modrid, aha Huawei. Ti optimizatorji delujejo čisto drugače od Solar Edge. Ali direkto zvežejo panel v verigo ali pa znižajo izhodno napetost in povečajo tok v režimu MPPT. Iz slike napetosti in moči za dva panela + optimizator izhaja sledeče:
- pred 11. uro je panel pod naklonom 30 stopinj direktno zvezan v string, optimizator za tistega z 10 stopinjami naklona izvaja MPPT (zniža napetost in poveča tok, da se uskladi s tokom iz panelov s 30 stopinjami naklona. To je pričakovano in tudi optimalno.
- nekaj po 11. uri pa se situacija nepričakovano spremeni tako, da tisti panel z naklonom 10 stopinj (manj ugoden naklon glede na sonce) optimizator direktno zveže v string. S tem se tok v stringu zmanjša, moč za panele pod 10 stopinj ostane enaka ker se napetost poveča. A zaradi padca toka "nastradajo" paneli pod 30 stopinjami, ki ostanejo zvezani direktno (njihovi optimizatorji tu ne morejo storiti ničesar), a padec toka zmanjša njihovo moč. Ni pa jasno, zakaj se je razsmernik odločil, da izvede to spremembo na optimizatorjih, ki je očitno neoptimalna.
- rešitev je seveda, da bi bili paneli pod 10 stopinjami v enem stringu, tisti pod 30 stopinjami pa v drugem. Tako bi vsak string lahko deloval s svojim MPPT stringa, ki deluje v optimizatorju. Zakaj nimaš tako zvezano? Verjetno imaš drugi string že zaseden.

Nisi napisal, koliko panelov imaš v eni in v drugi skupini, le da jih je enako!

Primer je toliko zanimivi, da bi ga rad poslal avtorju članka, ki sem ga citiral v postu prej - če dovoliš, seveda?
Pozdravljeni,
prosil bi, če ima kdo kakšno vzočno izpolnjeno vlogo za postavitev sončne el. v sklopu samooskrbe po net-metering sistemu.
Da izpolnim in oddam, če bo mogoče drugo leto kaj viška financ.

Tudi pri meni je isto in bi prosil za vzorec izpolnjene vloge . Nisem še 100% prepričan,če bom lahko šel v postavitev, ne bi pa rad zamudil net-meteringa, če bo do postavitve prišlo. Hvala vnaprej, če mi kdo pošlje na ZS.
@Caps:
seveda dovolim

Imam pa
8 panelov na naklonu 30
10 panelov na naklonu 10
vse skupaj je en string, drug ni zaseden.
Zakaj je tako ne vem, tako so pač naredili tisti, ki bi naj vedeli, kako je potrebno narediti, mislim pa, da je 8 panelov za en string premalo.
Fery v teh petih letih so mi skupno popravljali 8 kos panelov, enega že 2x. Lahko je tudi skrita napaka, nov dela OK, z leti pa peša. Pri meni dejansko je vedno šlo za slab kontakt.
Kaj lahko zahtevam, da pije vodo ? Kaj bi vi storili na mojem mestu ?
Dokler popravljajo, nič.
Ko ne bodo, bo pa treba nekaj ukreniti. Najbrž menjavati panele.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
modrid, če imaš katerega od razsmernikov SUN2000, potem bi po moje moralo biti 8 panelov v stringu dovolj. Start napetost je 200V, delovna pa od 140V naprej. Kolikor vidim, so si prihranili 2 žici s strehe do razsmernika in še kakšno drobnarijo zraven.

Prav bi bilo, da ti tisti, ki ti nudi garancijo, zadevo uredi - sistem ima nepotrebne izgube energije (tudi Huawei tu ni brez madeža). Kakšen tip razsmernika in optimizatorjev imaš?
Mimogrede, Kumer prejle na radio prvi, da bomo konec leta dosegli 1200MW sončnic, nova subvencijska shema bo zelo podobno stimulativna kot sedanje letno netiranje.
Oddaja Ob osmih.
SUN2000-8KTL-M1
IN
SUN2000-450-P2
novembra 0,624 MWh. (lanski 0,51 MWh).
11,56 kW SE ("zaklenjena na 10,56 kW" oddajanja) pri Radovljici. 8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45. Naklon strehe 35 in 42.

mi pridejo danes pogledat za "ceno" nadgradnje na z Elektro dovoljeno povečavo na 13,56 kW. (oddajanja) glede na varovalke 3 x 25 A opcijsko 15,5 k W.
kaki nasveti da jih povprašam prosim ?
Cena nadgradnje je po moji izkušnji višja po vgrajenem kW, da ne bos presenečen ob ponudbi.
Vrzi na streho kolikor gre največ, saj oddajo lahko omejiš.
Meni zopet zmanjkuje. EV je dnevno največji požeruh.
Bi pa sedaj vgradil tudi baterije, saj bo nov obračun moči polnjenje avta močno višalo račune.
Za baterijo so pa zelo dobre subvencije trenutno.
Me pa zanima koliko je cena baterije v ponudbi če jo slučajno že imaš.
Ce veliko filaš cez dan pozimi, potem so raje omisli zappija ali podobno. Bo spustil v avto samo tisto, kar bi slo drugace iz SE v omrezje poleti, pozimi pa tudi omejis. Razen ce moras res vsak dan cez dan filat na max, da na cesti ne ostanes. Pol to ne pomaga...
Kolikšne so subvencije za baterije?
500 po kw, oziroma največ 25% investicije. Nekak tako piše.
višek elektrike in prenos(kWh) na drugega uporabnika. Po kolikšni ceni se prodaja ta elektrika, koliko je 1MWh, okvirno med znanimi uporabniki, mimo distributerja?
Hvala, lp