1.11.2024 ob 13:22
Zdravo. Ker imam estrihe stare zdaj cca 2 meseca, bi rad naredil temperaturni šok estriha.
Sestava talnega je sledeča:
-Plinska peč, ločen razvod za mansardno stanovanje s svojo črpalko.
-Črpalka Grundfoss UPM3(K) Auto 25-70
-Omarica za talno ogrevanje, 9 vej.
Včeraj sem zalaufal talno gretje. Pri peči sem mešalni ventil obrnil tako, da je v dvižni vod tekla voda temperature 25°C. Danes sem to temperaturo dvignil na 30°C.
Ker je pumpa pozvročala neke čudne zvoke (kot da bi požirala zrak), sem jo parkrat izklopil in odzračil. Podoben zvok se je slišal v omarici zato sem enako delal zgoraj v mansardi, posamezne veje pripiral in odpiral, da se je skozi odzračne ventile sproščal zrak. Zdaj črpalka deluje skoraj neslišno, v omarici pa tudi ni slišati nobenega zvoka.
Vseeno pa sem malo zaskrbljen zaradi pretokov. Črpalka trenutno laufa v režimu Constant pressure - Level 3 (kar je max), merilniki pretoka pa na vsej vejah kažejo nekje do 1 L/min (na daljših vejah tudi samo 0,5 L/min). V kolikor zaprem vse veje, in pustim pretok skozi eno samo, se na tisti pretok precej poveča - na krajših 4 L/min, na daljših pa tam okoli 2,5 L/min. Črpalka je nameščena v pritličju meter pod stropom, omarica za talno gretje pa v mansardi nad prvim nadstropjem, torej po višini nekje 5m višje, je pa vod od črpalke do omarice precej dolg, nekih 16 metrov. Verjetno, bi glede na nazivno zmogljivost črpalke morali biti pretoki na vejah veliko višji, kot so?
Mislim, da sem zraka spravil ven kolikor sem ga lahko z obratovanjem črpalke in odzračevanjem iz omarice, so pa posodice z merilci pretoka brez vode - izgleda, kot da je not samo zrak. Tega zraka ne vem kako naj se znebim, ampak predvidevam da nima vpliva na samo delovanje talnega gretja?
Danes je temperatura dvižnega voda 30°C, prostor pa že precej segret - 21,5°C. Termperatura povratnega voda je cca 26°C. (Termometra obeh vodov sta na razvodu pri peči).
Slika omarice: https://i.imgur.com/eKM8IiC.jpeg
Sestava talnega je sledeča:
-Plinska peč, ločen razvod za mansardno stanovanje s svojo črpalko.
-Črpalka Grundfoss UPM3(K) Auto 25-70
-Omarica za talno ogrevanje, 9 vej.
Včeraj sem zalaufal talno gretje. Pri peči sem mešalni ventil obrnil tako, da je v dvižni vod tekla voda temperature 25°C. Danes sem to temperaturo dvignil na 30°C.
Ker je pumpa pozvročala neke čudne zvoke (kot da bi požirala zrak), sem jo parkrat izklopil in odzračil. Podoben zvok se je slišal v omarici zato sem enako delal zgoraj v mansardi, posamezne veje pripiral in odpiral, da se je skozi odzračne ventile sproščal zrak. Zdaj črpalka deluje skoraj neslišno, v omarici pa tudi ni slišati nobenega zvoka.
Vseeno pa sem malo zaskrbljen zaradi pretokov. Črpalka trenutno laufa v režimu Constant pressure - Level 3 (kar je max), merilniki pretoka pa na vsej vejah kažejo nekje do 1 L/min (na daljših vejah tudi samo 0,5 L/min). V kolikor zaprem vse veje, in pustim pretok skozi eno samo, se na tisti pretok precej poveča - na krajših 4 L/min, na daljših pa tam okoli 2,5 L/min. Črpalka je nameščena v pritličju meter pod stropom, omarica za talno gretje pa v mansardi nad prvim nadstropjem, torej po višini nekje 5m višje, je pa vod od črpalke do omarice precej dolg, nekih 16 metrov. Verjetno, bi glede na nazivno zmogljivost črpalke morali biti pretoki na vejah veliko višji, kot so?
Mislim, da sem zraka spravil ven kolikor sem ga lahko z obratovanjem črpalke in odzračevanjem iz omarice, so pa posodice z merilci pretoka brez vode - izgleda, kot da je not samo zrak. Tega zraka ne vem kako naj se znebim, ampak predvidevam da nima vpliva na samo delovanje talnega gretja?
Danes je temperatura dvižnega voda 30°C, prostor pa že precej segret - 21,5°C. Termperatura povratnega voda je cca 26°C. (Termometra obeh vodov sta na razvodu pri peči).
Slika omarice: https://i.imgur.com/eKM8IiC.jpeg