Pozdravljeni.

Monitrali smo zgoraj omenjeno TČ Mitshubisi Ecodan, navezano na zalogovnik. Pa moram žal reči en kup zagonskih težav. Torej če ima kdo enako ali podobno kombinacijo, bi prosil če se lahko oglasi. Oziroma sam se bojim, da je že v štartu zgrešena vezava, ne hidravlična, ampak elektro, enostavno ni nobenega tipala proti zalogovniki in vsaj po moje zato nemore zalaufati obtočna črpalka proti njemu. Po moji logiki mora neko tipalo dati " komando", obtočni pumpi. Sam mislim da TČ le ni toliko pametna sama po sebi, da bi vedela kdaj je zalogovnik ohlajen ali vroč. 
Hvaležen za vsak odgovor.
l.p.
#2
Zalogovnik za kotlovsko vodo ali za sanitarno vodo

Sam ima sledečo vezavo:

Micka-- 3 potni ventil - za zalogovnik sanitarne vode

Micka - 3 potni ventil - zalogovnik kotlovske vode - 2 mešalan grupa
#3
Res me zanima, kje pobirate te "strokovnjake".
Btw, TČ ne rabi nujno tipala v zalogovniku. Če ima vremensko regulacijo, je zalogovnik lahko zgolj buffer ali kretnica in je v tem primeru lahko brez.
Manjka en kup podatkov.

Vem da so subvencije trenutno zelo velike in se folku zdi, da poceni kupijo, ampak trenutno so taki nategi v zvezi s TČ, da človek ne more verjeti, da je to res. Montira jih sve in svašta.
Ni rečeno, da je tudi v tem primeru tako, lahko pa da je.

Kapo dol tistim par firmam - uvoznikom, da tako uspešno lobirajo za subvencije za TČ. In kompletne subvencije v žep vtaknejo, namesto da bi bilo za stranke ceneje.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#4
stepski... Kakšna slika tehničnega prostora in podrobnejši opis vezave, (še bolje skica) se bo hitro pogruntalo kaj ne štima.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
(11.8.2026 ob 20:57)sassapo Napisal: stepski... Kakšna slika tehničnega prostora in podrobnejši opis vezave, (še bolje skica) se bo hitro pogruntalo kaj ne štima.

Hvala, pa mi je končno uspelo.  Najprej je potrebno spremeniti miselnost da zalogovnik v sklopu TČ deluje isto kot z pečjo. Če imam prav, mora TČ delovati veliko bolj vezno in v smislu porabe niso zaželjena velika temperaturna nihanja zalogovnika.
K sreči imam Selcontrol pa točno vidim kaj se dogaja v kurilnici. In seveda portal Moj elektro .                
Bom kar zapisal to trditev, monter je enostavno pustil TČ na tovarniških nastavitvah. 

- Torej sprememba obeh ogrevalnih pod krivulj ogrevanja.
- Sprememba Mode 1 in 2
- Ter temperaturno razliko vklopa,. ( histerizo)
- Izklop elektro grelca, ki se je vklapljal kljub tej relativno topli jeseni.
- In nenazadje prestaviti tipalo na zalogovniku, ki je bilo prej prilagojeno peletom.

Torej morda se bere simpel, ampak ko prvič sediš pred menijem nastavitev, ni enostavno, v resnici se tudi sanja ne zakaj se gre. In predno se prebiješ skozi vse tiste menije traja,  da sploh veš kje je kaj in zakaj. Rabiš čas, potrplenje in veliko spraševanja, brskanja po netu, da vsaj približno veš kaj delaš.
Zaenkrat sem zadovoljen, oziroma vsaj grafi kažejo tako. Kaj bojo pa pokazale nižje temperature pa bom videl.

Hvala.
#6
Pri mojemu LG monobloku ki je vezan na zgornji del 1000lit (cca 300lit vode) zalogovnika ne rabim nobenega tipala ker TČ vsake toliko zažene obtočno črpalko in na podlagi vhodne temperature vode iz zalogovnika potem vklopi ogrevanje če je le ta nižja od nastavljene sistemske temperature za ogrevanje.(tu še histereza naredi svoje) Enostavno in dela super. Ne vem pa kako je pri drugem sistemu z zunanjo in notranjo enoto.
#7
Photo 
(11.10.2026 ob 10:31)zamot1 Napisal: Pri mojemu LG monobloku ki je vezan na zgornji del 1000lit (cca 300lit vode) zalogovnika ne rabim nobenega tipala ker TČ vsake toliko zažene obtočno črpalko in na podlagi vhodne temperature vode iz zalogovnika potem vklopi ogrevanje če je le ta nižja od nastavljene sistemske temperature za ogrevanje.(tu še histereza naredi svoje) Enostavno in dela super. Ne vem pa kako je pri drugem sistemu z zunanjo in notranjo enoto.

Moja deluje po istem principu. Govorim samo, da po tovarniških nastavitvah pač ni šlo. Načeloma je TČ nastavljena na talno gretje, ne na zalogovnik.
Tisto tipalo ni tipalo TČja, pač Wdc, moja napaka, narobe sem se izrazil.
#8
Nikjer ni zbire talno/zalogovnik samo ta možnost ali delaš z tipalom ali brez.
Če imaš priklopljeno tipalo ga upošteva če pa ne dela po mojem opisu. So pa še druge hardverske možnosti ki ti jih mora monter po tvojih željah dograditi ali ne. Meni ogrevanje hiše krmili stara seltronova regulacija že dvajset let in TČ nima nobenega vpliva nanjo. TČ deluje kot inverterska za ogrevanje bojlerja v mojem primeru hranilnika
"Monterji z vsakim obiskom dobro zaslužijo"
Pri meni delata TČ in peletna peč preko zalogovnika super, če TČ ne zmore se vklopi peletka in ogreje hišo na želeno temperaturo. TČ pri -5 že švica in ne zmore več
#9
(11.10.2026 ob 09:35)stepski Napisal: [quote="sassapo" pid="1036108" dateline="1786474648"]
stepski... Kakšna slika tehničnega prostora in podrobnejši opis vezave, (še bolje skica) se bo hitro pogruntalo kaj ne štima.

Hvala, pa mi je končno uspelo.  Najprej je potrebno spremeniti miselnost da zalogovnik v sklopu TČ deluje isto kot z pečjo. Če imam prav, mora TČ delovati veliko bolj vezno in v smislu porabe niso zaželjena velika temperaturna nihanja zalogovnika.
K sreči imam Selcontrol pa točno vidim kaj se dogaja v kurilnici. In seveda portal Moj elektro .                
Bom kar zapisal to trditev, monter je enostavno pustil TČ na tovarniških nastavitvah. 

- Torej sprememba obeh ogrevalnih pod krivulj ogrevanja.
- Sprememba Mode 1 in 2
- Ter temperaturno razliko vklopa,. ( histerizo)
- Izklop elektro grelca, ki se je vklapljal kljub tej relativno topli jeseni.
- In nenazadje prestaviti tipalo na zalogovniku, ki je bilo prej prilagojeno peletom.

Torej morda se bere simpel, ampak ko prvič sediš pred menijem nastavitev, ni enostavno, v resnici se tudi sanja ne zakaj se gre. In predno se prebiješ skozi vse tiste menije traja,  da sploh veš kje je kaj in zakaj. Rabiš čas, potrplenje in veliko spraševanja, brskanja po netu, da vsaj približno veš kaj delaš.
Zaenkrat sem zadovoljen, oziroma vsaj grafi kažejo tako. Kaj bojo pa pokazale nižje temperature pa bom videl.

Bistvo vsega je pravilna hidravlična vezava! Kolikor razumem imaš večji zalogovnik in 2 kroga ogrevanja. Talno in radiatorje? TČ napaja zalogovnik v skrajni zgornji točki, povratek v skrajni spodnji. Radiatorski vod se preko črpalke napaja iz vrha zalogovnika, priključek niže talno preko mešalnega ventila, radiatorski povratek predzadnji priključek in talno zadnji. Obe črpalke iz zalogovnika kot tudi mešalni ventil omenjena TČ čisto solidno krmili.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Kot je že nekje zgoraj napisano, zalogovnik in kretnica sta dve stvari, da bi TČ ogrevala kaj več kot par sto litrov nima smisla, to je mogoče zgornji del zalogovnika, da bi pa grela celotno vsebino ni potrebe, TČ so vezane v glavnem preko kretnice, da ne prihaja ob premajhnem odvzemu do prepogostih vklopov.
#11
[quote="markII" pid='1036706' dateline='1791732550']
Kot je že nekje zgoraj napisano, zalogovnik in kretnica sta dve stvari, da bi TČ ogrevala kaj več kot par sto litrov nima smisla, to je mogoče zgornji del zalogovnika, da bi pa grela celotno vsebino ni potrebe, TČ so vezane v glavnem preko kretnice, da ne prihaja ob premajhnem odvzemu do prepogostih vklopov.

Zelo narobe! TČ in kretnica sta v biti zelo velika sovražnika. TČ ni kurilna naprava, kjer je kretnica nek standard pri več vejnem razvodu.
Zalogovnik, njegova vezava in velikost. če je ta potreben, se vedno določi na ogrevalno situacijo na samem objektu.
Kretnica v spregi s TČ v nobenem primeru.
Zalogovnik se nikoli ne montira z namenom podaljševanja vklopov in izklopov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Za mojo 20 let staro vremensko regulacijo ogrevanja hiše seltron je čisto vseeno kdo segreva vodo v zalogovniku, zaenkrat potrebuje tam do 42 °C, TČ monoblok samo zgornjih 300lit na 42°C, peletka pa cel hranilnik na 65°C, ko TČ-jka ne zmore pride do avtomatskega preklopa na peletko, mešalni ventil za radijatorsko ogrevanje prostorov je ob delovanju TČ popolnoma odprt, pri peletki pa pripira ker je v hranilniku viška toplote, ajnfoh lot pasulj brez vsevesoljske filozofije in UI. Ko enkrat to uravnotežiš pozabiš na obiske kurilnice.

65°C še ni usodnih za TČ-jko, prenese brez problemov ko preverja stanje ogrevalne vode v sistemu.
#13
(11.10.2026 ob 14:20)sassapo Napisal:
(11.10.2026 ob 09:35)stepski Napisal:
(11.8.2026 ob 20:57)sassapo Napisal: stepski... Kakšna slika tehničnega prostora in podrobnejši opis vezave, (še bolje skica) se bo hitro pogruntalo kaj ne štima.

Hvala, pa mi je končno uspelo.  Najprej je potrebno spremeniti miselnost da zalogovnik v sklopu TČ deluje isto kot z pečjo. Če imam prav, mora TČ delovati veliko bolj vezno in v smislu porabe niso zaželjena velika temperaturna nihanja zalogovnika.
K sreči imam Selcontrol pa točno vidim kaj se dogaja v kurilnici. In seveda portal Moj elektro .                
Bom kar zapisal to trditev, monter je enostavno pustil TČ na tovarniških nastavitvah. 

- Torej sprememba obeh ogrevalnih pod krivulj ogrevanja.
- Sprememba Mode 1 in 2
- Ter temperaturno razliko vklopa,. ( histerizo)
- Izklop elektro grelca, ki se je vklapljal kljub tej relativno topli jeseni.
- In nenazadje prestaviti tipalo na zalogovniku, ki je bilo prej prilagojeno peletom.

Torej morda se bere simpel, ampak ko prvič sediš pred menijem nastavitev, ni enostavno, v resnici se tudi sanja ne zakaj se gre. In predno se prebiješ skozi vse tiste menije traja,  da sploh veš kje je kaj in zakaj. Rabiš čas, potrplenje in veliko spraševanja, brskanja po netu, da vsaj približno veš kaj delaš.
Zaenkrat sem zadovoljen, oziroma vsaj grafi kažejo tako. Kaj bojo pa pokazale nižje temperature pa bom videl.

Bistvo vsega je pravilna hidravlična vezava! Kolikor razumem imaš večji zalogovnik in 2 kroga ogrevanja. Talno in radiatorje? TČ napaja zalogovnik v skrajni zgornji točki, povratek v skrajni spodnji. Radiatorski vod se preko črpalke napaja iz vrha zalogovnika, priključek niže talno preko mešalnega ventila, radiatorski povratek predzadnji  priključek in talno zadnji. Obe črpalke iz zalogovnika kot tudi mešalni ventil omenjena TČ čisto solidno krmili.

(11.10.2026 ob 22:25)zamot1 Napisal: Za mojo 20 let staro vremensko regulacijo ogrevanja hiše  seltron je čisto vseeno kdo segreva vodo v zalogovniku, zaenkrat potrebuje tam do 42 °C, TČ monoblok samo zgornjih 300lit na 42°C, peletka pa cel hranilnik na 65°C, ko TČ-jka ne zmore pride do avtomatskega preklopa na peletko, mešalni ventil za radijatorsko  ogrevanje prostorov  je ob delovanju TČ popolnoma odprt, pri peletki pa pripira ker je v hranilniku viška toplote, ajnfoh lot pasulj brez vsevesoljske filozofije in UI. Ko enkrat to uravnotežiš pozabiš na obiske kurilnice.

65°C še ni usodnih za TČ-jko, prenese brez problemov ko preverja stanje ogrevalne vode v sistemu.
Ko sem odprel tole temo, seveda je tudi meni delovalo. ampak se je pojavilo neko drugo vprašanje kako in posledično za kako ceno. 

Nočem biti pameten in tudi slučajno nočem nikogar nekaj učiti. 
Ampak ali slučajno veš kašno razliko imaš reciva temu med dvižnim in povratnim vodom med TČ IN zalogovnikom. Hvala
#14
Ne razumem?
#15
Ne vem kako naj drugače napišem, zamot1. ali slučajno veš kakšna je temperaturna razlika me dvižnim vodom med TČ in zalogovnikom, torej temperatura tople vode ki gre iz TČ V v zalogovnik  in temperatura vode ki se vrača nazaj iz zalogovnika v TČ, torej povratni vod. 
Boljše pa res neznam več napisati.