Se mi zdi, kot da malo slabse greje kot lani. Ali je poleg moznosti, da je uslo nekaj plina, lahko krivo se kaj drugega?
Usran uparjalnik.
Se zna mah zaredit med rebri.
Preveri še količino vode v sistemu.
Na oko izgleda vse ok pri uparjalniku. V sistemu je dovolj vode.

Skoz tece na min moci. Ampak kot gledam je kar nekako zafiksirana pri moc cca 870W. Vcasih je malo po svoje dvigovala moc med 700 in 1000W. Pa pri teh temperaturah med -2 in 2stC ter defrostih je potem opaziti tudi nizjo temperaturo v hisi.
Dvigni moč za nekaj časa.
Včasih se nekaj zacikla in se trmi.
Na 42% se je tudi meni to že zgodilo. Greje in nič ne segreje. Ker ne dvigne moči.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Dvigni moč na 65% kjer je tudi razmerje med prejeto in oddano energijo najboljše. Na minimalni moči je to razmerje najslabše.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Da. Meni se zacikla okoli +5°C, ne pomaga nič drugega kot sprememba/dvig moči za nekaj časa.
(23.11.2024 ob 19:03)sassapo Napisal: Dvigni moč na 65% kjer je tudi razmerje med prejeto in oddano energijo najboljše. Na minimalni moči je to razmerje najslabše.

Tole verjetno res drži, če ne upoštevaš defrostov. 
Sem zdaj 1 teden testiral, da sem res bil 100% da pogoji (vlaga , temperatura) niso vplivali na pogostost defrostov in rezultati v "istih" pogojih:

42% = defrosti na ~90 min
53% = defrosti na ~60 min
65% = defrosti na ~50 min

Glede na to, da defrosti verjetno odnesejo med 20 in 30% COPa ni nepomembno koliko jih je.

Poleg tega če ti zadostuje 42% za 24/7 ogrevanje, zmanjšaš št. vkopov/izklopov TČ na minimum, pa temp DV imaš ves čas minimalno možno, kar je ugodno za COP.  Ko 42% več ne zadostuje, pač zvišaš moč, za začetek mogoče v pogojih ko defrostov ni (čez dan ko je vlaga min.).
V petek je elektro lepo vrgel ven elektriko okoli 8:30 zjutraj in vklopil nazaj okoli 11:30. Sem videl šele, ko sem prišel domov in naslednji dan preveril porabo elektrike na moj.elektro.

V glavnem imam samo vodo v sistemu in toplotna deluje 24/7, ko so temperature pod 3-4stC. Tole me je kar malo stisnilo, ko sem videl, da ni bilo elektrike cca 3 ure. Temperatura v tem času pa je bila okoli 0stC.

@sassapo:
takšen dvig moči ne pride v upoštev. Na min ali min+1 moči se izgube lepo pokrijejo in lahko dela TČ 24/7 brez druge regulacije. V hiši pa je ~23stC.
Zaradi neustreznih in pomanjkljivih krmilj za to napravo seveda prihaja do različnih mnenj ali celo prepričanj.
Moramo se zavedati, da nobena TČ s tovarniškim krmiljem ne pusti nobenemu kompresorju, da bi več kot 30min deloval na minimalni moči.
Sem samo podal dejstvo, da je že pregovorno zlata sredina tudi v tem primeru najboljša.
Si 100% glede napisanega? Gledam TČ od Poldee: https://tc.tm.si/ in njemu večina časa laufa na 16% modulaciji (min), verjetno ima tovarniško regulacijo? Pri tejle IVT ax09 minimum moč sicer ni 42%, ampak 30%, tako da je še malo lufta do minimuma.
Citat:Si 100% glede napisanega? Gledam TČ od Poldee
Citat:Moramo se zavedati, da nobena TČ s tovarniškim krmiljem ne pusti nobenemu kompresorju, da bi več kot 30min deloval na minimalni moči.
 Od TČ do TČ so razlike..., če nimajo lih istega drobovja.
 Če se prav spomnim, je verjetno nekje desetletje, kar je Sassapo pisal, da ima fujitsu enega boljših krmilij (v ''segment klima'' TČ) - Siemens.

Verjetno pa je tudi vzrok, da tovarniška nastavitev ne pusti delovanja na min. v nedogled - na dolgi rok same TČ.
Tudi strojem/ avtu ne odgovarja delovanje na min. obratih, če se jih obremenjuje.
Kolikor mi je znano ima precej lastnikov ''Fery/Ivt''  dodatna krmilja...
[quote='first1' pid='1027635' dateline='1734538119']
Si 100% glede napisanega? Gledam TČ od Poldee: https://tc.tm.si/ in njemu večina časa laufa na 16% modulaciji (min), verjetno ima tovarniško regulacijo? Pri tejle IVT ax09 minimum moč sicer ni 42%, ampak 30%, tako da je še malo lufta do minimuma.

Siemens Abatros je v tem primeru samo krmilnik za ogrevalni del, s samo zunanjo enoto ima bore malo povezave.
Hlajenje gretje in želena moč delovanja, pa seveda napaka izpada komunikacije.
Albatros že želi 16% moč delovanja, Kompresor v Fujitsu pa z manj kot 33% ne more delovati, pa še to le kratek čas.
V tistem času, ko je ta naprava prišla na trg (2006) je bil to edini krmilnik z grafičnim vmesnikom in na sploh največ kar je takrat ponujal trg v klima segmentu TČ. Danes je ta kombinacija že zelo zastarela.

Če želiš nek realen in detajlen daljinski vpogled v delovanje, v nižjem segmentu ponuja edino Panasonic. V srednjem in višjem razredu pa vsi po vrsti.
Če želiš videti kaj današnja moderna krmilja zmorejo si instaliraj demo aplikacijo myUplink od proizvajalca NIBE, katero velja za eno najboljših v srednjem razredu.
(23.11.2024 ob 19:03)sassapo Napisal: Dvigni moč na 65% kjer je tudi razmerje med prejeto in oddano energijo najboljše. Na minimalni moči je to razmerje najslabše.

minuli vikend sem prvič, odkar imam "novo" OČ, nastavil, testiral in pustil kompresor na moči 65%. Sem zadovoljen.

- zunanja temperatura : 5°C
- notranja temperatura : 20°C
- stara kamnita primorska hiša
- talno gretje brez zalogovnika z direktnim vodom (to se bo enkat spremenilo)
- setpoint povratnega voda (min/max) : 30°C / 35°C (DV 28°C / 41°C)
- delta DV - PV = 6°C
- čas cikla med posameznimi vklopi kompresorja : 30 minut
- odjemna električna moč : ~1,6 kW


Le 15 minutne konične moči me sedaj še bolj matrajao.
Urca dela ko pumpa! Za božič sem jo zalaufal in greje samo spodnji štuk, da jaz lahko naprej delam na toplem. Je pa trenutno vse bolj po kavbojsko, na stikalni uri in un taoranžen termostat na povratnem vodu. Ampak trenutno zadosti vse potrebe.

Nekaj vprašanj. Do katere max. temperature je smiselno gnati to TČ? Ali ima kakšno samovarovalo, če se slučajno zgodi da jo termostat ne ustavi? Če ja, pri katerih stopinjah?
Tile digitalni preklopni termostati, ki jih je naštel sassapo (Eliwel, Dixell, Carel...) so "kar" dragi. Kakšne so kaj izkušnje z STC 1000?

lp.

Eh, pozabil napisat. TČ je priklopljena direkt na 100l zalogovnik s svojo pumpo (laufa 24 ur). Iz zalogovnika se preko razdelilca napajajo bojler (direktna linija) in dva štuka talnega vsak na svoji mešalni enoti. Vsi imajo svojo pumpo, se pravi imam vgrajene štiri pumpe. V bistvu je tak sistem kot je napisal fery, samo da imam eno pumpo več...