Kako pa poganjate Panasonic TČ sedaj, ko so temperature podnevi tako visoke?
Sam sem pristal na tem, da je podnevi ogrevanje s TČ ustavljeno (T-CAP 12 kW), ponoči pa teče s korekcijo +5 Celzija. S tem se uspešno izognem cikliranju (taktiranju) TČ. Pri temperaturah nad 10 Celzija, je COP visok in TČ nikakor ne zmore delovati brez izklapljanja, ker je potrebna ogrevalna moč tako majhna! Čaka me, da zadeve spravim pod avtomatiko, a še ugotavljam, kako bi to lahko naredil. Ideje?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Mama mia, a vi se res ukvarjate s tem? Ne moreš verjeti.
TČ se ne nastavlja, nastavlja se temperaturo v hiši.
Enkrat jeseni in enkrat spomladi. To je vsa umetnost.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
Ocena:
19
22.3.2024 ob 15:00
(*Zadnja sprememba objave: 22.3.2024 ob 15:09 uporabnik Caps.)
Sedaj prvo leto bi rad zadeve zrihtal. Problem je še, ker je del hiše dobro osončen in vremenska regulacija brez notranje korekcije ne deluje dobro, ko se sonce upre - pregrevanje dela hiše. Zato je izklop ogrevanja na tajmerju smiseln čez dan v takih primerih. A rad bi, da se te zadeve urejajo same, kot sem imel prej pod plinskim ogrevanjem.
Kako se vede dodaten sobni termistat? Je smiselno, da ga dodam na Panasonic TČ?
... pod plinskim ogrevanjem je bil le sobni termostat v osončenem delu hiše, tam navadni ventili na radiatorjih ustrezno priprti, povsod drugod termostatski ventili. Pa sem lahko jeseni prižgal, in spomladi ugasnil.
Sedaj je zadeva čisto drugačna. Vsi radiatorji odprti do konca, le v spalnici tetmostatski ventil priprt na znižano temperaturo.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Pri meni je tako, da kontroler iz notranje enote obenem deluje tudi kot termostat. Lociran je na nevtralni točki in deluje za naše potrebe super. Nastavljenega imam da pri +1 odstopanja od nastavljene želene T tč izklopi, da tudi če vremensko krivuljo tolk zafrkneš z vsemi offseti tolk da je previsoko, se bo zadeva ugasnila in se potem ko pade pod želeno zopet vklopi. Verjamem da je panasonicova zadeva podobna.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Pri meni toplotna ogreva čeber na 28 stopinj in to je vse, kar jo briga.
Za ostalo poskrbi sobna enota.
Vem, da bi prišparal 2,3487 procenta, če bi se temperatura ogrevalne vode spreminjala, ampak se mi gladko jebe. In tako je že leta.
Notranja temperatura je zabetonirana na 24,5 stopinje, drugo me ne zanima.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Caps... ravno na radiatorjih tistih prostorov kjer prihaja do toplotnih pribitkov bi moral imeti termostatske glave.
Tisti prostori brez zunanjih vplivov naj bodo brez.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
Ocena:
19
28.3.2024 ob 18:59
(*Zadnja sprememba objave: 28.3.2024 ob 19:04 uporabnik Caps.)
Ja, to mi je jasno, da mora biti situacija s termostatskimi/navadnimi ventili ravno obratna, kot je bila prej, ko sem ogreval s plinom. Sedaj je regulacija ogrevanja po zunanji temperaturi, prej pa je bila po sobni. To bom vsekakor moral rešiti.
Ostaja pa še problem divjega cikliranja TČ ob mali potrebni moči za ogrevanje - npr. 3 cikle na uro pri 12 C zunaj. TČ po vsakem vklopu skuša zelo hitro doseči temperaturo vode v dvižnem vodu in uporabi za to visoko moč za krajši čas. Po moje tu ne gre za problem mazanja po zagonu. Nisem še našel načina, kako to "agresijo" TČjke zmanjšati. Kakšen zalogovnik npr 100 litrov ne vidim, da bi zadevo lahko rešil, saj je 100 l daleč premalo. Bolje bi bilo, da bi TČ npr. delovala 1 uro pri mali moči in potem eno uro stala. Skratka, da bi regulirala duty cycle pri dolgi periodi cikliranja (npr. 2 uri) in se ne obešala toliko na
Kaj so vse TČjke tako trmaste, da se kot pijanec plota agresivno držijo tiste "set" temperature?
odgriznjeni stavek
... in se ne obešala toliko na "set" temperaturo.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
To je problem praktično celotnega split segmenta naprav.
Nobena Evropska TČ nima problema s taktiranjem. Temu bi enostavno rekel, butasto krmilje.
Kakšen 300L zalogovnik in prestavitev kondenzacijskega tipala vanj, pa že opazno podaljša cikle delovanja.
Sicer število zagonov, ne skrajša (vsaj opazno ne) življenje kompresorja, saj ta crkne zadnji, (če je vse narejeno kot mora biti) je pa problem, da vsak start pomeni nekaj minut jalovega dela.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Jaz bi temu rekla edino logicno. Valda hoce cimprej doseci nastavljeno T. To je njena naloga in to je fora nastavljene T.
Ce to ne sovpada z modelom obracunavanja stroma pri nas, je pa to povsem irrelevantno.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Zgradba ima mnogo večjo toplotno vstrajnost kot pa voda v dvižnem vodu. Četudi je voda v dvižnem vodu padla pod želeno vrednost tempratura v prostoru mogoče še niti ni začela padati- vsekakor pa pada precej, precej počasneje. Torej ni nobenega smiselnega razloga, da bi morala TČpretirano hiteti. Ali doseže želeno temperaturo dvižnega voda v eni minuti ali v desetih je povsem nepomebno za bivalno udobje (pri moji TČ traja več kot pol ure, da doseže želeno temperaturo vode in še vsaj2x toliko, da se TČ izključi pa temperatura v prostorih praktično ne niha).
Za regulacijo ogrevanja s temperaturo DV se običajno uporablja PID regulacija. Kako hitro se regulator odzove vpliva časovna konstanta D dela. Če se lahko v kakšnih nastavitvah nastavljajo kakšni časi pol bi bilo treba gledati v tej smeri.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Ne vem kako najti ima in kako vztrajnost. Če dovolj veliko, je problem enostavno resen. Če ne želi, da se mu 3x vklaplja pri 12, enostavno npr naštima, da sploh ne greje do 10. Pa potem bo DV višji, nekaj za nadoknaditi, posledicno mirnejse delovanje in manj taktiranja in manj zaganjanja.
Ampak žmiganju se pa pac ne mores ogniti, ce imas premocno TC s previsokim minimumom. Meni skos dela, v prehodnih obdobjih pa cez dan ne, ponoci pa, ker zacne lahko sele pri 7 stopinjah. In lepo akumulacija bajte drzi enakomerno T 24/7.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
29.3.2024 ob 13:45
(*Zadnja sprememba objave: 29.3.2024 ob 14:11 uporabnik Migaj.)
A lahko kdo napiše:
- kako pri Aquarea spremenim krivuljo ogrevanja? Znam samo spremeniti iz -1 na -2 ipd.
Kako spremenim dogrevanje sanitarne vode? gre spremeniti samo zgornjo T iz npr. 50 na 43?
Na kratko korak po koraku, hvala vnaprej.