PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev toplotne črpalke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
TČ naj vodi ogrevanje po krivulji ogrevanja, brez sobnega termostata. Iz radiatorjev poberi termostatske glave. Za določitev krivulje ogrevanja boš pačz potreboval nekaj časa. Edino moraš uravnotežit pretoke skozi radiatorje, razlika med vtokom in povratkom mora biti vsaj 5 st .C. oz ne na kakšni Dt dela TČ, preveri. Upam pa, da ti niso prodali predimenzionirane TČ.
TČ mora delat nonstop.
#17
@patriot35 za razliko med vtokom in povratkom za vsaj 5 stopinj z ogrevanjem z TČ je kar zahtevno doseči.
Če zmanjšaš pretok in s tem povečaš razliko, posledično radiatorji slabše grejejo za to potrebuješ višje temperature vtoka...
#18
Že pred več kot 10 letimi razloženo:
- ogrevanje po krivulji talno gretje ali radiatorsko ogrevanje DA/NE
- sobni termostat pri radiatorskem ogrevanju DA/načeloma NE
- sobni korektor pri radiatorskem ogrevanju, če TČ nudi to možnost (DA/NE).
Zakaj in kako se mi ne da več pisat.

Bom samo radiatorsko ogrevanje komentiral:
Radiatorsko ogrevanje objekta po krivulji glede na zunanjo temperaturo s korekcijo temperature dvižnega voda glede na doseženo sobno temperaturo -omogoča npr stara Daikin Altherma HT (DHT) -zame super zadeva.
Npr. Micka te kombinacije ne omogoča, za druge ne vem.
Ne vem pa niti, če nova DHT3 to omogoča, če kdo ve, naj prosim napiše.
Hvala in lep pozdrav vsem.
#19
Odvisno katera je notranja enota pri micki .
Mi imamo sobni korektor, ki popravlja krivulijo .
Prav lepo se ogreva samo po zunanji temperaturi ko za daneš krivuljo . Zakaj zato ker tč takrat dela non-stop ni izklopov zaradi notranjih vplivov.
#20
labelsm, ja v oblačnem, kaj pa ko pozimi sije sonce?
aja, takrat pa senčila dol  Angry
#21
Migaj drži takrat nam iz 23 prileze tud do 24 °c ampak se ne sekiram.
Je sedaj lepše razporejena T v celi his torej v obeh etažah. Wink
V porabi nisem zasledil bistvene razlike .
#22
Ko pozimi zasije sonce skozi okna si lahko samo vesel. Nobene potrebe ni po prenastavljanju TČ zaradi tega.
#23
Pri talnem ni kritično, pri radiatorskem gretju, kjer imaš radiatorje na 50°C pa lahko sonce hitro ogreje južno stran hiše na že moteče visoko temp.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#24
Radiatorji morajo biti daljši in nižji. Potrebno je vedeti toplotne izgube prostorov in nabavit zadosti velike radiatorje, da ogrejejo prostore pri npr. 40 st vode. Nižje gre temp vode, večji SCOP ima TČ.
#25
patriot35, daljši ja zakaj pa nižji?
#26
Visoki (kopalniški) radiator je spodaj bolj kot ne mlačen.
#27
To pa menda pomeni, da je radiator v okolico uspešno oddal več toplote, zato ima povratek nižjo temperaturo.
#28
Ali pa ima majhen ali premajhen pretok Wink.
#29
Si me nasmejal. Na to, da je nekdo pozabil odpreti ventil nisem niti pomislil (ali da je celo mojster spodnjega narobe - premalo nastavil). Še Migaj bo moral malce pomigati z možgani...