Hvala za tabele in gradivo, medtem sem se malo poigral s fiziko in prišel do teh rezultatov:
volumen vode v sistemu pri 15 C : 250 l
raztezek vode pri segrevanju 15 >> 40 C = 250 * 4*10-4 * (40-15) = 252,5 l
Recimo, da je tlak v "duši" 1 bar in sistem polnim pri 15C ter ga napolnim na 1,1 bar. Takrat je tlak vode kot tudi tlak v "duši" 1,1 bar.
Če vzamem p1*V1 = p2*V2 = konst., pomeni, da če je tlak narastel na 1,1 bar, se je volumen "duše" zmanjšal za cca 10%, torej je posoda 10% vode ter 90%zraka.
.
Ko ogrejem iz 15C na 40C (max za talno + malo rezerve), se voda v sistemu raztegne za 2,5L.
V mojem primeru imam posodo 5 litrov.
pri 15C je bila napolnjena 0,5l vode, 4,5l zraka.
pri 40C je v posodi 3l vode ter 2l zraka
Ker se je volumen zraka spremenil iz 4,5 na 2l, sledi povečan tlak:
p15 * V15 = p40 * V40 - recimo, da temperatura zraka ostane enaka, ker je posoda na temperaturi kotlovnice (15-20C).
p15 = 1,1 bar
V15 = 4,5 l
V40 = 2 l
p40 = p15*V15/V40 = 1,1 * 4,5/2 = 2,47 bar
če vzamem 10l eksp. posodo sledi:
p15 = 1,1 bar
V15 = 9,5 l
V40 = 7,5 l
p40 = 1,1* 9,5/7,5 = 1,39 bar
če se motim, naj me nekdo popravi!
Torej, če napolnim na 1,1 bar pri 15C, bi pri 30C bil tlak 1,65bar, kar pomeni da zamenjava posode niti ni tako nujna....
V mojem primeru je gotovo krivo to, ker sem sistem napolnil kar na pamet. Najprej bi moral izmeriti tlak "duše", nato pa napolniti vodo na 0,1 bar več. Zdaj to vem.
Koliko pa naj bi bil tlak "duše"? Ni nujno, da je na novi posodi pravilno nastavljen....