kolikor sem gledal obstaja samo "žični daljinski upravljalnik" UTW-C74TXF ali UTW-C74HXF, kakšna je razlika med njima ne razberem
potem pa obstaja brezžični termostat (UTW-C58XD) (potrebuje še RF modul UTW-MRCXD) ali pa žični termostat (UTW-C55XA). Napeljavo imam, sicer še vedno iz starih časov na steni v dnevni sobi stoji termostat od peči na kurilca. Zdaj, bi ta kabel bil okay tudi, za novi žični termostat za fujitsu ali me čaka novo napeljevanje kabla?? To me najbolj zanima
če se moram odločati med "žičnim daljinskim upravljalnikom" in web serverjem se raje odločim za webserver.
Ce prav razumem, potrebujes korektor temperature. Ta je lahko zicni ali brezzicni. Ker ne poznam cen slednjih in ker imas na mestu montaze ze napeljan kabel (dvozilni?) bi sam tja namestil UTW-C55XA (zicni). Kot se spomnim, za povezavo potrebuje dve zici (1 parico), kar ze imas. S tem dobis sobni korektor, kateri bo poleg ogrevalne krivulje se dodatno usmerjal TC glede gretja (ergo korektor). Kar se tice nastavitev je zelo boren (+- temperatura in se neha). Za popoln dostop do crpalke pa lahko nabavis se web server dodatek, katerega ravno tako zvezes z dvozilnim kablom na maticno plosco v notranji enoti in preko UTP se povezes v lokalno omrezje in preko tega v internet - nastavis da ti posilja podatke v Siemens Fujitsu nadzorni center (https://www.climatixic.com/#/Login) in preko njega imas dostop do svoje TC prakticno od koderkoli.
Vsekakor pa ker ne vem tocno kateri model TC imas, najprej se preveri kako je z zdruzljivostjo web serverja in korektorja s tvojo TC. Vse kar sem napisal velja za Fujitsu Waterstage 11 HP. Ce imas kaj novejsega (SHP etc.) prej preveri, ker res sam ne poznam teh novih zadev. So pa ti 'dodatki' lahko kar dragi za koga, zato se marsikdo ne odloci za nakup.
Tudi jaz glasujem za žični. Lepo stoji na steni in kaže temperaturo, več ali manj je to vse, za kar ga uporabljam. Daljincev je že itak preveč na mizici.
Ko rabim kaj resnega spremenit razen osnovne temperature grem pa do notranje enote. To se zadnja leta itak redko zgodi in za to se res ne splača met daljinca.
27.1.2024 ob 11:59 (*Zadnja sprememba objave: 27.1.2024 ob 11:59 uporabnik alanford.)
Tako izgleda moja povprečna 15 minutna moč prej, z 2kW grelcem bojlerja in potem, ko sem mu zmanjšal moč na 500W. Cilj, porezati konice po 22 uri, je dosežen.
Trivialno. Zmanjšal sem moč električnega grelca v bojlerju na četrtino, kot sem že napisal. To pa lahko storiš na različne načine:
1. Zamenjaš 2kW grelec s pol kW grelcem.
ali
2. Zaporedno z grelcem dodaš močnostno diodo, ki poreže pol vala sinusne napetosti in s tem tudi toka.(trenutno imam narejeno tako)
ali
3. Pred grelec vežeš regulator moči (sem že naročil in je na poti iz kitajske)
ali
4. Vklapljaš grelec s tijmer-jem, ki vklopi grelec za slabe 4 minute vsakih 15 minut.
Temperaturo reguliram z dodatnim termostatom v bojlerju. Z digitalno programsko uro omejimo gretje med 22 in 06 uro.
Danes sem prvič nastavil, termostat tako, da je vodo pogrelo čez 60°C (ne vrm natančno, ker nisem doma). Grelo je vseh 8 ur (vidim po porabi na strani moj elektro).
28.1.2024 ob 12:11 (*Zadnja sprememba objave: 28.1.2024 ob 12:16 uporabnik Zaspanc.)
Citat:2. Zaporedno z grelcem dodaš močnostno diodo, ki poreže pol vala sinusne napetosti in s tem tudi toka.(trenutno imam narejeno tako) ali 3. Pred grelec vežeš regulator moči (sem že naročil in je na poti iz kitajske)
Pri 2. si zmanjšal moč na polovico, ne na četrtino moči. Pa če bo števec zaznal enosmerno komponento ti morda kdo pride težit....
Pri 3. pa predvidevam da si naročil zgolj malce močnejši dimmer ki deluje z rezanjem polperiod (triak+diak+potenciometer+par uporov in kondenzatorjev), kar te pri 2kW grelcu že zapelje preko meje dovoljenega "smetenja" po elektrosistemu. (običajno sicer brez v praksi zaznavnih motenj, se pa lahko zgodi npr. da bo daljinsko odčitavanje števcev postalo nestabilno)
verjetno bi po letu dni delovanja naše turbinske črpalke potreboval kak redni servis? Kdo bi na območju Koroške lahko to izvedel in imel malo časa, da zadevo boljše nastavi?
Da bo to uraden pregled v okviru garancije.
Hvala za nasvete.
28.1.2024 ob 13:09 (*Zadnja sprememba objave: 28.1.2024 ob 13:17 uporabnik alanford.)
saso65
15 minutni interval ima 15 minut. 15 minut deljeno s 4 je enako manj kot 4 minute.
Zaspanc
Če zmanjšam napetost na polovico, se zmanjša moč na četrtino, saj je P=U2/R
ali
Če zmanjšam tok na polovico, ravno tako: P=I2/R
Ali če hočeš, če poreže eno polovico vala, porežeš na pol tako napetost kot tok, zato je rezultat moči četrtinski. P=UxI.
P.s. - 2 v formuli pomeni kvadrat
Glede smetenja omrežja pa imaš popolnoma prav. Zato bom zraven dodal še dober filter, ki bo zadevo le malenkost ublažil.
28.1.2024 ob 18:15 (*Zadnja sprememba objave: 28.1.2024 ob 20:39 uporabnik Zaspanc.)
Back to school: P=UxI, tu se strinjava. Ostale tvoje formule držijo le na pol (P=I^2*R, ne pa I^2/R, verjamem da si se zatipkal...), ampak! ti nisi znižal ne napetost ne tok za polovico.
Matematično je moč višina sinusoide produkta UxI .
Ti pa nisi znižal višine ovojnice na četrtino (kar bi naredil če bi prepolovil napetost in s tem tudi tok), ampak si odstranil polovico, vsako drugo.
Ergo, moč je zdaj polovica, ne četrtina.
Bo?
28.1.2024 ob 21:05 (*Zadnja sprememba objave: 28.1.2024 ob 21:10 uporabnik alanford.)
Ja, prav imaš, res sem se zatipkal. Sorry.
Toda ostalo sem napisal prav. Efektivno napetost U in tok I sem zmanjšal na polovico. Upornost R je ostala enaka. Zato se je moč zmanjšala za 4 x. To dokazuje tudi praksa, saj sedaj grelec potrebuje 4 x več časa, da vodo v bojlerju dogreje za isto diferenco temperature.
Šola gor, šola dol.
Prosim nehajva smetiti. Če želiš, lahko nadaljujeva z zasebnimi sporočili. Vedno dopuščam, da se lahko motim. Ampak to mi je potrebno najprej dokazati.
Itak bova vztrajala vsak pri svojem
Premisli še samo, koliko časa bi se zadeva dogrevala, če bi spustil moč na 100W, torej na 1/20 od začetnih 2kW. 20x dlje?
Hint: izgube.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.