Pozdravljeni!
Prosim samo za nasvet oz. vaše izkušnje... Ali je gospodinjski odjem 3x16A za priklop visokotemperaturne TČ moči 14 kw dovolj ali premalo? Samo to, ekola... Hvala lepa vsem za iskren odgovor, ker bi v primeru priklopa (še razmišljam) moral menjati kable, števec itn. itn.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
-1
Premalo.Pa tud premalo si napisal.
LP Srečo
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
19.11.2023 ob 19:50
(*Zadnja sprememba objave: 19.11.2023 ob 19:50 uporabnik xgego.)
Načeloma, računsko da. Če računaš da imaš COP 3, potem ti rabi 14/3kw - to je cca. 4.8kw pomeni 1.6kw na fazo.
16A varovalka ti drži cca. 3.8kw.
Tako, da če lepo znaš porazdelit porabo in nimaš velikih porabnikov (pomivalni, pralni, sušilni, indukcija...) Vse na eni fazi in da nimaš vse naenkrat vklopljeno, potem gre.
Mi smo 5 let komot imeli celo bajto na 1x20A (pralni, sušilni, steklokeramika....) In je šlo.
Zdaj imamo namesto indukcijo in 6kw TČ pa smo na 1x32A.
Elektro nam je izračunal 6kw priključno moč....
In ne gledamo kdaj je kaj vklopljeno...
Načeloma, računsko da. Če računaš da imaš COP 3, potem ti rabi 14/3kw - to je cca. 4.8kw pomeni 1.6kw na fazo.
16A varovalka ti drži cca. 3.8kw.
Tako, da če lepo znaš porazdelit porabo in nimaš velikih porabnikov (pomivalni, pralni, sušilni, indukcija...) Vse na eni fazi in da nimaš vse naenkrat vklopljeno, potem gre.
Mi smo 5 let komot imeli celo bajto na 1x20A (pralni, sušilni, steklokeramika....) In je šlo.
Zdaj imamo namesto indukcijo in 6kw TČ pa smo na 1x32A.
Elektro nam je izračunal 6kw priključno moč....
In ne gledamo kdaj je kaj vklopljeno...
Načeloma, računsko da. Če računaš da imaš COP 3, potem ti rabi 14/3kw - to je cca. 4.8kw pomeni 1.6kw na fazo.
16A varovalka ti drži cca. 3.8kw.
Tako, da če lepo znaš porazdelit porabo in nimaš velikih porabnikov (pomivalni, pralni, sušilni, indukcija...) Vse na eni fazi in da nimaš vse naenkrat vklopljeno, potem gre.
Mi smo 5 let komot imeli celo bajto na 1x20A (pralni, sušilni, steklokeramika....) In je šlo.
Zdaj imamo namesto indukcijo in 6kw TČ pa smo na 1x32A.
Elektro nam je izračunal 6kw priključno moč....
In ne gledamo kdaj je kaj vklopljeno...
Načeloma, računsko da. Če računaš da imaš COP 3, potem ti rabi 14/3kw - to je cca. 4.8kw pomeni 1.6kw na fazo.
16A varovalka ti drži cca. 3.8kw.
Tako, da če lepo znaš porazdelit porabo in nimaš velikih porabnikov (pomivalni, pralni, sušilni, indukcija...) Vse na eni fazi in da nimaš vse naenkrat vklopljeno, potem gre.
Mi smo 5 let komot imeli celo bajto na 1x20A (pralni, sušilni, steklokeramika....) In je šlo.
Zdaj imamo namesto indukcijo in 6kw TČ pa smo na 1x32A.
Elektro nam je izračunal 6kw priključno moč....
In ne gledamo kdaj je kaj vklopljeno...
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
xgego-če nisi prepričan, ne zavajaj forumašev. COP je odvisen od zunanje temperature in od temperature ogrevalne vode. Ko je zunaj npr. 2 °C in potrebuješ vodo npr. 35°C je lahko COP=3 in bodo varovalke 3x16 A dovolj. Ko pa bodo zunaje temperature šle proti -10 °C ali celo proti -15°C bodo pa radiatorji rabili bistveno višje temperature in COP se bo približal skoraj k 1.
V navodilih za TČ mora pisati kakšna je minimalna varovalka za TČ. Zaradi selektivnosti morajo biti glavne varovalke za eno stopnji močnejše. Torej, če so hišne varovalke 3x16 A pol so lahko zahtevane varovalke za TČ najvač 3x10 A.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
omega630... Bistveni podatek si pozabil! Katera TČ?
Razlike so namreč precejšnje, nekatere uspejo več energije pridelat iz narave, druge se bolj zanašajo na elektriko.
Ta razlika se s padanjem zunanje temperature samo povečuje.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
Vedi da kw oglaševani na toplotnih črpalkah niso kilowati elektrike. Tudi 16kW ti niti približno nebo pobrala 10kw elektrike naenkrat kar je tvoj priklop zmožen. Seveda je tu bojl vprašanje drugih porabnikopv,.... Preproso,.. priklošpi in boš videl če ti bo ven metalo potem povečaj na 3x20 ali 2x25. LP
Objave: 175
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Hvala lepa vsem za odziv.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
Ocena:
16
1.\ Kakšen Jani?
2.\ Ti sklepaš da oseba morda NE more imeti več kot 3X16A,.. tega ni nikjer navedel,.. preden bo šel v investicijo se bo valjda pozanimal kak priključek lahko ima,... In če lahko ima 3X20 kar je skoraj zagotovo,...potem komot naredi kot sem mu predlagal...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
24.11.2023 ob 18:46
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2023 ob 18:46 uporabnik Merlin1.)
Toplotne črpalke, ki se danes vgrajujejo zrak voda niso mišljene da bi delovale monovalentno. (pač fizika) ZV naprave rabijo pomoč elektro grelnika. (ali naprave z drugim načinom dviga moči (vbrizgm, podhlajevanje....). Ni vprašanje če lahko naprava deluje na 3x 16A. Vprašanje je če lahko hiša v največjem mrazu funkcijonira na 3x16A varovalkah. Moje izkupnje pravijo, da težko na 3x20A.
Toplotne črpalke priklopit na hišo z manjšim el. priključkom od 3x 20A je zame nesprejemljivo. Osebno priporčam pri TČ katere so močnejše od 10KW ogrevalne moči. el priključek 3x25A. Lahko pa se "zafrkavaš" in vsake toliko kličeš elktro....
Neodgovorno je vgradit TČ brez elektrogrelnika, vsak prej kot slej izkusi za kaj el. grelnik mora bit vgrajen!
Seveda je druga zgodba če gre za nizkoenergijsko hišo in dodatno ogrevanje z dodatnim virom. Tudi v tem primeru pa ostane prblem tople vode.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Hec je v temu, da lahko vbrizg naprave nekaj nižjega kakovostnega razreda terja celo večji davek, kot vklapljanje grelnikov pri boljši TČ.
Poleg tega, je takšna naprava bolj obremenjena in ima posledično krajšo življenjsko dobo.
Kjer je potrebno 14kw gretja, so potrebne tudi 25A glavne varovalke, da bo hiša normalno funkcionirala.
Še posebej, če gre za katero od bolj potratnih TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Bistveni podatek je, za kakšno hišo gre. Izgube in način ogrevanja.
Enofazna, napol zastonjska ivt-jka, brez kakršnikoli grelcev, z lahkoto drži dvižni vod na 32 stopinjah pri dnevni temperaturi minus 15, nočni pa minus 22. 3 dni skupaj.
In še vse drugo so laufali v bajti, ker je edini energent elektrika in varovalke 3x20A.
Temperatura v hiši je bila 24 stopinj, poraba je okrog 2,5 kW.
Pri tastaremu pa enak stroj začne klecati pri minus 15. Nastavljen dvižni vod na 53 stopinj, začne počasi padati na okrog 40 stopinj. Kar za skoraj neizolirano bajto seveda ni dovolj in ji je treba pomagati. S pečjo, ker grelcev ravno tako ni. Poraba je pa okrog 3 kW pri takem mučenju. Na eni fazi, seveda.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za dobro izolirano bajturino, je skoraj vsaka TČ dobra. Razlike in to velike, se prično pri velikih socialističnih hišah brez izolacije.
Tam je pač potrebno seči globje v žep, ali pri približevanju zunanji ničli, uporabit dodaten ogenj.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->