20.1.2024 ob 20:48 (*Zadnja sprememba objave: 20.1.2024 ob 21:01 uporabnik sašo65.)
včeraj so bili defrost, danes čez dan nič, trenutno je pa -6 in 75% vlage in tudi vidim, da ne ledeni....SV se pa greje trenutno z el. grelcem v bojlerju, ki se ročno prižge....vseh 12 sezon, kar imam TČ ji pri taki zunanji ne pustim gretja SV...ukvarja se edino s hišo....včeraj poraba cele hiše 46kwh SE pridelala 0
dela pa TČ cel čas ma 16% modulacije, setpoint je med 37 in 38c za 22c po celi bajti...
14 radiatorjev
ps ta forum še vedno in ne omogoča da bi prilepil sliko iz albuma, kot na facebuke, pol bil lahko te grafe iz moj elektro limali gor in primerjali...
...al je mogoče možno?
Vauuuu greee
Pri nas trenutna vlaga 95% glede na Arso, nekaj defrostov zato gotovo je. Ampak nic ne de, tako to je.
Letos tud sam SV grejem na grelec (+ SSE - ko je sonce).
Slike se da limat, zakaj ne? Ali ne vem kaj tocno mislis?
Je pa glup forum, se strinjam. Prejsnji sistem je bil veliko boljsi.
Preteklo noč so bili defrosti nekje na 2h ob globokem minisu, verjetno bo tudi to noč podobno.
Čez dan jih ni bilo do 18:30. Čez dan se črpalka tudi izklapljala in po vsakem izklopu počiva 45 minut.
Trenutno pri -11°C zunanje dela na 26% modulacije kompresorja,
iz omrežja vleče 1045W, setpoint dvižnega voda je 27,5°C, v hiši je 24°C.
20.1.2024 ob 21:48 (*Zadnja sprememba objave: 20.1.2024 ob 21:58 uporabnik Poldee.)
Pri nas ravno osmi defrost danes. Se dva dni in bo spet +10 podnevi, glede na napoved...
Drugace deluje s podobno modulacijo (16-25%, po defrostu do nekje 45-50 trenutno, potem pade), set-point pa od 33 (minimalno) do nekje 35,5. V hisi trenutno 23,6. Trenutne porabe ne belezim, moram vzpostavit Moj Elektro.
Citat:Trenutno pri -11°C zunanje dela na 26% modulacije kompresorja,
iz omrežja vleče 1045W, setpoint dvižnega voda je 27,5°C, v hiši je 24°C.
Če ti ob taki temperaturi kompresor dela na 26% pol je TČ predimenzionirana za vsaj 4x. če je to to in če bi bila pravilno dimenzionirana, bi ti sedaj morala delati na tam 70...75% maksimalne moči ali modulaciji okrog 90%.
Kako pa se TČ obnese, ko je zunaj nad nulo? A se pogostokrat zaganja?
ONEH@
TČ je moči 10kW, taka moč je bila tudi dimenzionirana v PZI strojnih inštalacij za projektno temperaturo -16°C za mojo hišo.
Večino oddela na 16% modulaciji, vmes se še izklaplja, spreminjam edino parameter časa počitka kompresorja. Sedaj je čas počitka kompresorja 45 minut, v prehodnih obdobjih pa 2h, tako da med dvemi vklopi je vedno dovolj časa, sicer pa tu ne vidim težave, saj tako dela že 6. sezono, udobje v hiši je, poraba elektrike majhna. Dokler bo delala, bo ostalo tako kot je.
Bo pa verjetno jutri še bolj mrzlo kot danes, trenutno je zunaj - 14,4°C, vsake 2 uri gre v defrost.
Boter: iz kje si? Pri nas je zal samo -7 po Arsu, TC kaze -6. Trenutno dela s 16% za vtok 36,6 , v hisi pa 23,5.
Tako dela 11-to sezono in na pamet mi ne pade karkoli menjat. Poraba majhna, notri toplo, to je to. Ce je predimenzionirana pa ok, tud prav. Tudi sam vecinoma menjam samo se cas pocitka kompresorja parkrat na leto, vse ostalo avtomatika.
Pri vas je res mrzlo, Arso pravi da je trenutno -14, pri nas pa tudi pada, sedaj -8. Ja nic, dobro ti dela. Sicer imas talno (mi radiatorje) ampak nic ne de, samo da je 'topl v bajt'
Citat:ONEH@ TČ je moči 10kW, taka moč je bila tudi dimenzionirana v PZI strojnih inštalacij za projektno temperaturo -16°C za mojo hišo. Večino oddela na 16% modulaciji, vmes se še izklaplja, spreminjam edino parameter časa počitka kompresorja. Sedaj je čas počitka kompresorja 45 minut, v prehodnih obdobjih pa 2h, tako da med dvemi vklopi je vedno dovolj časa, sicer pa tu ne vidim težave, saj tako dela že 6. sezono, udobje v hiši je, poraba elektrike majhna. Dokler bo delala, bo ostalo tako kot je. Bo pa verjetno jutri še bolj mrzlo kot danes, trenutno je zunaj - 14,4°C, vsake 2 uri gre v defrost.
Zanimivo! Po forumu vsakemu predlagajo TČ čim manjše moči, tebi pa 10 kW na takem objektu deluje "sanjsko". Nam lahko zaupaš še firmo in znamko, da bodo še drugi, kateri imajo novejše dobro izolirane hiše lahko imeli neko praktično izkušnjo.
Drugače pa pri meni trenutno -11.3°C. Tč mi trenutno dela na modulaciji 86%, OČ pa na 98%, željena temperatura je 45,2°C, zalogovnik je na 49,5°C, izhod iz kondenzatorja je 55,3°C, dela na tam 4,5 kW električne moči, ima pa še 316 °min minusa, kar pomeni da bo do počitka delala še tam 40 min.
PS kljub strašljivim številkam glede na TČ @Boter na 60+let stari hiši, nekako toplotno sanirani, z radiatorji letno za sanitarno vodo in ogrevanje porabim tam 5 MWh elektrike.
Oneh@
Setpoint za mojo hišo je dokaj nizek, za talno ogrevanje v režimu 24/7 rabim do cca 27,5°C, tako da to temprraturo dvižnega voda bi verjetno dosegel z vsako kanto od TČ. Pri tebi je zaradi višjega dvižnega voda ogrevanje bolj zahtevno.
To ogrevalno sezono sem začel ogrevati sanitarno vodo s TČ do 40°C do cca 47° pa z grelcem.
Glede na prihajajoči novi način obračunavanja moči sem dogradil še krmilje, ki grelec vklopi le pod pogojem, da na tisti fazi ne vleče preveč toka, da ne bo nepotrebnih špic v 15 min meritvah.
Imam Fujitsu 10kW, kot tu občasno berem, so to že zastarele naprave.
Zihr bi hišo lahko ogreval tudi z 5kW TČ, ki bi pač nabijala več delovnih ur in manj počivala. Glede porabe lahko le ugibam, verjetno kake revolucionarne razlike nebi bilo.
Na letni ravni sem prejšnja leta pokuril cca 2000kWh za ogrevanje (talno na režimu 24/7) in sanitarno vodo. Koliko od tega gre samo za ogrevanje hiše nisem analiziral.
Je pa to noč padel temperaturni rekord na moji mikrolokaciji, do -17,6°C, TČ je svoje oddelala večinoma na 22% modulacije, dovoljenje za vklop grelcev imam nastavljeno 2°C, ampak jih še ni nikoli vklopilo.
Odjem iz omrežja je 1037W pri pri dvižnem vodu cca 27,5° zunanji -17,5° in 22% modulaciji.
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.