frank Napisal:1. kamin; bo treba dat mešalni ventil, sicer ti bo toplovodni register zaradi prenizkih temperatur kondenziral
Hmmm.. tu je zadeva še nedorečena in sicer je pogojena s toplotnim izmenjevalcem - če je kamin z visokim izkoristkom in zato dodelanim izmenjevalcem pol je mešalni ventil nujen, če bo zgolj kamin kamor bo vstavljena ogrevalna kača pa take skrbi ni, je tako? Dimnik bo tudi relativno nizek (5m), tako da se plini ne bodo pretirano ohlajali.
frank Napisal:2. za dovod na konvektorje in radijatorje bo treba dat mešalne ventile sicer bo problem z temperaturami dovoda
Kako to misliš?, Pri obeh se za (morebitno) visoko temperaturo dovoda ne sekiram, saj bodo predvsem radiatorji služili kot ohlajevalnik HT ob previsoki temperaturi.
frank Napisal:3. hranilnik je za 9kW kamin premali; se bo mimogrede pregreval
Radiatorji so načeloma kot nekakšno varovalo pred pregrevanjem HT, 9kW kamin pa bo verjetno prevelik, bom skombiniral nekaj manjšega. Pravilo je najmanj 50l na kW moči, vendar računam na velik odjem s strani radiatorjev, če bo pa zadeva problematična bom skonmbiniral en bypass sistem z zunanjim radiatorjem za izpust prevelike toplote.
frank Napisal:4. z zalogovnikom z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode bi si stvari precej poenostavil; odvisno od števila kolektorjev
Imam velik odjem vode (400L/dan na 40°C), tako da bo 500L bojler za TSV po moje primerno. Za pretočne sisteme (direktna proizvodnja) je potrebno zagotoviti dovolj visoko vhodno temperaturo (vsaj deltaT 5°C), kar pa s TČ je težko dosegljivo, če se želimo držati prvin nizkotemperaturnega ogrevanja. Trenutni največji odjem tople vode je 45L/min.
frank Napisal:5. krmiljenje; to bo posladek...
na kake seltrone ali firšte lahko pozabiš...
samo z programibljivimi krmilniki ob šlo, da bo vse delalo...

Se mi je kar zdelo. Logične sheme bi že znal naredit, elektornike pa nisem tikal že od srednej šole. Bo treba najt malo pomoči.