Ah. Nonstop naj dela s cimkrajsimi intervali oz. da je ogrevalna voda cimbolj enakomerne temperature, druge ne vidim. Vsak start iz nule pa seveda je potraten. Ce lahko nastavis cim pocasnejse segrevanje potem tudi to pomaga. Npr. na nasi lahko nastavim 1 uro za doseganje set pointa in tako uprizorim cisti slow motion od crpalke. Ampak ker nonstop dela je to popolnoma irelevantno. Odvisno kaj regulacija omogoca.
29.3.2024 ob 23:14 (*Zadnja sprememba objave: 29.3.2024 ob 23:44 uporabnik Caps.)
Migaj, nastavitev krivulje ni uporabniška nastavitev. Najdeš jo lahko tule (Appendix, str. 215). Vstop v te nastavitve je le v izklopljenem stanju TČ: menijska tipka in potem "Nast. inštalerja" - vsaj pri moji verziji.
Poldee, kakšno TČ imaš, da lahko uprizoriš slow motion?
Ko sem lani kupoval TČ, si nisem niti v sanjah predstavljal, da se bom moral spet ukvarjati z regulacijo TČjke. Predpostavil sem, da ker imajo vse mikrokontrolerje, da so regulacije uredili, kot se spodobi. Sedaj pa ugotavljam, da je zadeva še kar v infantilni fazi, kot je bila moja prva avtomatika centralne (slika s ČB zaslona). Peči na olje že davno ni več, niti ventila z motorčkom, sama elektronika avtomatike s termometrom vred pa še vedno deluje - sem šel pravkar preskusit
... Migaj, če boš kaj spreminjal, počni to z glavo, sicer utegne biti mraz v hiši.
30.3.2024 ob 01:38 (*Zadnja sprememba objave: 30.3.2024 ob 01:53 uporabnik Migaj.)
Hvala Caps - sicer grozna navodila - za današnji čas bi lahko bil video.
Če spremenim dogrevanje vode iz npr 48 na 45 - to je temperatura na katero se dogreje SV.
Ni mi pa jasno pri kateri spodnji T začne ogrevati sanitarno vodo.
A se to tudi da nastavit?
Migaj, na strani 217 spodaj imaš temperaturno diferenco za bojler = "Hot water switch-on temp. difference", ki jo lahko nastavljaš od 2 do 12 C. Zgornja temperatura pa je itak "user" nastavitev.
Če mojo TČ pustim, da dela pri temperaturah zunaj več kot 12 C, potem se frekvenca vklopov s temperaturo samo povečuje in pri 16 C zunaj to zgleda že kot "delirij". Tekst zgoraj, za katerega ne vem, zakaj bi moral biti confidental, priporoča, da so cikli delovanja TČ nad 6 minut v kakršnihkoli okoliščinah.
JaBK priporoča, naj omejim delovanje TČ z zunanjo temperaturo. To bi pri meni delovalo v dneh, ko temperatura preko 24 ur niha od pod 8 C do 20 C. Ne bi pa to delovalo v dneh (deževni), ko se temperatura malo spreminja in je visoka - ne bi mogel izkoriščati toplotne vztrajnosti hiše in bi se znotraj ohladilo, ker se TČ pač ne bi vključila - potreben je ročen poseg. Ja, zadeve skušam spraviti pod avtomatiko, tako glede ogrevanja, kot glede konic moči. Sedaj na začetku, bi rad zadeve uredil in potem pozabil nanje, kot ste že drugi.
Caps... brez hardverskega posega, ne boš nič dosegel. Če se želiš znebiti taktiranja boš moral narediti narediti kot sem ti že napisal.
Nekaj bi sicer dosegel s prestavitvijo tipala dvižnega voda na povratni vod, bi pa to vplivalo na točnost prikazov. Posledično bi moral vse nastavitve nastavit popolnoma drugače.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
30.3.2024 ob 17:38 (*Zadnja sprememba objave: 30.3.2024 ob 17:38 uporabnik Poldee.)
Nasa TC je Fujitsu Waterstage 11 HP. Njeno delovanje si lahko ogledas v podpisu. Kar se taktiranja tice: 10+ let dela kot dela. Zaenkrat brez tezav. Seveda pa lahko kompliciras, ce zelis.
Poldee, sem pogledal tvojo TČ v podpisu. Wau, to pa je izčrpno. Kako pa se nastavlja modulacijo TČ in setpoint (samodejno po zunanji temperaturi)?
Če bi bilo pri meni mogoče vzpostaviti modulacijo s periodo npr. 2 uri, bi lahko rešil problem male potrebne moči v prehodnih obdobjih, da bi se TČ ne zatekala v taktiranje.
Modulacijo in setpoint nastavljam rocno. V bistvu 2x, 3x na sezono ponastavim cas mirovanja TC, 2x pa setpoint. Ostalo je ze nastavljeno (rezultat zadnjih let) in se ne dotikam vec. Zadeva dela bp (Siemens Albatros 2). Kaj od tega omogoca tvoje krmiljenje pa vem.
Fery, izraz taktiranje sem srečal na teh forumih, meni je bližji izraz cikliranje. Sicer pa:
- vse on/off TČ ciklirajo
- inverterske (take, ki prilagajajo izhodno moč) začno ciklirati, ko ne zmorejo več zmanjšati izhodne moči in se ciklično ustavljajo in zaganjajo
- verjetno je izraz taktiranje rezerviran za stanje, ko inverterska TČ ciklira tako hitro, da to požira učinkovitost (COP).
Če se cikel zgodi 1x ali še manj na uro, kot je na tvoji sliki, to po moje ne sodi v taktiranje.
Kot je videti po tekstu, ki sem ga dal par postov nazaj (confidential, ha!), so oni priporočili cikle več kot 6 min v vsakem primeri, da ni poudarjenih izgub. Seveda raje več. Predstavnik Panasonica pa mi je ustno dejal, da je povprečno 2 cikla na uro ok, še bolje pa je eden na uro ali manj.
Tu je še problem mazanja kompresorja pri zelo kratkih ciklih. Pač ob vsakem zagonu na začetku kompresor štarta "na suho" - so mi razložili. Videl sem nekje tudi številke, koliko zagonov zdrži kompresor.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.