Pozdravljeni,
prosim, če bi lahko kdo posredoval enopolno shemo. mitjas.sky#gmail.com
Ima mogoče kdo izkušnje s Hoymiles inverterji enako pv elektrarno z vsemi potrebnimi obrazci. 4 inverterji po okoli 2kw. Inverter je takoj za moduli in pretvori dc v ac. Tudi ni večjih izgub. Kako je z enopolno shemo in ac razdelilno omarico. Če ima kdo izkušnje bi bil zelo hvaležen za delitev.lp

#47
Zakaj bi pa dajal Hoymiles? Imaš rad probleme?
Kje pa so izgube? Pri enkratni pretvorbi ali pri štirikratni?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#48
Pozdravljen Fery,
V čem je težava?
Inverterji so hms-1600 in so pri sodo dovoljeni. Sistem elektrarne montira podjetje iz Ljubljane. Pri klasicni elektrarni bi morali na eden ali dva modula namestiti optimizator pa tudi če bi montirali en inverter bi bila skupna cena za 6 kw elektrarno previsoka.inverterji imajo zelo visoko učinkovitost in 25 let garancije. Hoymiles ni kar eno podjetje. Malo preverite. Sem tudi sam kar precej preverjal, prebral, se pozanimal itd. Na AC povezavi v notranje omrežje je na daljši razdalji manjša izguba kot če bi imeli daljše DC povezave do inverterja. Nimamo opcije namestiti inverterja takoj ob modulih. Imate kakšne drugačne informacije ali zagovarjate svoj sistem. Po navadi se oglašajo ravno takšni, ki zadeve montirajo ali izvajajo. Če imate kakšen pameten nasvet ali kako bi izrisal enopolno shemo za moj primer pa najlepša hvala. V AC omarici mora biti SPC varnostni odlkopnik, pa locilna varovala diferencni stikalo, iz omarice bi potegnili še protipožarno stikalo za celoten izklop sistema, ki bo na zunanji strani hiše zaradi varnosti.
Če ste specialist vam to ne predstavlja težav. Vnaprej hvala lp
#49
mits, saj je kar nekaj SE na mikroinverterje ampak zelo mali%, zakaj je tako nebi pametoval.
V današnjem času in pri vseh teh kolobocijah bi recimo bilo bolj pametno naredit hibridni sistem imaš potem ,če se slučajno odločaš za spremembo oziroma za hranilnike dosti manj stroškov pri mikro elektrarni pa moraš že na strehi vse spremenit in dokupit...
Baterije so pa že kar sprejemljive cena kar pada 1kwh je že po 200evrov na dom..
#50
Material za SE še nikoli ni bil tako poceni.
Šestka pride, čez prst, okrog 3800 evrov plus davek (paneli, optimizatorji, razsmernik, konstrukcija). Za ta denar je brez veze komplicirati z množico enofaznih razsmernikov.

Lahko ti zrišem enopolno, z levo roko, popolnoma točno, čeprav nisem niti š od štromarja.
Ampak ta teden me ni. Če ti ne bo uspelo, javi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#51
Zdravo, z zadnjim vlakom sem hotel oddati vlogo za soglasje za SE, pa želijo še par prilog od izvajalcev, ki jih še nimam. Mi lahko kdo "posodi" priloge, za 11,2 in/ali 13,6 kW? Posredujem še sorodniku ...
Hvala in lp.
mail: ahcintomaz@gmail.com
#52
Nobenih prilog od izvajalcev ne rabiš.
Rabiš ultra simpl enopolno in skico postavitve.
V tej fazi še nobenih izvajalcev ne izbiraš, zakaj bi jih? Saj ne veš, če je možno.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#53
Morda kdo tukaj ve, ker odziv elektra je za ?....
Oddana je bila vloga za SE na priklopu 3x20A. Če pridobiš soglasje in naknadno povečaš priklop na 3x25A, ali potem soglsje ne velja več? V kakšnem časovnem obdobju pride do zamenjave? So kaj bolj ažurni kot pri odgovarjanju na maile?
#54
Ja seveda ne velja! Če imaš Soglasje za toliko in toliko kW - potem povečanje moči SE pomeni novo Soglasje! Povečanje varovalk iz 20 na 25A ne pomeni, da s tem avtomatsko tudi lahko povečaš moč SE!
!
#55
Se strinjam, Fery. Ravno zato sem prosil za podatke, da poizvem, kaj dejansko lahko postavim na hišo. Vse ostalo še sledi. Kar sem videl, je razlik v kvaliteti panelov in garancijah kar precej.... Verjetno je z razsmerniki podobno.
<!-- e --><a href=Tomaz</a><!-- e -->
#56
@mits napisal si:
Citat:Na AC povezavi v notranje omrežje je na daljši razdalji manjša izguba kot če bi imeli daljše DC
Mogoče na prospektih, ampak v teoretičnih izračunih pa ne:

Recimo da imaš 45 metrov med paneli in priključno omarico in uporabiš 4mm2 presek vodnika. 45m vodnika s presekom 4mm2 ima upornost 0,2025 ohma. Izgube na vodniku pa so odvisne od kvadrata toka in se izračunajo kot P= tok*tok*upornost vodnika
Praviš, da načrtuješ 4 mikro inverterje po 2 kW. Torej bo izhodni tok enega inverterja pri maksimalni moči 2000W/230V= 8,69 A. Ker imaš 4 mikro inverterje pomeni, da boš dva inverterja moral povezati vzporedno na isto fazo. To pomeni, da bo po dveh fazah tekel tok 8,69A in po tretji 17,39A. Zaradi nesimetrije bo po nevtralnem vodniku tekel tok 8,69A. 
Pri mikrovinerterjih so izgube po vodnikih naslednje:
1.faza= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31 W
2.faza= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31W
3.faza= 17,38A*17,38A*0,2025 ohma= 61,24 W
Nevtralni vodnik= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31 W
Skupaj: 107,18 W izgub za prenos nesimetričnih 8 kW po treh fazah.

Izgube na primeru enosmernega prenosa med optimizatorji in inverterjem (Solaredge) pa so naslednje:
DC tokokrog deluje na 750V, kar pomeni, da bi pri 8 kW moči tekel tok
8.000W/750V =10,66A.
Izgube pa bi bile naslednje:
Plus vodnik: 10,66A*10,66A*0,2025= 23,04W
Minus vodnik: 10,66A*10,66A*0,2025= 23,04W
Skupaj : 46 W izgub za prenos 8 kW po enosmernem tokokrogu.
Razlika med AC in DC je velika in znaša 233% ( 107/46W)!

Tudi če bi imel pri vseh treh fazah enako moč, da se izogneš izgubam v nevtralnem vodniku, so izgube manjše v DC krogu zaradi višje napetosti. V tem primeru, bi bila elektrarna zgolj 6 kW ( en 2 kW mikroinverter na vsako fazo).
AC izgube mikroinverterjev bi bile:3 x 15W= 45W. 

DC tok pri 6 kW : 6000W/750V = 8A, kar pomeni, da bi bile izgube (8*8*0,25)*2= 25,6 W, kar je še vedno 177% več izgub v primeru mikroinverterjev.
#57
Vodnik je vedno 6 mm2. Če že računaš.

Soglasje je na priklopno mesto, števec!
Nobena zadeva ga ne izniči. Lahko pojačaš varovalke, lahko povečaš moč SE, zmanjšaš moč SE, menjaš razsmernik, karkoli. Dobiš le aneks k soglasju, številka soglasja ostaja vedno enaka.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#58
Hotel sem pokazati, da so izgube v primeru mikroinverterjev večje, saj so izgube odvisne od kvadrata toka, ki pa je pri DC manjši, saj je napetost višja. 

V primeru preseka 6mm2, je upornost 45 m dolgega vodnika 0,135 ohma. Izgube pri AC mikroinverterjih so 71,4 W, pri DC pa 30,7 W. Še vedno je razmerje 233%.
#59
Je še kdo tako prijazen, da bi z mano delil dokumentacijo za soglasje za SE 11kw.

p3tro3@gmail.com
#60
Zdravi

Vidim da lahko pomagate.

Vas lahko tudi jaz za dokumentacijo prosim... Vloziti moram na elektro gorenjske za 13500 kwh in ne znam izpolnit vloge.

Nj.nikajelenc@gmail.com

Hvala

Zdravi

Vidim da lahko pomagate.

Vas lahko tudi jaz za dokumentacijo prosim... Vloziti moram na elektro gorenjske za 13500 kwh in ne znam izpolnit vloge.

Nj.nikajelenc@gmail.com