Razen Mick-Zubadan, nisem videl dost  pripomb čez trdoživost drugih TČ? Kje to lahko preberem?

Glede na prebrano bi tudi za te (laično) lahko trdil, da so ''škripnile'' na (pre)zahtevnih objektih?
Na zahtevnih objektih  je o ''trdoživosti'', težko zaokrožit čez palec ? Če se ne motim, je že odletel kak kompresor tudi na FW , kak monter bi lahko podal več tega...?!

Podatkov o novih še ni? Se bom obregnil  zgolj ob decibele...,  če me oko ne vara, opazim , da so spremenili obliko vetrnic? Če gremo desetletje nazaj, so to obliko ''sove'', že takrat reklamirali kot prednost glede dB. Čeravno so to z ''vrhovnim'' vsi zanikali-zgolj kot modno muho. So dandanes vse bolj pogoste, neredke firme so vsaj malce razširile lamele..., vbrizg enim ni bil sporen že v preteklosti, drugim pač...
Če poslušam zgolj sosedov Samsu. inverter je res, v toplem,  skoraj ''neslišen'' (kot je trdil Polde za svojo FWHP ob potoku....). Vendar, ko se temperature  (z)nižajo in vlažnost viša ali drugače: nastopi vse več neljubih  cca + do -3stCTČjkam , komot preglasi naš on-off v 14 seziji .
Za to si, zgolj ob poslušanju okoliških TČ upam trditi, da je, prej kot komp., za glasnost kriva zabasanost lamel (konstrukcija TČ). Če je TČ na meji zmogljivosti je hrup temu ''primeren'', kot tudi potencialna možnost odpovedi.
Na hrup zelo vpliva napačen izbor mesta postavitve TČ- to se preredko poudari!
Zato ima Polde ''najbolj'' tiho FWHP ( poleg tega objekt ,ki je dobro izo.- kar bi zmogla brez HP!); neredki pa poročajo o glasnosti...
Tudi ''vrhovni'' je raje priporočal za nakup (klim TČ) cca30% večjo od potreb,  čreda pa to zanemarjala, čeravno je dajal v podpis (tako on...) o seznanitvi o glasni TČ(FW)
V temi... smo bili tudi priča presenečenja Polda, na provokacijo, kaj ''zmore'' (pre)mali FWmlinček  na (pre)velikih potrebah, vključno z grelci. Zakaj ni tega redno prakticiral ,  verjetno zgolj redkemu ni jasno...

Ko TČ niso grele (če je bilo vse ostalo ok) ..., ni bila imuna niti najbolj opevana nekoč: DHT- poddimenzirane potrebam!
Dandanes ''častilcev'' ni več brati? Čeravno je bila ''edina'', ki nadomesti različne kotle ? To je izpodbil marsikdo , vključno z FWHP...
Bohinc, ti si še kar v nekih starih časih... sedanji uporabniki foruma ne poznajo več oseb, ki jih omenjaš.
Poldee, ki ga imaš vedno rad v zobeh je edini, ki je javno razgrnil delovanje svoje TČ na internetu. Vidim, da si je dečko še SE montiral: https://tc.tm.si/
Mogoče res, greje nas še vedno on-off Wink sreča moja.

Ali pa si bil preveč pozoren na omembo oseb, ne ostalih zapisanih dejstev ?
Tudi  spremljanju TČ prek spleta so se dotični rogali, češ da je nesmiselno. Vendar..., ko en njih to naštima,  postane ''ikona''.
Neredko sem podprl s svojimi podatki, da čeravno on-offTČ, ne odstopa dosti pri zagonih, oz. nasprotno ...klimam TČ (goste lamele) te dadatno bremenijo = pogosti defrosti (v že omenjenih temp. območjih)

Pa ni zbodlo, da so tudi druge lahko vzdržljive? Če zgolj ne dihajo na škrge...
Dotičnemu gotovo ne, ker ima DV na radiatorjih, kot kdo na zahtevnem objektu v talnem...  Idea Ni zgolj vse v grafih ... in črednem kimanju.

 Lep primer , ob katerem so omenjene osebe dokaj hitro zaključile z EPPbloki : uporabniki ''Fery'' TČ   in  drugih..., ki so uporabili svojo logiko.
A nisi ti že nekaj šraufal po svoji on/offki? Wink
Ma ja, dobra je tudi tvoja makina.
škoda, ker se Polde več ne oglaša....
PS od 21.3.23 mu je SE naredila 9800kwh....tudi o tem bi lahko debatirali...
FWHP drugače mašina, ki jo treba samo vikat....
Vsako mašino  je traba ali tikat ali onikat ali vikat... tako dolgo, dokler ni treba kakšnega orodja vanjo vtikat. Pol pa mašina ni več za vikat ampak le še za zanikat. Angel Angel
Živijo!
Vidim, da je tale tema precej aktivna in ker je petek zvečer, upam, da se tukaj najde kdo, ki bi mi dal kakšen nasvet, da čim prej odpravim težavo.
Toplotna črpalka je danes popoldne nehala delati. Zaslon na notranji enoti je ugasnjen, črpalke ne delajo, TČ je “mrtva”.
Ko odprem pokrov elektroinštalacij na notranji enoti, elektrika na vseh treh fazah je. Na kontrolni plošči pa utripata diodi: 4x led 2 (zelena) in 1x led 1 (rdeča). Po navodilih to pomeni Heat pump capacity signal error (open or short), si pa samo s to informacijo ne znam pomagati.
Ima kdo kakšen nasvet, napotek, kje lahko iščm težavo, da se nam hiša do ponedeljka ne shladi preveč.
Hvala!
Verjetno je šel napajalnik krmilnika? Vsak elektronik ga bo znal popravit, strošek zanemarljiv.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
https://tc.tm.si/

majstr laufa 2843 = 60min?
Ni ravno na 60min, včasih je tudi več...

Bolj zanimivo je to, da v tej ogrevalni sezoni ni imel še niti enega defrosta.
POČITEK KOMPRESORJA
60 min

to pomeni da ima 2843 naštimano na 60min?
Evo, sedaj je projekt izolacije kompresorja pri FUJITSU SHP15 mislim da končan:-). Kamor se je le dalo je šla 3mm izolacija - https://www.orangeaudio.si/izolacija-stp-devils-gold .Čez je nalepljena, seveda kjer je šlo, 10mm pena od firme STP.  Materijala sta odporna na olje, vodo in temperature med -30 C do 100 C. Original "filc" izolacija okoli kompresorja je zanimiv sendvič, kjer je med dvema plastema belega "filca" plast "gume". Čez to je sedaj ta 3mm dodatna izolacija, ki popolnoma prekrije original izolacijo, seveda tako, da se da vse brez težav odstraniti, razen pod kompresorjem. Tam pa res ni prostora za karkoli izolirati. Ker je draga, so vsi ostanki pene v notranjosti "zataknjeni" med cevi, seveda isto tako, da se brez težav odstranijo.Okoli in neposredno pod zunanjo enoto je dodana pena, da ni več dostopa zraka, vode, listja ipd v jašek, hkrati pa naj bi tudi hrup težje "ušel" ven. Odprtine za oddtekanje kondenza seveda niso prekrite. Efekt je opazen, zvoki so močno zadušeni, ni praktični nič "piskanja".Prej si kompresor slišal tudi, ko so ventilatorji delali na polno. Sedaj pa ga slišiš, ko je modulacija na 100%, mogoče nekje do 2-3m stran, drugače samo ventilatorje. Ti niso najtišji, imajo pa meni nemoteč zvok, sploh pa nekje do 50% modulacije niso slišni več kot na par metrov v čisto tihi okolici. Vložek ca 200Eur in nekaj ur dela se v resnici niti ne splača, če želite imeti neslišno napravo, je pa sedaj meni veliko manj zvočno moteča, ker ni nadležnega "piskanja" in "cviljenja". Pri defrostih pa je ob pravih pogojih, beri visoka vlaga in okoli 0C, vseeno prisotno kratkotrajno "bobnjenje", ki je verjetno vezano na zaletavanje zraka v  zaleldeneli uparjalnik. Ta zvok je identičen pred in po dodajanju izolacije, ni pa prav pogost, morajo le biti pravi pogoji.


Priložene datoteke Predogledne slike
               
Vprašanje za strokovnjake. Hiša je kar solidno izolirana. V zgornjem stanovanju so že od prej solidni radiatorji, sedaj pa so po novem tudi v spodnjem stanovanji, stopnišču in v kleti tip 22 in tudi 1 x tip 33. Vse skupaj je sedaj 16 radiatorjev in 2 kopalniški "lojtri". Od tega so 4 radiatorji priprti, vsi osatali so do konca odprti. Hiša se greje v 4 etažah,  klet, spodnje in zgornje stanovanje in še mansarda. V hiši je povsod toplo, v kleti in stopnišču ca 20C, višje pa med 22C in 23C, vse ogrevano na krivuljo, brez sobnega korektorja-termostata. Prej je bila krivulja nekje 0.9 (funkcija 720), sedaj pa jo je bilo potrebno spraviti na 0,66, da ni prevroče. Kompresor počiva 33min (funkcija 2843), danes je pri jutranji zunanji temperaturi -1,8C bil vtok 38,4C, toplotna pa je pri 16% do 25% modulaciji delala neprekinjeno par ur. Moje vparašanje je ali je sedaj toplotna predimenziniorana, ker je zaledenela, kot je razvidno na sliki, hišo brez težav ogrevala vsaj 2 uri, če ne več, predno je šla v defrost. V hiši temperatura ne niha, če se ne zrači. Ali bi bilo potrebno kaj prenastaviti, da bi šla tolplotna prej v defrost? V ogrevalnem sistemu je tudi 200l zalogovnik, za sanitarno pa je 300l bojler, ki ga ogreva toplotna preko izmenjevalnika/kače.


Priložene datoteke Predogledne slike
       
Že zdavnaj smo ugotovili, da pri FWHP ni problem kompresorja in vbrizga ampak izključno konstrukcija ventilatorjev.....
@sašo65, naprava ni FWHP, je FWSHP (Fujitsu waterstage super high power) in naj bi imela drugačne, večje ventilatorje od FWHP.