Če morda koga zanima pol leta star 3F dvo ventilatorski Fujitsu Waterstage z integrirano notranjo enoto katera ima vgrajen bojler in dodatni mešalni krog...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Firbec: ima integrirani bojler vgrajen plinski kondenzator ali klasični izmenjevalec z vodnim medijem? Verjetno slednjega!?
Gre za klasičen bojler s tem, da je v inox izvedbi.
Redna cena takšnega kompleta brez ddv = 10.500€
Gospa bi prodala praktično novo napravo za 6k€, ali po dogovoru.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
A kdo ve, kako očistiti frekvenčno wilo obtočno črpalko? Tiste vijake seveda ni problem odvijačit in dati narazen. Vendar je sam rotor, na kateremu se nabira (predvsem feromagnetna) svinjarija,  še vedno pod plastiko. Ne vem kako to snet brez, da bi kaj uničil.
se opravičujem, ker nisem prebral vseh 542 strani, ampak le prve 2 in zadnji 2 Smile

Šele sedaj v 2024 se odločam za to (predpotopno?) Fujitsu WaterStage 8kW (WOYA080KLT),
pa me nekateri odvračajo od nje, češ da je to že passe, sam pa bolj razmišljam,
da bi mi mnogo od vas lahko čudovito povedalo, koliko vam po 10+ letih še
vedno vse deluje, in niste do sedaj z njo imeli več kot npr. 1000€ stroška ?
Ker potem je to to -- starina, a bo zanesljivo delujoča par desetletij Smile) !?
Če pa je kdo imel večje probleme, pa prosim za info kaj točno je bilo, da
bi znal špekulirati če sem pripravljen to sprejeti, za to ceno.
Imam jo lahko za 8500€ skupaj z gretjem sanitarne vode in priključitvijo vsega. Je to ok cena, ali kaj predrago ? (Ecodan Mitsubiši dobim lahko za isto ceno)

Pa kako še dodatno kaj bolj glasen postane zunanji ventilator, po več letih/desetletjih, ki je v primerjavi s kakimi Mitsubišiji ali Daikini res avionsko (pre)glasen že kot nov Smile
Bi ga kazalo kaj čistiti, razpihati vsake toliko časa ?

Bi vi sedaj (za 2.hišo) še enkrat vzeli točno to od Fujitsuja, ali bi čakali
novejši monoblock od Fujitsuja (ki baje prihaja letos) ali zanalašč šli
na kaj drugega: LG, Mitsubiši... ali celo drage evropejce Bosch, Viessman, Kronoterm ?

Kakšen COP mislite da lahko pričakujem na radiatorjih ? imam dobro izolirano 100m2 montažno hišo.

Kolko Amperov žre posamezna enota (zunanja, notranja, 200l bojler), da vem ali jih vezat vsakega na svojo fazo ? in kako pogosto se vklapljajo kaj grelci (in ali jih lahko povsem izklopiš, oz. zmanjšaš moč) ?

Hvala za vaše iskušnje.
Jaz bi vzel isto brez pomisleka.
imam jo od 2012.

ima hrupni ventiilator in deloma kompresor, vendar v mojem primeru to nobenega ne moti (taka je pač postavitev zunanje)

bi izbral drugo, če bi bila cenejša in še bolj varčna. Opazil sem, da jo imajo nekateri sedaj v akciji. Poišči. Eden izmed njih je Klimaj

Meni je riknil komprsor po 5tih leti. Razlog zakaj mi ni bil sporočen. Za 500€ so mi zamenjali celotno zunanjo enoto.
Imam Fujitsu Waterstage 11 HP, od 2014 na radiatorjih, v kombinaciji s sončnimi kolektorji. Ves čas deluje bp, stroška z njo ni bilo omembe vrednega, če odštejem nakup dodatnih kartic, ki sem dokupil za namen delovanja TČ s sončnimi kolektorji ter za oddaljeni nadzor sistema. Slednje si lahko sam pogledaš v povezavi v podpisu nižje. Ni pa nobena od teh kartic nujna kar se delovanja tiče, gre samo za dodaten nadzor in razširitev delovanja.

Glede COP-a: nisem računal, tudi ne vem kakšen je. Verjamem uradnim podatkom. Vedno me je zanimala izključno cena porabljene energije skozi sezono. Slednja še ni presegla 650 EUR, kar se mi za nonstop ogrevanje hiše + SV pozimi, zdi super ok in sem zelo zadovoljen.

Glasnost ventilatorja: nekaterim je odločno preglasen, sploh pri našem modelu (FWS 11) naj bi bil tak. Naj pravim zato, ker imam srečo in je TČ nameščena nad jezom potoka pod nami, zato je za nas in sosede dobesedno neslišna - jez jo z lahkoto preglasi. Poleg naše poznam še FWS 10, montirana pri starših. Slednjo pri 100% delovanja sicer slišiš vendar daleč od tega, da je moteča oz. pri nas se nihče ne sekira. To je glede osnovne glasnosti (ki pride s TČ). Drugo je glasnost, ko se iztroši ležaj ventilatorja. Takrat menda prav ruži, vendar pri nas še na nobeni ni te težave, zato glede tega ne morem kaj dosti reči o tem. Si pa mislim, da se takrat 'dere' na polno ter, da se slednje lahko zgodi na vsaki TČ, nobena ni imuna na obrabo.

Bi še enkrat kupil točno ta model: DA in tudi bom, če bo še dobavljiva. Tistih procent, dva, kolikor so druge lahko varčnejše mi ne pomeni kaj dosti (lastna elektrika), kot mi pomeni delovanje brez težav, katero je pri nas ves čas lastništva obeh naprav.

V primeru, da se odločiš zanjo ti toplo priporočam, da pred tem le prebereš kaj več kot samo prvi dve prednji/zadnji strani te teme. Je ogromen vir informacij (sicer ne-katalogiziran ampak se samo nalagajo), vendar še vedno vsebuje ogromno uporabnih informacij glede teh TČ.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Katera kartica je za nadzor delovanja TČ in koliko stane?
Web Server (za oddaljeni dostop) je:
https://sid.siemens.com/v/u/A6V10336345

Kartice za solarne kolektorje pa ne najdem. Tako ali tako ne ena ne druga nista potrebni za delovanje, gre bolj za dodano vrednost.

Cene nimam pojma kaksne so danes. Pred 10-imi leti sta me obe prisli okoli 400 EUR, ce se prav spomnim.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

@zamot: ker v temo o porabi ne morem pisati (vrne napako) navajam tu:

poraba zadnje sezone (1.junij 2023 - 1. junij 2024) naše FWS11 je 3687 kWh (ločen števec samo zanjo).

Z gretjem ne šparamo, 23+ v prostoru. Gre za edini način gretja, brez peletov, drv ali podobnega.

Za gretje SV poleti pomagajo kolektorji, čeprav to zimo je za SV skrbel grelec v bojlerju in TC tokrat ni imela nič s SV.


Zadovoljen? Zelo!

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

KSZ:

da se ta tema ne skrije Smile

Fujitsu ob gretju SV žre po cca. 5 kW

Se da kaj narest da se poreže špica?

Kaj naredim če povečam delto T za gretje SV? iz 7c na 14c recimo?
S povečanjem diference boš naredil še slabše, saj se bo ogrevanje vode zagnalo še na daljše intervale, ka pomeni, da bo ogrevanje trajalo še dlje, s tem pa tudi konica.
Zmanjšanje moči pri gretju SV se doseže z vklopom tihega načina (Low noise). Jaz tako ogrevam vodo že 10 let. Upam si celo trditi, da zaradi uporabe tihega načina pri ogrevanju SV podaljšujem življeno dobo TČ, saj se moč postopoma povišuje in kompresor ne dela na polni moči. Nekje v tej temi sem tudi objavil diagram moči pri gretju vode s tihim načinom in brez. 
Tihi način se ne more vklopili preko menijev, ampak je potrebna napetost na vhodu zunanje enote. Z nekaj brskanja po tej temi boš našel vsa navodila za inštacijo (na lastno odgovornost!). Ali pa kupiš namenski kit.
Po novem se bo merila moč v 15 min. intervalih. Če je v nekem intervali 10 min. moč npr. 5 kW in zadnjih 5 min 0 kW pol je povprečna moč intervala zgolj 3,3 kW. Če želiš nižjo moč moraš doseči, da se voda ogreva manj kot 15 min. To pa dosežeš tako, da zmanjšaš diferenco na npr. 3 °C. Voda se bo sicer ogrevala večkrat, bodo pa špice nižje.
TujaStreha... Fujitsu je že plasiral na trg novo napravo, (zaenkrat samo monoblok) katera je, kaj naj rečem... čudovita, top, najboljša... v primerjavi s staro