Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ocena:
1
Vprašanja za betonko statične stručkote.
Sam imam predvideno AB temeljno ploščo debeline 30 cm, beton MB30 in dvojna mreža q335 (15x15 fi8). Strokovna vprašanja:
1. Kaj pomeni, če namesto MB 30 uporabim MB 25? V betonarni mi pravijo, da je tudi MB 25 dovolj dober za v temelje. V eni betonarni so mi za MB 30 napisali, da je vodotesen. Je vodotesen vsak MB30 in ali to pomeni, da v mojem primeru ne potrebujem izoteka oz. hidroizolacije temeljne plošče?
2. Kaj se zgodi oz. koliko manj nosi enako armirana temeljna plošča le da je debeline 25 cm (dimenzija 14,5x10m) MB 30 in MB 25?
To, da se naredi debelino 30 cm in iz MB 30 je itak 100% oz. verjetno kar 300% sigurno in bom tudi tako neredil. Je tako v načrtu in če bom na svoje roke nekaj spreminjal mi grejo vse garancije po gobe, vendar me vseeno zanima kaj in koliko to pomeni če daš manj.
Objave: 248
Teme: 6
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Poznam osebo ki je pri betonarni naročila večjo količino MB300, in ko so pripeljali si je naskrivaj spravo vzorec, ga je neso na preiskavo ki je pokazala da je MB200 JIH TE TOŽO PA ŠE NIČ NI PLAČO. :lol:
Statika je pač to zahtevala ,če jo spremljaš lažje spiš :!:
LP
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
Kam pa je nesu na preiskavo?
Objave: 182
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
Atest betona in praktično vseh gradbenih elementov naredijo v ZRMK v LJ.
To da betonarne goljufajo, ni nobena skrivnost.
Ne pozabi da je temelj nosilec hiše in če že v štartu zaj.... ti bo nekoč pošteno žal.
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
No, takole zgleda Poročilo takoimenovane "kocke"
tlačni preizkus trdnosti betona po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase po SIST EN 12390-7 irma inštitu tlačne trdnosti betona po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase po SIST EN 12390-7. Slovenčeva 95, Ljubljana, laboratorij OIC Trzin, Špruha 18.
Evo 1 primer in sicer za temeljno ploščo
Specifikacija betona: C25/30 - Dmax 32 - S3 - XC1
Datum betoniranja: 08.06.2007
Mesto odvzema: betonarna
Betonska kocka s stranico: 15 cm
izvajalec del: xxx
Za objekt: xxx
Konstrukcijski element: temeljna plošča
Rezultati preikusa:
Preizkus opravljen dne 06.07.2007 v trzinu, pri starosti 28 dni
geometrija preskušanca na dan preizkusa ustreznost in tip porušitve
prost.masa porušna sila tl.trdnost
-------------------------------------------------------------------------------------
ustreza 2505kg/m3 693kN 30.8MPa DA
Ni odstopanja od preizkusne metode.
Ko so pa končane vse faze betoniranja pa pride še Poročilo in končna ocena kakovsti betona, ki so vgrajeni v objekta, ki vsebuje ponovno poročilo vseh plošč, ter še statično obdelavo rezultatov.
Beton C 25/30 (MB30)
Partija I
Kriterij ocene MB: I
n= 3
Xn= 35,2 MPa
Xmin= 30.8 MPa
Xn)=MB + 3.0 MPa; )= 33.00 MPa ustreza
Xmin)= MB - 3.0 MPa; Xmin)= 27.0 MPa ustreza
Evo za malo prestave.....
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Vsak beton MB 30 ni vodotesen.
Poleg dodatkov je pomembna tudi kvaliteta in način vgradnje_(razpoke ter poroznost).
Za vodotesen beton, ne pomeni, da ne daš hidroizolacije.
Vodotesnost je tudi neposredno povezana z zmrzlinsko odpornostjo betona, po domače, več vode vpije, večja je verjetnost, da ga zima razžene.
Tlačna trdnost in razlika (med različnimi) je vidna ža v oznaki betona: po starem MB 25 oz MB 30. To pomeni vezano na post od tjaše, da se kocka pod osno tlačno obremenitvijo poruši pri doseženi obremenitvi 25 oziroma 30 MPa pri 28 dni starem betonu.
V splošnem bi lahko rekli, manjši prerez manjša nosilnost pri enakem betonu brez upoštevanja armature.
Upam, da nisem preveč zatežil.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Kaj sem torej vgradil jaz? Beton s certifikatom in oznakami:
Beton C25/30
XC1(SI), Cl 0,2 Dmax16, S4
Mi lahko kdo razloži?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ocena:
1
In kaj se torej daja v temelje? Stari MB25 ali stari MB30?
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Kaj imaš pa v načrtu?
Nekje je dosti 25 nekje 30 nekje pa 50.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ocena:
1
Pri kubiku je 2 EUR razlike zato sem dal kar MB30. Pa tudi temelje sem delal in ne temeljne plošče (če bi delal še enkrat bi delal ploščo), tako da je že kasno in hvala za nič!
Kar pa se same strokovnosti tiče in pripravljenosti pomagati raznih forumašev, ki imajo nekaj znanja pa sem razočaran. Večini vam gre samo za reklamo in morebitni biznis, ne pa za dejansko nesebično pomoč. Svetla izjema strokovnega človeka, ki je pripravljen pomagati je recimo Terrakota s svojimi nasveti in spletnikom (pa še kakšen bi se našel).
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Če je letelo name.
Ne delam si reklame, ker je ne rabim, nisem privatnik. Stveri s ketrimi se ukvarjam, niso enake gradnji družinske hiše, tako da detajlev za katere se tu na forumu pogosto postavljajo vprašanja ne poznam iz prakse visokogradnje, lahko samo logično sklepam glede na znanja ki ga imam iz šole, lastne prakse oziroma iz drugih področij gradbeništva. Posamezni problemi se na forumu enostavno ne dajo reševati v forumski obliki.
Konkretno za beton za katerega sprašuješ je možnih preveč opdgovorov:
- ali imaš projekt_ drži se ga
- katera betonarna je v špilu _ marka 25 je enaka marki 30 na drugi betonarni (sedaj bodo nekateri skočili, samo tako pač je), pogojeno z virom materijala, ki ga mešajo.....
- način vgradnje...
- in še bi lahko našteval
Da bi pa vsak dan več ur visel na netu, pa tudi razumi da ne. Tudi mi imamo familije z otroci, ki tudi rabijo svoj čas in pozornost.
Če sem preveč zatežil pač sem in svet se vrti naprej.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Ocena:
1
@betonmajster, ni letelo konkretno nate, pač pa bolj na splošno saj je tu gor en kup "kvazi" strokovnjakov, ki si iščejo delo.
Sem skoraj prepričan, da bi kdo tudi znal odgovorit na to srednješolsko vprašanje iz statike, ki sem ga postavil v naslovu.
verjetno nekako takole: Plošča z dvemi conami armature q335 in debeline 25 cm z betonom MB 30= plošči z dvojno armaturo q503 in debeline 22 cm z betonom MB 25 = plošči z dvemi conami armature q 335 in debeline 30 cm z betonom MB25, itd. oz. bi znal razložit kaj se dogaja če spreminjaš te tri spremenljivke (marka betona, armatura in debelina plošče).... in lahko na taki površini nosi tako obremenitev, ter isto obremenitev ob takem pa takem potresu.
Zanimivo je tudi, da recimo pri nas na obali praktično vsi arhitekti po defoltu delajo temelje 50x50 (spodaj tri od 12, v sredini in zgoraj pa še štiri od 10), stremena na 25 ali 30 cm fi 8, ter MB 30, ne glede kakšno/koliko veliko hišo boš delal in na kakšnem terenu bo stala. To mi je zadnjič lepo razlagal možakar iz železokrovnice, ki ima že kar narejena stremena za temelje, vertikale, stebre, nosilce, preklade, itd.