2.1.2026 ob 21:29 (*Zadnja sprememba objave: 2.1.2026 ob 21:31 uporabnik Turbo.)
@labelsm predvidevam, da imaš 1-min meritve moči TČ. A COP računaš na podlagi dejanskih meritev kalorimetra na izhodu iz TČ (pretok, razlika T dovoda in povratka) in meritev električnega števca ? Sem že mislil predlagati, da bi med ogrevanjem vode vklopil tihi način, ker potem ti TČ ne bi šla na skoraj 5 kW moči. Toda iz tvojih preteklih objav, vidim, da sploh nimaš Fujitsu TČ. Mislim, da bi ogrevanje SV bilo bolj ekonomično. Koliko litrski je bojler? Po mojih izkušnjah ima TČ ima boljši izkoristek, če ogreva zgolj enkrat dnevno. Ali je T iz grafa tudi T v bojlerju, ki ga izmeri TČ? Na kateri višini meriš T bojlerja? Bojler se v 6-tih urah ohladi za 2 stopinji. Mogoče imaš senzor T prenizko in se ti zaradi tega TČ večkrat dnevno ogreva SV. Na vrhu, kjer točiš vodo, pa temperatura ne niha toliko (odvisno od volumna in višine bojlerja).
2.1.2026 ob 22:13 (*Zadnja sprememba objave: 2.1.2026 ob 22:26 uporabnik labelsm.)
Ne ni kalorimetra
Pod armafleks so dodana tipal dv in pv
Tako dobim dt.
Moj dt okoli 0 zunanje je 4.5
Pri ceveh 22 mm merim strikno do zalogovnika 3 m vstran
Ima wilo star rs 25/6 na drugi stopnji glede na dt in cevi nekaj kolen ventilo sem vzel vrednos 1.5 m3 .
Meritve se izvajao vsake 10 sekund stolpec se narise vsako 1 m
Sv zalogovnik je 300 l izmenjevalec 3 m2
Je tc zubadan še prva sw100.
Je ze blokirana na 65% pri sv ogrevanju lahko jo še omejim ampk se cas podaljša. Ogreva se brez urnikov torej 24/7
T v bojlerju so nasredini in oba tipala sta skupaj tako od tč kot od shellya.
Nasa poraba vode je taka 2 druzini v hisi
[quote='Irmscher' pid='1034188' dateline='1767424153']
Kdo ve kje se dobijo čepki za zunanjo enoto, da pravilno odvaja vodo od defrosta? Mislim da sta 2 čepka na levi strani ter 1 na sredini?
Čepke si lahko privoščiš samo na obali. V notranjosti lahko imamo še vedno nekaj dni skupaj pod negativo, kar lahko pusti nepopravljive posledice na napravi.
Mogoče poskusi OČ prestaviti na najvišjo hitrost. Načeloma bi se moral COP celo povečati. Pred leti smo v temi Vpliv hitrosti obtočne črpalke na izkoristek TČ debatitali o tem: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=42644
Turbo@
Ja točen pretok ne vem ...
Poraba je cca 65w na srednji stopnji ne premaguje nobene višine saj polni samo zalogovnik ki je v istem prostoru 3m vstran chat gpd je izracunal na velikost cevi 22 mm in nekaj ventilov nekaj kolen 1.6- 1.7 m3 glede na dt . Ampak se takrat cop lepo poveča gre preko uradnega zubadanovega deklarirane ga papirja .
Zato sem izbral 1.5 m3 je sedaj nekje in identičen glede na papir zubadana.
Imamo se sekundarno crpalko ki iz zalogovnika ogreva radiatorje
Optima 25/6 180 ta je na max hitrosti .
Ce povečam samo primarno oč wilo se zgodi da samo bolj polnim zalogovnik na sekundarni ni razlike.
Sedaj je zalogovnik lepo plasten kot je dt
Bom pa dodal se pod arma fleks tipala na radiatorskem krogu .
4.1.2026 ob 20:53 (*Zadnja sprememba objave: 4.1.2026 ob 21:05 uporabnik alanford.)
@labelsm
Če imaš elekrične grelce, si lahko pretok izračunaš.
Greješ izključno z električnimi grelci znane moči (odčitaj s Shelly). Meri vhodno in izhodno temperaturo (to si napisal, da imaš). Formula za izračun v kg na sekundo (praktično je isto L/s) je:
p = P / (cp * dT)
Kjer je:
p pretok vode v kg/s
P moč v watih
cp specifična toplota vode 4186 Ws/kgK
dT razlika med temperaturama v Kelvinih
Pozor, hidravlične razmere verjetno pri ogrevanju objekta niso enake kot pri ogrevanju sanitarne vode, zato pretoka ne bosta enaka.
5.1.2026 ob 19:42 (*Zadnja sprememba objave: 5.1.2026 ob 19:45 uporabnik Poldee.)
(4.1.2026 ob 15:16)Irmscher Napisal: Se pravi spodaj na sredini ni luknje? Samo 2 levo - na tisti strani kjer so vidne lamele?
Nasa ima vsaj 3 luknje. Lahko da je se kaksna vec samo nisem imel casa raziskovat. Je pa dejstvo, da glede odtekanja kondenzata ni nobenih tezav. Tudi pri -15, kolikor je bilo najnizje - brez zastajanja, zamrzovanja... vse odtece bp.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.