jo vzame bojler gibala pa se je v soboto od 20 C ob 12h (ob 11.30h mi posije na kolektor sonce, iša mi dela senco) in ob 1615h je bilo 39C

4. V bojlerju spodaj se je voda segrela od 12C na 39C

Ja smer kolektorja je 225 oz. JZ kot cca 45.

Vprašanje je zaradi česa mi ne segreje več čez 42C sedaj ko je sonce bistveno bolj močno decembra pa mi je na 55C. Na 42C se segreje tudi ob meglicah pri sončnem vremenu.
V soboto pa je bilo popolnoma jasno.
#27
Mene nič ne muči. Ti si tisti, ki ima težave, se spomniš?
Za telefon sem dejal, da želim, da ima znanje in izkušnje na razpolago še kdo, ne le eden. (kateri ga bo po vsej verjetnosti zadržal zase)
Zato na forumu rade volje odgovarjam, kolikor mi dopušča čas.

Glej, natrosil si res že skoraj vse, kar je za povedat, ampak za boga milega, si se kdaj poskušal postavit v kožo druge strani?
Ko moraš vse informacije pobirat iz dveh strani dvoumno napisanih prispevkov?
Ko je vse raztreseno kot pesek po cesti?
Zato mi gredo že dlake pokonci ko se vedno znova ponavljaš z vprašanjem "zakaj mi ne greje tako kot decembra", namesto da bi si vzel malce časa in na kratko napisal čimveč dejstev na eno mesto.
Nisem edini, ki odgovarja. Še marsikdo bi, pa nima volje zapravljat čas za iskanje zrnja med peskom. Vsi, ki smo ti kaj odgovorili, imamo kar nekaj znanja in izkušenj, pa ti je recimo Tone čisto lepo povedal, da ni vsega bral. Kaj misliš, le zakaj?
Pa naj bo dovolj, upam da ti je potegnilo, zakaj te vedno znova "brcam"...

Zdaj pa nazaj na temo.
Iz nazadnje napisanih konkretnejših podatkov je videt, da ti pravzaprav niti ne deluje tako slabo.
Decembra je bila vstopna temperatura (iz vodovoda v bojler) najbrž okrog 15°C, zdaj pa je recimo malce čez 10 (je potrebna razlaga zakaj tako?).
Tudi v prostoru, kjer imaš bojler je bilo najbrž kakšno stopinjo topleje?
Si imel decembra bojler že kaj predgret? (elektro grelec, povezava na peč CK)
Si decembra že odvajal vročo vodo iz bojlerja v taki količini kot zdaj?
Si kaj spreminjal nastavitve regulatorja?
Močno dvomim, da razen novega tesnila ni nič drugega drugače. Se hitro zgodi, da izpustiš kašno "nepomembno" malenkost. Lahko je to le odprt ventil cirkulacije, ki je bil prej zaprt....

Vse navedeno (in še kaj nenapisanega) vpliva na dosežene temperature.
Če imaš recimo narejeno cirkulacijo tople vode, tudi ta zelo vpliva na temperature, še sploh če so cevi v betonski plošči, pod katero je neogrevana klet. Ta plošča je bila decembra sigurno kar nekaj stopinj toplejša kot je danes.
#28
Zaspanc,
ravno zaradi tega ker je primer zares čuden sem sploh dal zadevo na forum, več glav več ve.
Za telefonsko te nisem prosil za to da bi sebi rešil problem in drugi ne bi imeli informacij ampak zato ker bi po telefonu lažje podebatirala tudi kakšne malenkosti ki jih mogoče sedaj vsi spregledamo. Preden sem postavil prvo vprašanje poglej je vprašanje lepo napisano ne dela tako kot je ob zagonu, in to namensko za to da bi takšni ko si ti(predvsem ti ki imaš enek kolektor že zaradi primerjav temp.), ki so si sistem sestavili sami in jim super deluje postavili vprašanje na katerega bi jaz odgovoril. Nisem namreč hotel da bi mogoče z kakšnimi napačnimi podatki zadevo speljal v slepo ulico kjer mislim da sem spet sedaj.
Kompletna kurilnica je v gospodarskem poslopju.
Bojler je 300l z dvema grelcema, zgornji grelec na CK olje nastavljena temp. 50C regulacija Seltron D2 (za CK in Solarni kolektor) Cirkulacija je tudi priklopljena deluje preko samostojnega regulatorja vendar ostaja vse enako kot decembra (decembra je bilo na kolektor le 2 uri sonca, v soboto 4.5h)
Znancu so kolektorji v soboto pošiljali vodo do bojlerja 65C pa niso heat pipe.

Vseeno hvala vsem, ko najdem odgovor ga napišem

Lp
#29
rokyr Napisal:Zaspanc,
ravno zaradi tega ker je primer zares čuden sem sploh dal zadevo na forum, več glav več ve.
Za telefonsko te nisem prosil za to da bi sebi rešil problem in drugi ne bi imeli informacij ampak zato ker bi po telefonu lažje podebatirala tudi kakšne malenkosti ki jih mogoče sedaj vsi spregledamo. Preden sem postavil prvo vprašanje poglej je vprašanje lepo napisano ne dela tako kot je ob zagonu, in to namensko za to da bi takšni ko si ti(predvsem ti ki imaš enek kolektor že zaradi primerjav temp.), ki so si sistem sestavili sami in jim super deluje postavili vprašanje na katerega bi jaz odgovoril. Nisem namreč hotel da bi mogoče z kakšnimi napačnimi podatki zadevo speljal v slepo ulico kjer mislim da sem spet sedaj.
Kompletna kurilnica je v gospodarskem poslopju.
Bojler je 300l z dvema grelcema, zgornji grelec na CK olje nastavljena temp. 50C regulacija Seltron D2 (za CK in Solarni kolektor) Cirkulacija je tudi priklopljena deluje preko samostojnega regulatorja vendar ostaja vse enako kot decembra (decembra je bilo na kolektor le 2 uri sonca, v soboto 4.5h)
Znancu so kolektorji v soboto pošiljali vodo do bojlerja 65C pa niso heat pipe.

Vseeno hvala vsem, ko najdem odgovor ga napišem

Lp

Znancu so kolektorji v soboto pošiljali vodo do bojlerja 65C pa niso heat pipe.
Ker v navadni vakumski cevi ni nič kar bi lahko prenehalo delovat Big Grin
Probaj koliko cevi ti sploh deluje
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#30
Splezaj do kolektorjev in potipaj koliko cevi se hladi - odvaja toplota v bojler. Verjetno je nekaj cevi bolj toplih.

Je pa iz povedanega jasno, da medij kroži sila počasi, jaz bi črpalko priključil direkt na 230V, da porine zrak do odzračevalnika ali enostavno toliko poveča pretok, da bodo vse cevi grele.

Kako pa imaš vezane kolektorje, v serijo?