Meni že četrto zimo melje Nibe F2120-12, sicer vse na starih radijatorjih. Dva štuka po 80m2, spodnji delno vkopan na mrzli lokaciji brez problema. Če se zgovarjam s sosedi z mašinami nižjega ranga imajo kar nekaj višje položnice. Ni mi žal nekaj več denarja za investicijo
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Fasadni sistem Webertherm plus ultra 020 ima toplotno izolativnost 0,020 W/mK oz.
8 cm te izolacije je enako 16 cm 0,039 W/mK ali pa 20 cm klasičnega stiropora 0,045 W/mK.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Ja, to sem uporabil na trikotnih frčadah in še ponekod, kjer nisem hotel predebele izolacije.
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
-13
2.2.2024 ob 16:39
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2024 ob 16:40 uporabnik bohinc.)
CTC.
Če monter ne pogojuje Zenith-a , se cena hitro približa konkurenci (vsaj nekoč je bilo tako).
Trenutno dopustujem v Moravskih, lahko zapišem , da forumsko najglasnejši FW konkurirajo Samsung, LG, Micak Zubadan starejši in novejši tip. Le Dimplex sramežljivo ''prede'', pa je verjetno med starejšimi v naselju?!
V naši vasi, po ''lajanju'' na mimoidoče prednjači nekoč reklamiran najtišji'' Atec ,
mu zdaj pa konkurira Micka Zubadan. Sosedov Samsug komot prekaša našo on.off pod 3at.C z.t..
Ne zgolj same pasme TČ, precej odvisi od strokovnega svetovanja, montaže, potreben support...
Tudi nekdaj najbolj opevane, niso grele ...! Čeravno so častilci njih , vključno z vrhovnim, to pripisovali zgolj drugim pasmam TČ...
Predlagam ogled že delujočih sistemov , v kolikor je dejavnik tudi zvok..., pri z. temp. nižji od +3st.C .
CTC.
Če monter ne pogojuje Zenith-a , se cena hitro približa konkurenci (vsaj nekoč je bilo tako).
Trenutno dopustujem v Moravskih, lahko zapišem , da forumsko najglasnejši FW konkurirajo Samsung, LG, Micak Zubadan starejši in novejši tip. Le Dimplex sramežljivo ''prede'', pa je verjetno med starejšimi v naselju?!
V naši vasi, po ''lajanju'' na mimoidoče prednjači nekoč reklamiran najtišji'' Atec ,
mu zdaj pa konkurira Micka Zubadan. Sosedov Samsug komot prekaša našo on.off pod 3at.C z.t..
Ne zgolj same pasme TČ, precej odvisi od strokovnega svetovanja, montaže, potreben support...
Tudi nekdaj najbolj opevane, niso grele ...! Čeravno so častilci njih , vključno z vrhovnim, to pripisovali zgolj drugim pasmam TČ...
Predlagam ogled že delujočih sistemov , v kolikor je dejavnik tudi zvok..., pri z. temp. nižji od +3st.C .
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
2.2.2024 ob 18:25
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2024 ob 19:07 uporabnik Migaj.)
Zalogovnik v sistemu ogrevanja z radiatoji ima nekaj prednosti:
Vzporedno vezan zalogovnik na radiatorskem sistemu, kot edini ogrevalni veji,
je lahko koristen ali celo nujen ali pa ni -zelo odvisno od primera do primera.
ON/OFF TČ in njim prilagojeno delovanje je out, ni pa samo od tega odvisna vgradnja vzporedno vezanega zalogovnika. Sam se bolj nagibam k manjšemu zaporedno vezanemu, če že. Seveda v mojem primeru, drugje odvisno od primera do primera.
Ko TČ miruje skozi izmenjevalnik ne kroži topla voda- manjša izgube.
Voda skozi izmenjevalnik kroži, ko dela OČ od TČ.
Ta pa ne ve, ali je vmes med radiatorji zalogovnik, ali pa ne.
Poleg tega zalogovnik načeloma veča izgube, ker priprava toplote na zalogo vedno prinaša izgube, še posebej v prehodnem vremenu. Sistem brez zalogovnika je enostavnejši in cenejši, enostavnejše je boljše in načeloma učinkovitejše.
Že leta prebiram ta forum in zelo sem hvaležen strokovnjakom in monterjem tukaj za vse kar ste in so napisali. Hvala vam, je zlata vredno.
Je pa tudi nekaj dogem:
- obvezen vzporedno vezan zalogovnik na radiatorskem sistemu
- vseeno na katero stran neba (S,J,V,Z) je montirana zunanja enota TČ
To trdijo predvsem proizvajalci in tudi monterji TČ (morda so zadnje marketing inženirji zavedli), ker tako je vsak objekt, ne glede na možnosti, najbolj primeren za vgradnjo TČ (načeloma se s to trditvijo strinjam), oziroma povsod je TČ najbolj učinkovita, ne glede na prostorske in druge danosti.
Vgradnja zalogovnika pa poveča posel ter hkrati garantira pretok ogrevalne vode, tudi če uporabniki zapirajo radiatorje ali preveč nižajo temperaturo ogrevalne vode -tako imajo monterji manj potencialnih problemov ter predvsem manj razlaganja...
PS
npr Daikin HT ima vgrajeno sofisticirano krmiljeno izredno drago OČ - obtočno črpalko.
Le zakaj bi tako drago OČ vgrajevali samo zato, da potiska vodo samo skozi zalogovnik?
PS2
pozdrav kolegu Bohincu.
Kronotermov ON/OFF TČ na zalogovniku še lepo in šparovno dela?
TČ je potrebno poslušati, ko ogreva pri +1 ali manj ter skoraj 100% RV,
ker npr. pri +3 in cca 80% ali manj RV je vsaj moja TČ relativno zelo tiha.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Tč za optimalno delovanje potrebuje točno določen pretok ob nekih obratih kompresorja in neki zahtevani temperaturi ogrevalne vode. Meni OČ skozi TČ spreminja vrtljaje. Na ob zagonu TČ so ti obrati običajno tam pri minimumu. Dlje kot TČ obratuje hitreje se vrti OČ. Če bi ista voda krožila skozi radiatoje bi se zaradi velike hitrosti vode v njih lahko pojavilo šumenje. Pa tudi toploto ne bi oddajali enakomerno ampak na začetku manj, potem pa več.
Voda v zalogovnik mi iz TČ priteka na vrh zalogovnika. Od tam zajema vodo OČ ogrevanja. Torej praktično enako topla voda kot prihaja iz TČ gre naprej v radiatorje. Voda iz raditorjev prihaja v zalogovnik na dnu. Ker je toplejša kot tista na dnu se dviga proti sredini, kjer sonda meri temperaturo zalogovnika. Hladnejša voda (kot prihaja iz radiatorjev) z dna pa gre v TČ. Zakaj bi to poslabšalo COP?
In ko TČ miruje miruje tudi pregrešno draga OČ. 24/7 pa deluje bistveno cenejša v ogrevalnem krogu.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
2.2.2024 ob 20:39
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2024 ob 20:55 uporabnik Migaj.)
Ne razumem, kaj točno si mislil z zadnjim stavkom.
Dejstvo je, da ima zalogovnik izgube in vsaj jaz kleti ne rabim ogrevati z njim.
Zaenkrat mi TČ na radiatorjih deluje brez zalogovnika in brez grelcev.
Pri tem ne mislim na zalogovnik TSV.
Vse deluje super že drugo desetletje, upam, da bo tako še leta.
Morda naslednjič vseeno vgradim pretočni/zaporedno vezani manjši zalogovnik pred radiatorske veje. Ne vem pa še zaenkrat, katero TČ bom nabavil, ko bo treba. Rabim vsaj 55 stopinj DV ter vsaj 10kW realne moči v težkih razmerah. In ne želim, dat več kot 10k, bojler za TSV ostane stari. Morda predlog?
Objave: 22
Teme: 10
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
2.2.2024 ob 21:36
(*Zadnja sprememba objave: 2.2.2024 ob 21:36 uporabnik GREGA MLAKAR.)
Zdravo
Hvala vsem za odgovore.
Še ena zadeva, sedaj se je pokazala možnost še za Kronotermovo ADAPT TČ, ki je cenovno v rangu CTC.. Nekako mi najbolj diši ravno suport, ki ga nudijo - v sloveniji, odzivnost in vse. Tudi z dvema znancema sem bil na vezi, ki sta lastnika Kronoterm in zelo zadovoljna.. Če lahko še kdo kakšno mnenje na to poda se zahvaljujem.
Hvala in lp
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
12
4.2.2024 ob 23:45
(*Zadnja sprememba objave: 4.2.2024 ob 23:47 uporabnik sisekmisek.)
Načeloma nimaš kej falit niti z CTC niti z Nibe niti z Kronoterm. Use je tam tam po kvaliteti in pričakovani življenjski dobi. Mislim, da ima Nibe edini vbrizg tako, da kar se tiče letne porabe bi dal malo prednosti Nibe.....še posebej, če si na kakem bolj mrzlem koncu slovenije.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
vbrizg in pričakovana življenska doba TČ sta v nasprotni korelaciji
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Verjetno ni nobene tolikokrat ponovljene TČ tematike, kot so ravno zalogovniki?
Kdaj je zalogovnik, kakšen tip in kako vezan, obvezen, priporočen, odveč, ali celo moteč faktor v sistemu...
Bi moral vedeti že vsak, ki vsaj občasno prebira forum..
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
12
5.2.2024 ob 13:26
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2024 ob 13:27 uporabnik sisekmisek.)
še vedno je ta tema z zalogovniki zelo razdrobljena po forumu in dejstvo je, da je težko dobit konkretno sliko kaj je dobro kaj ne.
Če je tč vezana tako, da ima zalogovnik-tč svoj krog in zalogovnik-radiatorji svoj krog potem je edina nevarnost pri taki vezavi, da je zalogovnik premajhen, ker je mešanje vode preveliko in posledično pride do nepotrebnega segrevanja vode na višjo temperaturo.
Idealen scenarij je, da se z zalogovnikom čim bolj približaš delovanju tč kot bi jo vezal direktno na ogrevalni krog....to pomeni, da če na povratni vod v zalogovnik iz radiatorjev prihaja 30 stopinj je najbolj idelani scenarij, da gre tudi v tč v povratni vod 30 stopinj. Karkoli več na povratnem vodu tč od temperature, ki prihaja iz radiatorjev je izguba na COP.
Sam sem mnjenja, da se da to doseči šele pri 500 litorv + zalogovnikih. 300 je morda neka meja, ampak imam občutek, da se tam zna že mešat voda kar konkretno tudi.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
5.2.2024 ob 13:38
(*Zadnja sprememba objave: 5.2.2024 ob 19:35 uporabnik trance0.)
To gotovo ne drži v vseh primerih, sisekmisek. Jaz imam vzporedno priključen 120-litrski zalogovnik in LG, katere maksimalni pretok OČ je 15,8 l/min. Po izdatnem testiranju v dveh sezonah sem prišel do zaključka, da pri moji vezavi in pretoku 15,8 l/min praktično ni mešanja v zalogovniku. Ob zagonu pride topla voda iz TČ v ogrevalni krog sicer z zamikom, se pa po ca. 5-10 minutah delovanja sistem uravnovesi in sta DV in PV primarja in sekundarja praktično usklajena. Prvih nekaj minut po zagonu se voda v spodnji polovici zalogovnika sicer res meša, vendar to regulaciji moje toplotne črpalke celo ustreza, ker topla voda iz TČ v DV ogrevalnega kroga pride z zamikom, in če se na začetku del vode iz DV ne vrača v PV, se dT med DV in PV ob zagonu preveč poveča, kar povzroči izklop kompresorja in vodi v taktiranje toplotne črpalke. Tako je delno mešanje vode v spodnji polovici zalogovnika po zagonu pri takšni vezavi, kot jo imam jaz, celo zaželeno, kasneje pa se DV in PV primarja in sekundarja tako uskladita, da mešanja vode praktično ni več.