Penzlc Napisal:Nisem ravno mojster in znalec, mi pa vcasih rata kaj skup spravit, ce najdem dobra navodila ?
Rad bi samo najbolj bulletproof zadevo, da dela v vsakem primeru, razen ce kak element odleti, potem pac crkne. Pa še če kaj crkne na vezju, naj se takrat vse ustavi.
Imam pa ardinota doma in bom najbrž najprej s tem probal, preden dobim ne555 iz Alija.
Ali bi za izklop 220v od TČ uporabil kak kontaktor z relejem ali kaj na ta način? Komparator... Ne poznam, mogoce kak link da tocno vidim kaj to je?
Najbrž je v primeru napake na obtocni crpalki najbolje, da kar komplet TČ z 220v napajanjem vred in ne samo 12v krmilni del?
Penzlc Napisal:mislil sem nekako najbolj ziher od dveh omenjenih možnosti, se pravi Arduino ali vezje z NE555 in ostalimi pritiklinami. Arduino za sobni termostat mi je tudi že zamrznil ali se nekako zaciklal(al kako se reče) in v tem smislu, se mi zdi druga omenjena rešitev boljša. To je "moj" tako imenovani bulletproof Smile
Vem pa ne, ker sem daleč od štromarja, informatika/programerja ali sploh kaj podobnega
Ena od večjih nevarnosti pri tej TČ je ta, da enota zažene cikel defrosta ravno v času, ko je obtočna črpalka ugasnjena. Zakaj!? Takrat TČ aktivno s hlajenjem medija (beri vode) pobira energijo za odtajanje zunanjega satovja. Če ni pretoka vode, se izmenjevalec plin/voda v notranji enoti tako podhladi, da zmrzne in verjetno tudi poči, voda zaide v plinski del in kompresor rikne. Ne preostane ti nič drugega, kot da celo TČ odpelješ na odpad. NI SE ZGODILO SAMO ENKRAT, TU NA FORUMU JIH JE NEKAJ UPORABNIKOV CELO ZARADI TEGA JOKALO. KDO VE, KOLIKO JE ŠE TAKIH, KI SI NISO UPALI TO OBJAVITI.
Zato je bolje, da obtočna črpalka, medtem ko je TČ pod štromom, skozi deluje. To, da s termostatom sobne temperature krmiliš kontakt A5 (gretje) je že prvi korak v dobro smer. Precej slabša varianta je, da s sobnim termostatom krmiliš obtočno črpalko. Jaz sobnega termostata (še) nimam, krmilim pa kontakt A5 s termostatom izhodne vode iz talnega.
Da si zagotoviš skoraj 100% varnost, sem si jaz umislil naslednje delovanje. TČ namreč poženem na naslednji način:
1. Vklopim obtočno črpalko
2. Če obtočna črpalka deluje, požene vodo, ki sklene kotakt v pretočnem stikalu
3. Pretočno stikalo vklopi rele (kontaktor) za napajanje celotne TČ
Bolj ziher kot tako, ne vem, kako bi.
Tudi sam sem se igračkal z Arduinotom in kot praviš ti, se je tudi meni prevečrat obešal in sem ga za to opustil.