Za pranje se uporablja temu namenska tekočina. Je pa tudi aceton rešitev, če namenske tekočine nimamo pri roki.
Sam dušik je zgolj zelo suh nevtralen plin, brez vsakega čistilnega učinka.
Če stara instalacija ni onesnažena, pranje ni potrebno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Zdaj je jasno. Potem so bolj zaradi vlage s tem 'oprali'. Ker se spomnim, da so o vodi (vlagi) razlagali, ces da je strup za kompresor in da brez tega koraka ne mislijo montirat. Si pa mislim, da je nova instalacija seveda najboljsa moznost ampak razbijanja si takrat ni nihce zelel. Kakorkoli, izpadlo je ok.
No,da napišem še epilog. Nič hudega ni bilo. Bil je nastavljen program za legionelo,ki je izklopil ogrevanje hiše,dokler se sanitarna ni segrela na 60 stopinj...
Zanimivo. Ker imam to opcijo od prvega dneva izklopljeno, niti v sanjah ne bi pomislil nanjo. Torej, napake (v pravem pomenu) ni bilo, samo funkcionalnost ob nepravem trenutku. Lepo. Izklopi v izogib nadaljnim podobnim situacijam in to je to.
2.1.2024 ob 19:03 (*Zadnja sprememba objave: 2.1.2024 ob 19:04 uporabnik Kosho.)
Zdravo,
mene pa zanima zakaj v meniju, če nastavim ogrevalni krog 1: način delovanja: avtomatski le-tega naprava ne sprejme.
če potem na domačem zaslonu izberem tipko i za prikaz informacij bo način delovanja prikazan kot Dnevni, kljub temu da sem nastavil v Ogrevalnem krogu avtomatski način delovanja, torej kot da ne sprejme moje nastavitve
zakaj je enota priklopljena na mrežni kabel? Zdi se mi, da imam izredno omejene možnosti nastavitev, praktično ne morem nastavljati ničesar, le dnevno temperaturo lahko nastavljam in to je tudi vse?
3.1.2024 ob 14:15 (*Zadnja sprememba objave: 3.1.2024 ob 14:21 uporabnik alanford.)
Kosho Napisal:Zdravo,
mene pa zanima zakaj v meniju, če nastavim ogrevalni krog 1: način delovanja: avtomatski le-tega naprava ne sprejme.
če potem na domačem zaslonu izberem tipko i za prikaz informacij bo način delovanja prikazan kot Dnevni, kljub temu da sem nastavil v Ogrevalnem krogu avtomatski način delovanja, torej kot da ne sprejme moje nastavitve
Ali avtomatski način izbereš s pritiskom na desni zgornji gumb tako, da se črtica premakne pod urco (Auto)?
Imaš nastavljen urnik?
Kaj pomeni, da ne sprejme? Kako se to manifestira? Lako veš, da ne sprejme?
Jaz sem probal in se mi sonček spremeni v lunco šele po nekaj minutah potem, ko sem prestavil na avtomatsko. Seveda imam nastavljane urnike in v trenutku testa je bil čas gretha z reducirano temperaturo. Sicer pa običajno urnike uporabljam le v prehodnih obdobjih, zdaj ve tem času dela 24/24.
Kosho Napisal:Zdravo,
zakaj je enota priklopljena na mrežni kabel?
Na kablu je zato, ker si lastiš kontrolno enoto brez brezžične povezave. Torej mora biti povezana z notranjo enoto s kablom.
Kosho Napisal:Zdravo,
Zdi se mi, da imam izredno omejene možnosti nastavitev, praktično ne morem nastavljati ničesar, le dnevno temperaturo lahko nastavljam in to je tudi vse?
Do dodatnih nastavitev prideš s protoskom na tipko OK in nato držiš tipko info za najmanj 3 sekunde. Nato v menuju izbereš Engineer.
Ce da, potem na njej ne mores nastavljati kaj dosti vec kot to, kar si opisal ampak se moras sprehodit do notranje enote in tam naklikat kar zelis. Zgornjo enoto ima mati na svoji crpalki in zanjo je kot narocena - plain & simple.
Zdravo! Hvala vsem za odgovore. Notranja enota toplotne črpalke je priklopljena na mrežni kabel, pa me zanima čemu je to tako. Nimam pa nobene druge notranje kontrolne enote. Pa me zanima, čemu sploh mora biti ta mrežni kabel na notranjo enoto (to so zahtevali pri montaži, da pripeljem do mesta montaže notranje enote). Vse nastavitve tako ali tako delam lahko, samo na notranji enoti sami, za kar se seveda sprehodim do nje. Ali obstaja kakšna aplikacija ali kaj takega da se povežem, kot imamo za klimo npr.?
8.1.2024 ob 18:09 (*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 18:10 uporabnik alanford.)
Kosho Napisal:me zanima, čemu sploh mora biti ta mrežni kabel na notranjo enoto (to so zahtevali pri montaži, da pripeljem do mesta montaže notranje enote). Vse nastavitve tako ali tako delam lahko, samo na notranji enoti sami, za kar se seveda sprehodim do nje. Ali obstaja kakšna aplikacija ali kaj takega da se povežem, kot imamo za klimo npr.?
Če prav razumem, tipala (enote) sobne temperature sploh nimaš. Oziroma to sploh ni vprašanje.
Mrežni kabel je v notranji enoti verjetno povezan s kartico Web vmesnik. Zelo bi pomagala kakšna fotografija. Če je to res, bi načeloma moral imeti dostop do vsega od koderkoli s katerimkoli spletnim brskalnikom. Tukaj pa sem jaz bos, saj tega nimam. Ima pa Web vmesnik tudi @Poldee, ki ti bo morda pri tem pomagal. Ali pa nek drug specialist. Ali pa monter, ki je to zahteval. Sumim, da ima monter ves nadzor nad tvojo TČ. Zakaj ga ti ne bi imel? Vprašaj jih.
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Delo in vsakodnevne obveznosti nas pogosto zadržujejo v zaprtih prostorih, zato si prosti čas želimo preživeti na svežem zraku. Jutranje sonce ob kavi... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.