#61
Toplotno črpalko v 3f izvedbi serije S ali F, Inteligentno krmilje SMO40 z wi fi vmesnikom zunanjim in notranjim tipalom, zmogljivo OEM PWM črpalko, Elektro grelnik 3x2kw, mehanski in feromagnetni filter, izpustne ventile v primeru zmrzali, osnovno montažo na ključ, zagon in ddv 9,5%
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#62
In če dodamo 300l zalogovnik sanitarne vode?
#63
Osnovna montaža na ključ vsebuje vodno povezavo ali moraš sam plačat vodovodarja?
#64
Če je na ključ, vsebuje vse. Ko odidemo ogrevanje deluje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#65
Toplotne so passe v 2024.
Viadruska, brez zalogovnikov, ventilov in ostalega čudaštva.
Mečeš drva v peč - raufnk in direkten vbrizg v radiatorje.

13 jurjev za TČ? Da si potem največji kriminalec v Slo? A ste normalni?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#66
Mene pa zanima, koliko danes prodajo novih Eloblockov?
#67
Fery ... Enako bi lahko rekel za tvoja okna...
Ali je normalno da okna za bajto stanejo 20 jurjev?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#68
A veš kako dolgo se že govori o Nigerijskih prevarah ali piramidnih shemah ali... pa se še vedno najdejo ta pametni, kateri so pogruntali sistem in se smejijo nam bedakom. Ko bodo nehali reklamirati IR panele ali obljubljati jurja zaslužka v enem večeru ali... pol veš da tisti ne deluje več.
#69
Tudi sam sem bil enakega mnenja mesec nazaj. Potem te pa v križu nekaj štihne in si priklenjen na posteljo dokler ne nehajo štrajkat, smo pa na foromu in iščemo ugodno varjanto.

Muči me še TČ Templari. Všeč so mi osnovne zadeve. Kot praviš je dobra črpalka za soliden denar. Gleda na to, da ima osnovno regulacijo. Je poraba štroma dosti večja?
Ker mora biti postavljena samostojno, bi bila moč ista kot za črpalke postavljne ob steno?
#70
Fery:
- Viadruski dodaš zalogovnik, ki ga sam izoliraš.
- Dokupiš regulacijo za ogrevanje (Seltron,...)
- Urediš mešalne ventile, ki jih krmili elektronika
- Za peč urediš še dvig povratka s Seltron regulacijo - lahko sam prilagodiš temp.
To lahko narediš za cca 2-3k€ in imaš potem luksus.

To sem jaz naredil, ko je brat menjal Viadrus za uplinjevalko in dodal vse ostalo. Porabil sem 1.5 let staro Viadrusko 40-60kW (80cm dolga drva). Sedaj se ogrevam na malo porabo in kurim v najhujši zimi 1x na dan, drugače pa na 2 dni. Sedaj pa tudi na 3-4 dni, ker sonce naredi svoje in pogreje SV za velike porabnike. Letno porabim 2 klaftri, letos do sedaj 6m3 in je bom še mogoče dober m3.
#71
MK74... Templari je ena izmed TČ z najboljšim izkoristkom na splošno. Zaradi ogromnega uparjalnika in patentirane tehnologije odtajevanja je realen COP v samem svetovnem vrhu, če že ne najboljši na svetu med vsemi zrak voda.
Strogo za prosto postavitev je namenjen model kita HR, medtem ko lahko za modele S,M,L dokupimo kit za prosto postavitev (zaščitne rešetke) za prednjo in zadnjo stran.
Odlična naprava, dokler ne bi z njo hladili, ogrevali več krogov na različnih temperaturah, priključili bazen...
Skratka, če želimo več kot ogrevanje enega kroga in sanitarne vode, priporočam kaj drugega.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#72
Bom še jest malo o Viadruski VHU26; dela v kombinaciji z 1000lit. hranilnikom, radiatorsko ogrevanje z motornim mešalnim ventilom, na radiatorjih  avtomatski ventili, uravnotežena nastavitev za klet in pritličje, v kopalnici, hodniku in kleti ventili odprti do koca (lahko bi jih dol pometu) v kanalih da se ne vidi v dimnik dimne zapore- lahko tudi notri zabiješ krtačo za čiščenje, v obadva- , ko sem kuril drva je šel hranilnik tudi do 90°C, regulacijo povratka ne rabiš ker je v sistemi skozi voda na povratku čez 30°C -peč je litoželezna in ne rjavi.  Sistem regulira Seltron avtomatika. Leta nazaj sem začel razmišljati o peletih, dokupil original gorilnik in malo posodobil kurilnico da mi ne bo treba na stara leta drva trajbat. Par let nazaj sem pa v zgornji del hranilnika priklopil še TČ LG monoblok 9kW in mi hibrid dela zadovoljivo (odlično)
Pol ure dela in lahko spet kurim na drva. Zjutraj zagreje hišo peletka  (cca 1,5h) ogreje hišo in SV (za SV imam tudi neodvisno STČ) in po kakih dveh urah po koncu delovanja peletke prevzame ogrevanje TČ do večera. Vse to pokriva "domača garažna avtomatika".
Po koncu sezone bom podal koliko peletov in kWh je šlo samo za ogrevanje, v letošnji zimi mi gre lahko samo na smeh. Viadruska me bo pa po vsej verjetnosti preživela ker jo sedaj "gonim" samo na 60°C  Tongue
#73
Jaz pa še zmeraj na uni zastonjski TČ, ki jo krmilijo kitajski motorni ventili za 25 evrov in dva stc-ja, vsak me je prišel 10 evrov.

In zdaj me dvojno vest peče. Ker sem premalo dal za TČ in ker zastonj laufa. Tisti, ki uporabljamo đabe štrom smo, po novem, kriminalci, ki rušijo omrežje.

Da potolažim vest, vsak toliko mečem đabe drva v toplovodni kamin. Najbrž ste že uganili, bil je svinjsko poceni in krmilijo ga, vidi boga, kitajski motorni ventili za 25 evrov in prej omenjeni stc-ji.

Jebi ga, bom pa v naslednjem življenju vse pošteno plačal, če sem v tem na lahko prišel skozi. Karma is a bitch.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
1 2 3 4 5