- inverter ima visok izkoristek, nikoli nisem izmeril pod 97 %
- to pomeni, da je izgubna moč pri 10 kW največ 300 W
- to je toliko, kot bi bili v prostoru trije odrasli ljudje in še to le tiste ure, ko elektrarna deluje z 10 kW. Potem je od prostora odvisno, koliko se bo segrel - velikost, lokacija, izoliranost. A gre v običajnih primerih le za nekaj stopinj Celzija.
- meni je bolj šlo, kako doseči čim nižjo notranjo temperaturo konvekcijsko hlajenega inverterja, ker to pomeni podaljšanje življenjske dobe.
- kakšne so dejanske izgube inverterja 10 kW (10 kWp paneli), montiranega v kleti, lahko vidiš v prilogi. Izgubno moč sem dodatno označil s črno barvo ob časih merjenja.
Mislim, da večina sončničarjev inverterje montira na prostem, vendar me je tik pred montažo prešinilo, da bi inverter in baterijo montiral v garaži, ki je v kleti hiše in od glavne zunanje vgradne elektroomarice oddaljena slabih 5 m, kar mi ne predstavlja ovire, da tega ne bi naredil.
Jaz imam inverter v kleti in ni problemov, imam pa SolarEdge 16 kW. Nameščen je v pralnici tako, da je tam večji vir toplote pralni oziroma sušilni stroj. Je pa ta prostor ogrevan, tako da je temperatura višja od 20 stopinj tudi, ko inverter ne deluje.
Ne pozabi na hrup, če imaš občutljivo uho. Je pa res, da se ventilator sliši samo ob največji proizvodnji, takrat je navadno tudi okolje hrupnejše. Jaz ga v pritličju ne slišim.
Ojla na aplikacije solaredge mi pokaže proizvodnjo sonca,na moj elektro pa prejeto in oddano od SE. Kje lahko vidim proizvedeno iz SE ki ostane v hiši?
strojix, če prav razumem vprašanje, potem bi sam naredil takole:
- inverter bi montiral tja, kjer je nižja temperatura poleti. Moraš ugotoviti, kako je s temperaturo v mansardi poleti (domnevam, da ni naseljena in da je vroča)
- če je inverter glasen, potem moraš še to upoštevati. Moj je popolnoma tih (naravna konvekcija)
- če na fasado, potem tako, da ne sije sonce nanj in da ne dežuje po njem, (severna stran hiše je hladnejša)
Kam montirate merilnik porabe?
Najboljša pozicija je takoj za elektro števcem, da imaš najbolj točno meritev vhodno izhodnih podatkov. Ne vem pa, če Elektro dopušča možnost vgraditve v elektro omaro poleg njihovega števca.
Do svojega fid-a imaš neprekinjen kabel.
Zato ni nič narobe, če ga montiraš tam.
Razen če nimaš placa v notranji omarici.
Prav je, da gre relacija v smeri števec - SE - notranja poraba.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
kakšne imate izkušnje z montažo inverterja v prostoru, glede oddajanja toplote, oz. posledično pregrevanja kleti?
Sam imam montiranega v kleti in se mi zdi idealna lokacija. Pozimi standardno nekje med 12 in 15 C, poleti nekje 20,21. Tisti ventilator se jedva čuje, tudi ko si v kleti.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.