#61
Bo kakšen Sassapo povedal več, ampak na prvo žogo: pogrešam priključek za odvod kondenza, ki nastaja pri hlajenju. Tudi v opisu omenja samo ogrevanje (WASSERLUFTERHITZER oz. toplovodni grelnik).

Mogoče pa imajo namenski model tudi za hlajenje?
#62
Če je govora o Vaillantu, moj nima nobenih priključkov za odvod kondenza v notranji enoti. Je pa res, da če hladiš s talnim, je temperatura vode nad rosiščem in kondenza ni.

Če hladiš s konvektorji, potem moraš itak poskrbeti, da so izolirane v parozaporno izolacijo tudi vsi priključki, cevi, fitingi.
Sama notranja enota je še najmanjši problem, tega kondenza ni veliko, ker je vse zaprto v škatlo, par kapljic kondenza v kotlovnici pa tudi ni glih težava.

Glede konvektorjev - kaj je razlog za tako nemogoče cene? Gre za preprost izmenjevalec in ventilator. Zadeva bi morala stati kvečjemu v rangu 100€.
Tudi jaz sem razmišljal o konvektorjih, pa me je odvrnila cena, ker je skoraj ceneje in bolj praktično, če namontiraš split klime.
#63
Ne govorim o Valliant TČ temveč o tem konvektorju, katerega so mu ponudili.
On sprašuje za mnenje o njemu.

Se strinjam, da so cene konvektorjev previsoke.
#64
Spodaj ima montirano posodico za odvod kondenza. Bolj me zanima če je primeren za delavnico, kjer se obdeluje les ali je kakšen bolj primeren.
#65
Za mizarsko delavnico bo problem. Že v stanovanju se filter pogosto zabaše. Delavnice se načeloma ogrevajo in hladijo s stropnimi sevali. Gre za ene sorte radijatorje, ki so montirani v veliki površini na strop. Te zadeve nimajo forsiranega pretoka zraka. En primer je tule stropna sevala v tišlerski delavnici . Tudi za te reči sumim, da jih je potrebno pogosto čistiti prahu (v filmu sicer ne omenjajo). Pri nas v podjetju imamo stropna sevala. Je kar dvakrat letno na programu pucanje, pa niti ni tišleraj.
#66
Pri nas imamo stropne konvektorje z ventilatorji za hlajenje in gretje.
Hale so precej čiste -  strojegradnja, montaža in ni pretiranega prahu. Ampak kljub temu - ko se odvodi kondenza po nekaj letih zapacajo pa zna na tla kapljat. Pri tišleriji bo to še večji problem.
Ker ni odvoda kondenza pomeni, da bo treba tiste posode večkrat na dan praznit.
   
#67
hvala obema za odgovore. Dobil sem dodatno specifikacijo za konvektor. Posodica je postevljena na spodnjo stran in ima moznost odvoda kondenza po cevki. 
Se mi pa zdi, da je glede na samo sestavo konvektor lazje cistiti, kot pa klasicne.
Dodatni minus pa je se cena, ki je v ponudbi 1000eur. 
Ali imajo stropna sevala moznost razvlaževanja?
#68
Za kolikor toliko industrijski konvektor je cena 1.000€ zelo sprejemljiva.
Te škatle so pač drage, ker so menda lahko?
V podobni industriji smo nazadnje montirali konvektor, ki je stal 3.800
Na žalost pa v prašni atmosferi druge rešitve ni.
Klasično postavljene lamele na "poceni" konvektorjih se bodo samo mašile in povzročale glavobole investitorju.
Hlajenje prostora z veliko velikimi prašnimi delci ni hec.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#69
Sassapo, potem je ta konvektor primeren za vgradnjo. Ni problem v ceni, ce je primeren za moj namen. Hvala
#70
Ne poznam, ne vem kakšne so lamele in koliko je njihov razmak?
Bistveno je, da vzameš takšnega, ki je namenjen prašni atmosferi, kar pomeni, da ima razmak lamel vsaj 0,5cm in da so te popolnoma gladke.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#71
Katerega pa priporocate?
#72
Pri meni v tišleraju se je normalno obnesel konvektor, talni. Imel sem filter zraka v delavnici, poleg filtrov na strojih. Eden redkih, pri kolegih je bila običajno ˝nizka oblačnost˝ toliko prahu v zraku, da je komaj dilo videl.

Filter je še naprodaj...
#73
Tril, naša stropna sevala ne razvlažujejo. Bi bilo tud nerodno, če kje nenadzorovano kaplja kondenz. Predstavljaj si, da ti na MDF postavljen za razrez začne kapat voda s stropa ...
#74
Seveda, za razvlaževanje ti ne uide konvektor. Edina pasivna varianta bi bila, da bi stropna sevala namontiral na stene in pod njimi kanaleto za lovljenje kondenza, ki bi se scejal dol. Kar sploh ni neizvedljivo, le površina bi morala biti zadostna in hlajena na najnižjo temp., ki jo zmore TČ.