Vklopi škodujejo, zato bi jaz poiskusil s precej večjo razliko med vklopom in izklopom, recimo 26 in 32°C.
Je pa marsikaj odvisno od optimalnosti moči grelne naprave, vsaj ob hujšem mrazu optimalna naparava deluje pretežni del časa.
ElBarto, kakšni so časi mirovanja in delovanja grelne naprave - kaj sploh imaš kot vir toplote?
@trije ne pozabi, da tako gosta postavitev cevi pomeni podvojeno število tokokrogov, kar zakomplicira in podraži. Če boš imel dolge cevi, ti vse skupaj kaj dosti ne koristi. Glede izkoristka TČ boš več dosegel z manj cevi razdeljenih v več tokokrogov, saj s tem dobiš majhne razlike med dovodom in odvodom, pa še obtočna črpalka bo lahko šibkejša. Sicer bi moral izračunati, filing pa mi govori, da bi bil optimum 15cm razmak s po 2 kroga na eno 4 x 4m sobo, kar znese 2 x 50m cevi. Če imaš 100m kolute malo pokorigiraš razmake, tako da nimaš ostankov.
Pri eni 100m zanki napram dvema 50m imaš 4 kratni hidravlični upor, kar pomeni 4 x močnejšo črpalko. Ker pa verjetno pri 100m zankah črpalka deluje v manj optimalnem režimu, je razlika verjetno še večja. Pri isti črpalki bo torej razlika temperatur vsaj 4 x manjša, grela bo cela dolžina cevi, tla bodo bolj enakomerno topla in izvedba brez individualne regulacije je tako možna.
Nimam pa izkušen s slednjim, imam pa po 2 50m zanki na sobo in črpalka dela pri 0°C zunaj in slabo izolirani bajti cca 4 ure na dan in cca 40°C vstopni vodi - nimam termometra

.