Caps, dej preveri če lahko nastaviš minimalni čas delovanja kompresorja v nastavitvah, oz. tudi minimalni čas kolikor na bo kompresor ugasnjem med cikli. S tem boš lahko zmanjšal te cikle, če te že motijo.
Mah. Problem z zagoni naj bi bil vcasih za on/off masine, tiste naj bi startale in delale s polno mocjo. Pa je menda tudi to sedaj ze urejeno. Te nase pa startajo z minimalno mocjo (soft start) katero potem prilagajajo. Se pa to dobro zlorablja s strani prodajalcev za strasenje pred nakupom. Ce je montaza izvedena kot mora biti  bi moralo biti vse ok. Tako je moje videnje.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Za dobro delovanje je v večji meri krivda že na samem krmilju. Na žalost večina daljnovzhodnih naprav za referenco uporablja dvižni namesto povratni vod.
Kadar je v ogrevalnem sistemu malo vode, brez zalogovnika tako ne gre.
Kakorkoli, vsaka TČ naj bi imela v obtoku vsaj 25L vode na KW moči.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
pentax, pregledal sem nastavitve in nisem našel nobene, ki bi prisilno držala izključen kompresor za izbrani čas po koncu cikla.

Zato se lahko dogaja, da TČ ciklira s frekvenco > 3x na uro (glej sliko v prilogi od 19h do 24h). Dodatno mi gre na živce, da po vsakem zagonu skuša doseči temperaturo dvižnega voda na silo z veliko močjo, ki tudi preseže 10 kW toplotne moči. To seveda ob visoki temperaturi zunaj doseže z malo električno močjo, saj je COP > 5.

Tako hlastanje za čimprejšnjim doseganjem temperature pa v zimskih mesecih hitro prinese visoke 15-minutne konice moči. Če želim to avtomatizirati, se moram posebej ukvarjati s TČ, da ne bo potratna v času, ko so potrebni še drugi gospodinjski aparati (pečica za kruh, ki je med peko kruha ne smeš ustavljati, TČ pa bi lahko).

Ah, la zakaj tako kompliciram, bo porekel marsikdo. Rad imam, da so zadeve učinkovite in ne bluzijo po svoje.

Če pustim, kot so zmontirali in nastavili, bo preko 100.000 vklopov v 30 letih. TČ toliko zdrži? Zakaj 30 let – plinska peč Junkers je brez problema delala 25 let in bi še, če jo ne bi zamenjal s TČ. Regulacije sem imel urejene, dodal sem le tajmer, ki je vplival na linearni sobni senzor temperature preko optospojnika – in to je bilo vse. Sedaj sem pa spet pri regulacijah.

sassapo, glede vode v sistemu: imam 9 aktivnih radiatorjev in stari cevovod velikega premera, ki mi je nekoč (peč na olje) omogočal termosifonsko delovanje ogrevanja – črpalko je avtomatika pognala le za kratek čas, potem pa je šlo samo naprej (avtomatika po sliki, ki sem jo dal nekaj postov nazaj). TČ nima problemov z defrostom in ne vklaplja grelcev.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
V 9ih radiatorjih je lahko manj kot 50L vode, če gre za novejše pločevinaste, železne cevi pa tudi zaradi debeline stene izgledajo volumensko precej bolj izdatne kot so.
Kakorkoli, če se ne boš sprijaznil z delovanjem kot je, boš moral investirat v zalogovnik. Druge (uporabne) rešitve pri tvoji napravi ni.
Fujitsu ima Evropsko krmilje, tam lahko nastavljamo minimalni čas delovanja, kot tudi minimalni čas mirovanja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Če bo zalogovnik zmanjšal frekvenco cikliranja pa ne bo rešil problema doseganja temperature dvižnega voda z visoko močjo.

Naredil sem test in sem uporabniško korekcijo s +5C spremenil na +3C. Kaj se je zgodilo: TČ se je najprej ustavila in se potem kmalu zagnala, šla v visoko moč in potem spet nazaj na pričakovano moč. Res pojav ni bil dolgotrajen, a se vidi, kako so si zamislili regulacijo (namesto počasnega prehodnega pojava je TČ reagirala "na moč"). Iz tega sledi, da tudi zalogovnik problema visoke konice moči ne bo rešil, saj po vsakem ogrevanju sanitarne vode preide na ogrevanje hiše in tam "vidi" prenizko temperaturo dvižnega voda - posledica je znana, agresija in konica moči!

S problemom sem se že pred časom obrnil na predstavnika proizvajalca v Sloveniji in končnega odgovora še nimam. Računam tudi, da proizvajalca obvestijo, da so tudi konične moči pomembne in - morda kdaj kasneje - dočakam upgarde krmilnega softvera Smile
Seveda ne. Ne samo zaradi "neposrečenega" krmilja, ampak tudi zaradi Panasonicovega svojstvenega načina vračanja olja v kompresor.
Zagotovo boš pa dosegel daljše prehode med cikli in s tem manj jalovega dela.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Malo sem še tuhtal, kaj lahko storim, da bi zadevo s cikliranjem uredil brez zalogovnika. Šlo bi takole: supervizor avtomatika (verjetno DIY) ugotovi, da se TČ zateka v cikliranje - vzorec je dovolj jasen, da ga avtomatika odkrije. In potem le forsira izklop delovanja TČ za izbrani čas preko kontakta, ki je temu namenjen. Regularnost takega izklopa smo enkrat že debatirali. Bi bilo to ok?
Če imaš kaj znanja z Home Assistant, potem poglej sledeče:

- Heishamon projekt - komunikacijska kartica, ki jo priklopiš preko CN-CNT vmesnika (enako kot Panasonicovo razširitveno kartico) - omogoča ti krmiljenje T-Cap TČ preko MQTT protokola, podpira DS18b20 1-wire senzorje (narediš si sobni korektor za par €). Deluje od H serije naprej....

- Heishamon Node Red flow: programski flow za krmiljenje črpalke, dobiš boljše urnike, boljšo vremensko krivuljo, nočno redukcijo, razne grafe, ipd.  - ima opcijo SoftStart, ki ti ob štartu počasi dviguje ciljno temperaturo dvižnega voda oz odmik (začne npr. z -5 in konča z 0). Uporabljajo ga ravno za take primere.

Oboje uporabljam že nekaj let in deluje bp. SoftStart sicer ne uporabljam, ker nimam problemov s taktiranjem.
jurjavcic, hvala za tole. Vse so že naredili - tale HeishaMon projekt - super zgleda. Videl tudi, kako so šli nad tisto agresijo kompresorja - vodenje odmika.

Ah, zakaj proizvajalec ne vgradi kakšne opcije med nastavitve na to temo? Pa minimum off time nastavitev manjka.
Vsakemu daljnovzhodnemu krmilju manjka nastavitev min. časa mirovanja in delovanja.
Z zelo mehkimi in časovno dolgimi vklopi se pa ne zafrkavat, da ne bo ribnil kompresor. Panasonic namreč uporablja svojstven način vračanja olja, z visokimi obrati kompresorja.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Vse opcije, ki jih ponuja Heishamon kontroler uporabljajo vgrajeno funkcionalnost Panasonica (TOP ukaze). Tudi SoftStart ne naredi drugega kot postopoma prilagaja odmik nastavljene krivulje od -5 proti 0 (enako odmik prilagaja tudi sobni korektor). Po mojih testiranjih kompresor vseeno štarta na visokih obratih (cca 5 minut), vendar se potem hitreje umiri. Moram pa reči da tudi sicer nimam takih težav z zaganjanjem kot jih opisuje Caps (imam enako 12Kw napravo). Imam pa 200L zalogovnik (vzrok: radiatorji + talno).
Ne vem zakaj mi ne dela ODGOVOR NA NEK POST, kr blank/prazen page izriše,
pa sem si razne blockerje izklopil, šel v private mode, ipd.,...zato pišem tule.


Poldee, morda te bo to taktiranje pričelo motiti letos novembra,
oziroma še bolj čez leto dve, ko bodo zimski časovni bloki res
zaživeli in nam jih bodo pričeli zaračunavat (max. 15minutne kW moči)

Je tole "taktiranje" problem tudi pri novi K seriji Pansonicov R32 ? https://www.aircon.panasonic.eu/SI_sl/ha...-l-series/
A pri Daikinu tega ni ? Ali je pri vseh ? Oz. samo močnejših 9kW+ ?

Čudi me tole ON/OFF delovanje japoncev : 1- do 3 ure dela na 1kW (15-30min špica celo na 1.5kW), potem se ustavi za pol  ure (post in slikca od Jurjavcic, 24.10.2023 10h57)
Sem domneval, da sodobnejše inverter delujejo bolj sinusoidno ?!
Ker FERYju pa deluje skoraj lepo sinusoidno (njegov post in slikca 31.3.24 17h44) -- kater model imaš ?

Kakšna je razlika med H-serije LT, T-CAP in HT Panasonici ? (pripeta slikca spodaj iz manuala iz leta 2018 na strani 5/11 , ta PDF je nekdo od vas objavil v nekem postu)
In verjetno niso v K seriji nič kaj drastično napredovali, le črno barvo s penzlom so našli nekje Smile ali pač ?

====
Poldee, 30.3.2024 ob 15:38:
"Nasa TC je Fujitsu Waterstage 11 HP. Njeno delovanje si lahko ogledas v podpisu. Kar se taktiranja tice: 10+ let dela kot dela. Zaenkrat brez tezav. Seveda pa lahko kompliciras, ce zelis."


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Taktiranje je zaradi premocne crpalke, ko ima minimum vecji od potreb. Zadeva je neodvisna od firme.

Forum bolj ne dela kot dela in je posledicno kense senca tega, kar je svoj vas bil.
@TujaStreha: med taktiranjem tako deluje na minimumu, nizje ne more iti. Iskreno dvomim, da bo kaj vplivalo.