PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kapljanje -sanitarna voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Moj problem: imam peč Feroterm (orevanje olje) v kateri je tudi bojler za ogrevanje vode.
Na dovodu imam nameščen varnostni ventil. Ta ventil je problem, namreč iz njega mi kaplja. mislim da ni problem zaradi pritiska, ker zadnjič sem imel peč izklopljeno par ur in iz njega ni kapljalo. Ko sem jo spet segrel je ponovno začelo. Po mojem se pritisk ustvari s segrevanjem.
Vse skupaj so mi delali˝stručkoti˝.
Na forumu vidim , da se spoznate zato vas prosim za pomoč, oz. nasvet.

Lep dan še naprej, Luc.

[url][/url]
pametni tipkajo
#2
kje točno ti kaplja?

na spoju s cevjo?

ali kje na smame ventilu?

če je prva opcija še malo zategneš vijak, pri drugi opciji pa je potrebno zamenjati ventil
#3
Kaplja na samem ventilu
bom menjal
pametni tipkajo
#4
V vodovodu imate kar verjetno kar dober tla, zato se ob segretju vode v bojlerju le ta raztegne, ker imate vgrajen varnostni ventil z protipovratno loputo in ker je tlak hladne vode visok ob segretju tlak toliko naraste da začne varnostni ventil spuščati.
Rešitev je montaža tlačne posode(expanzije) na vod med bojlerjem in varnostnim ventilom. Tako bo tlačna posoda pobrala razliko v tlaku in n ebo več kapljalo.

LP
#5
Meni non stop teče pred pečjo(Riello-Binomio) pa sem že menjal varnostni ventil,pa ni nič pomagalo.Mislim,da bi moral vgraditi kakšen regulator tlaka napajalne vode.....


lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#6
bundrov Napisal:Rešitev je montaža tlačne posode(expanzije) na vod med bojlerjem in varnostnim ventilom. Tako bo tlačna posoda pobrala razliko v tlaku in n ebo več kapljalo.

LP

sem imel enak problem in ga rešil z ekspanzijo. namontiraš cca 10% litraže boljlerja....in to je to.
hasta la victoria siempre
#7
camino Napisal:
bundrov Napisal:Rešitev je montaža tlačne posode(expanzije) na vod med bojlerjem in varnostnim ventilom. Tako bo tlačna posoda pobrala razliko v tlaku in n ebo več kapljalo.

LP

sem imel enak problem in ga rešil z ekspanzijo. namontiraš cca 10% litraže boljlerja....in to je to.


V peči že imam ekspanzijo (tlačno preverjeno) pa kljub temu teče?


lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
#8
Ekspanzijo montiraš pred bojler na dovod hladne vode pred ventilom vsekakor. Imel sem isti problem sedaj je O.K. ekspanzija mora biti za pitno vodo navadno je bele barve. :lol:
lp malavar
#9
Varnostni ventili na bojlerjih so nastavljeni na 3-4 bare. Če je že v vodovodnem omrežju večji pritisk, bo zmeraj teklo na ventilu-potrebno je vgraditi regulacijski ventil na dovodu v hišo. Če pa ventil kaplja samo kadar se bojler segreje, je to normalno zaradi raztezanja vode pri segrevanju-to se pa reši z vgradnjo sanitarne eksp.posode in sicer ZA ventilom-razvod tople vode.
#10
Mare, verjetn imaš ekspanzijsko posodo za izravnavo tlaka v ogrevalnem sistemu-peč, radiatorji, ne pa v sanitarnem razvodu.
Iskanje po temi