Alarm visoki tlak se lahko pojavi zato, ker avtomatika ne izklopi kompresorja ob nastavljeni temperaturi. 55°C je pri teh črpalkah lahko že kritična kar se visokega tlaka tiče. Drugi vzrok pa lahko tiči v slabem pretoku vode. Je pa tudi možno, da nimate pravilno nastavljene odzivnosti ventilatorjev glede na temperaturne razmere. Zato vam lahko pritisk plina tako niha. Alarm za nizek tlak je lahko posledica slabega delovanja ekspanzijskega ventila. Ker pa vam signalizira tudi previsoko temperaturo plina na izhodu iz kompresorja, je možno, da naprave nimate pravilno napolnjene. Posledica premajhne količine plina je lahko pregret plin na izhodu iz kompresorja in nizek tlak na izparilniku. Zamrzovanje kompletnega izparilnika ob tako visoki temperaturi zraka pa je lahko posledica neusklajenosti delovanja ventilatorja ali nepravilna mešanica plina. Na kateri plin pa deluje ta naprava? Če je to r407c potem vam ga priporočam zamenjati, ker so ta zaporedja napak res čudna. Potem pa bi se lotil nastavitve avtomatike. Katero avtomatiko pa ima to čudo?