PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava obtočne črpalke centralno - ogrevanje na plin

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni. 
Imam težavo pri ogrevanju 2 nadstropne hiše. Imamo nekoliko neobičajno kombinacijo sistemov, v pritiličju imamo enocevni sistem, v 1. nadstropju dvocevni, na drugem pa kombinacijo dvocevnega in enocevnega ogrevanja. Ogrevamo se na plin, peč je Vailand. Iz 1. nadstropja, kjer je dvocevni sistem gre veja v mansardo, kjer je dvocevni sistem v dnevni s kuhinjo in v kopalnici, v otroški sobi in spalnici pa enocevni. Ta dva radiatorja sta povezana s spodnjim nadstropjem. V 1. nadstropju se nahaja termostat. Težava sta ta dva radiatorja v spalnici in otroški sobi, kjer je vedno 1 stopinja nižje kot je na termostatu v 1. nadstropju. V kuhinji z dnevno sobo pa imamo topleje kot spodaj za 2 stopinji.  

Razmišljamo, da bi jo zaradi te težave zamenjali z novo elektronsko, da bi se še ti dve sobi, ki sta na enocevnem sistemu ogrevali enako kot preostali del hiše. Pritličje ima svojo  električno obtočno črpalko, 1. in 2. nadstropje pa staro mehansko. Peč in črpalka se nahajata v pritličju.  V 1. in 2. nadstropju skupno je 15 radiatorjev. 

Za katero črpalko se naj odločimo, za 25--60 ali 25-80? Ta mehanska črpalka stara je 25-60, ampak se bojimo, da ne bi bila dovolj močna in da bi bilo boljše, da nabavimo močnejšo. Če damo na stopnjo 3. se zdi, da se izmenjuje topla in hladna voda in da peč ne zmore segrevati vode na primerno temperaturo. Voda za radiatorje je nastavljena na 63 stopinj. Plinska peč ima moč 35kw, max moč je omejena na 25kw. Problemi z ogrevanjem se vlečejo že leta. Radiatorji v dvocevnem sistemu so odprti do konca, le zadnji 3 so pridušeni, da vsaj malo tople vode pride do zadnjih 2 radiatorjev, ki sta na prikljicena iz 2cevnega v enocevni sistem. 
Razmišljamo o obtočni črpalki Wilo ali Grundfos. 
Na ogled je prišlo že več serviserjev in brez rešitve.
Že vnaprej hvala za odgovore.
LP
#2
A vi imate ves ta šmorn gnan z eno črpalko?
To ne more špilat. Enocevni krog ena črpalka, dvocevni druga črpalka. Se pravi rabite 2 ogrevalna kroga, ker imate 2 popolnoma različna sisteme ogrevanja.
Z močnejšo črpalko ne bo bistvene razlike.
#3
"Z močnejšo črpalko ne bo bistvene razlike."

Verjetno sploh ni problem v črpalki. Takšna centralna kot je vaša je žal za porezat in naredit na novo in to izvest pravilno. 

Mogoče bi pomagala pravilna nastavitev pretokov skozi radiatorje. Vendar le pod določenimi pogoji:
1 če so dovolj velika ogrevalna telesa v delih hiše, ki so prehladni?
2 če hidravlični upor do grelnih teles, ki ogrevajo premalo ni večji od črpalne zmogljivosti ogrevalne črpalke.

In ta dva pogoja je moč izolniti le pod pogojem da imate vmes hidravlično ločnico in ločeno črpalko za ogrevanje. Kar mislim da nimate.  

Sploh pa je čudno, da omenjate da se spreminja temperatura ogrevalne vode če date črpalko na 3. Če je temu tako,  so zagotovo še drugi hidravlični problemi z vašo centralno, ki jih močnejša črpalka ne bo rešila, ker niti te ne izkoriščate maximalno, če jo imate na stopnji 2!
#4
V pritličju je dvocevni sistem, ki ima svojo elektronsko obtočno črpalko, 1. in 2. nadstropje pa imata svojo mehansko. Poleg tega je razpeljava v mansardi takšna, da so najprej štirje dvocevni radiatorji za njimi pa sta na isti veji še dva radiatorja na enocevnem sistemu. Pritličje in nadstropji so ločeni s kretnico.
#5
Tole bo težko delovalo optimalno oz enakovredno, pri kotlu bi morala biti najprej kretnica, ki preprečuje nihanje temperature dovoda v sisteme. Kot je že merlin  napisal zgoraj je problem tudi v hidravličnem uravnoteženju.  Z zapiranjem zadnjih radiatorjev v posamezni veji pa sigurno ne pripomoreš nič, pripiraš pač prve na posamezni veji, da pride več do končnih. Vodi je vseeno kje zaokroži, najraje pa tam kjer je najmanj upora.  Sistem ste dograjevali skozi čas in enkrat se je pač začelo dogajati to kar imate sedaj.
#6
Voda teče tja, kjer je najmanj upora.
Glede na opis, je ta sistem cevi za ogrevanje narejen milo rečeno zelo umetniško.
Tako da to zimo preživite, pred naslednjo pa akcija ter porezat enocevni sistem in narediti dvocevni.
Z enocevnimi sistemi so skoraj vedno težave.
#7
"Pritličje in nadstropji so ločeni s kretnico." Glede na opis niso, ker potem bi imeli dve "vertikali". In ne mešanice citiram: "Poleg tega je razpeljava v mansardi takšna, da so najprej štirje dvocevni radiatorji za njimi pa sta na isti veji še dva radiatorja na enocevnem sistemu" Moje mnenje, karkoli dokler sistem ne bo narejen tako kot mora bit ogrevanje ne bo delovalo v redu. Z nastavitvami pretokov boste morda malo ublažili težave ne pa rešili. Jasno pa je da če že teh črpalk nimate na maximumu stopnja 3 teh težav nova elektonska ne bo rešila, ker so prej manj zmogljive kot pa bolj od starejših za kratkostični rotorjem.
#8
Zgoraj, se pravi v mansardi, sta bila najprej potegnjena dva enocevna radiatorja, en v otrosko sobo, drug v spalnico. Kasneje se je naredilo ogrevanje še v kopalnici in v dnevni s kuhinjo, kjer je dvocevni sistem. Kako točno in zakaj ne ve nihče, hiša je od staršev, vem, prava zmešnjava. Kretnica je pri kotlu narejena. Poskusili smo še enkrat z hitrostjo 3 na črpalki in je bilo še slabše. Ali niso te nove elektronske črpalke vseeno boljše od starih mehanskih, saj naj bi same uravnavale moč delovanja glede na zapiranje oz . odpiranje ventilov? Za začetek bi najprej poskusili z menjavo črpalke. Ne vem pa, kako močno črpalko naj nabavimo, ali isto kot je bila do sedaj 25-60, ali raje močnejšo 25-80? Hvala za vse nasvete.
#9
BG84,
bi predlagal, da se zmeniš za ogled te tvoje težave/razvoda ogrevanja v hiši.
Nekako razumevanje določenih besednih zvez ne gre najbolj skupaj.
Pa napiši od kje prihajaš!!
No, ja , lahko da se dobimo na pikniku v tvoji "" Kurilnici ""!
Lep pozdrav
#10
"Ali niso te nove elektronske črpalke vseeno boljše od starih mehanskih, saj naj bi same uravnavale moč delovanja glede na zapiranje oz . odpiranje ventilov? Za začetek bi najprej poskusili z menjavo črpalke. Ne vem pa, kako močno črpalko naj nabavimo, ali isto kot je bila do sedaj 25-60, ali raje močnejšo 25-80? Hvala za vse nasvete." Niso boljše! Res je da lahko na nek način uravnavajo pretok, vendar to ni tvoja težava. Tvoja težava je premajhen pretok in ne prevelik. Elektronska črpalka lahko samo zmanjša pretok in ne poveča. Pretok in črpalno višino povečaš z prestavitvijo stopnje na obstoječi črpalki. Problem pa je da se v tvojem primeru ogrevanje poslabša če pretok povečaš. Za to pa je edina razlaga nek bypas v sistemu, ki nebi smel obstajat. možno je da še dodatne težave povzroča nepravilno izbrana ali priključena kretnica.