Ja, primer požarnega načrta je na koncu Priporočil - prejšnji post. In gasilci bodo vedeli kako in kaj, le dostopen jim mora biti.
Nova izkušnja s SE, v dneh ko bolj dežuje. Pred tednom je SE čudno delovala en dan - razsmernik se je stalno vklapljal in izklapljal - "major error". Sliko o proizvodnji tisti dan (priloga) sem poslal na servis z opisom napake. Dobil sem odgovor: "DC-to-ground impedance is too low. ... s prevodom v slovenščino, pojasnilom in če se bo ponavljalo, da pride serviser na objekt".
Saj razumem, da elektrika pušča iz DC tokokroga nekam na mokro streho ali kovinsko konstrukcijo (običajno razsmernik trdi, da je upornost 3 Mohm). Ste že imeli kaj takega - kako je šlo dalje?
Očitno zaznava prenizko upornost med vodniki in zemljo v enosmernem tokokrogu. Možna vzroka sta vsaj dva:
1- poškodovana izolacija na kablu med povezavami panelov, med paneli in DC razdelillcem (preveri prehod preko strehe in morebitne prehode skozi preboje) in med DC razdelilcem in razsmernikom.
2- aktiviran/defekten prenapetostni odvodnik v DC razdelilcu
Sedaj, ko se ti je pojavila ta napaka stvar ne bo izginila sama od sebe ampak bo vedno hujša. Če ne moreš sam dobi kakšnega štromarja da pogleda in premeri.
Ej, fantocci, eno do konca butasto vprašanje.
Četudi boš to res spisal, kam naj bi to dal in kakšna naj bi bila korist od tega?
A nisi bil nikoli gasilec? Pustimo zdaj industrijo, tam so pravila za gašenje malo drugačne.
Ko govorimo o hišah, vemo kako se gasi. Pridejo, začnejo uničevati objekt (vlamljati, razbijati stekla in objekt ...) in špricati vsepovsod.
Preberi zgornji zapis. Niti v današnjih časih, se gasilci ne ozrejo na streho, če so paneli gor. Pa je logično pričakovati, da so. Šele iz helikopterja jim morajo to javiti. A ti resno misliš, da bodo iskali neki požarni načrt za tvojo hišo, če bo začela goreti?
Btw, če je preveč napora za gasilce, da bi se ozrli na streho, bi si vsaj lahko ogledali elektro omarico, če je tam nalepka. Ta bi morala biti dovolj pri roki.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Sem hotel na mojelektro.si preveriti stanja. Ni podatkov. Sem se obrnil na podporo in odgovorili so tole: "Zaradi menjave števca, katera je bila potrebna ob priklopu samooskrbe, le ta ni več kompatibilen s tehnologijo PLC sistema, ki je nameščena po ostalih-sosednjih merilnih mestih priključenih na isto transformatorsko postajo. Posledično s tem števcem ni več uspešne »daljinske komunikacije« in zato tudi ni več na daljinskem zajemu podatkov à podatki porabe merilnega mesta tako trenutno še ne bodo vidni na portalu MOJ ELEKTRO."
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.