PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Termotop poddeskanje?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
???
#17
Saj pravim, napiši nov predlog krovca.
#18
Eh, ja se nisva razumela.

Bom napisal...
#19
kranjcb Napisal:Stropa ne morem še dodatno nižati. Tako da, izolacija pod špirovce ne pride v poštev (bi bila pa najbolj optimalna ja).

.........................

Ali ne naredimo z nadvišanjem špirovcev toplotni most (prevodnost lesa vs izolacije)?

V razmislek o primerjavi tervola (kamene volne = anorganski material) z agepanom (prešana lesena vlakna = organski material!!!):

- pri vsaki vlaknati izolaciji, se na zgornji, hladni strani najprej začne ustvarjati kondenz. Suh, hladen in težji zrak se spušča navzdol in hladi izolacijo. Lažji, toplejši in vlažen zrak se dviguje v hladno področje izolacije in kondenzira. Če ni prezračevanja - možnosti izsuševanja, se vlaga nabira in mokri izolaciji izolativnost pada.
- kondenzacija v organskem materialu povzroča plesen, napihovanje materiala,...
Agepan je dober material za + stran, na hladni strani pa je le za Dubrovnik super :mrgreen: .
Navadne deske + pp folija so ta boljša varianta.
Na termotop se morajo dajati štafli širine najmanj 10 cm! Kmalu so vsi obešeni le na vijake....; če ni dodatnih lesenih opor.

Toplotni most z nadvišanjem špirovca? Če bi bili iz jekla ali betona :? , bi nastal. Ker pa so iz lesa in je vlaknata izolacija stisnjena do njega + dodani foliji, se ni treba nič bat. 8)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#20
kranjcb Napisal:Ali ne naredimo z nadvišanjem špirovcev toplotni most (prevodnost lesa vs izolacije)?
Enkrat sem že izračunal razliko v prevodnosti za oba primera. Pobrskaj po forumu. Pri nadvišanju se zgubi nekaj % izolativnosti, vendar je zadeva precej precej bolj trdna, kot ti je napisal že ataIBA. Toplotni most pa ni dovolj izrazit, da bi predstavljal problem notri (kondez/plesen).
#21
Pozdravljeni,

Da si sposodim temo. Namen imam uporabiti 6cm ali 10cm trimo plošče namesto Termotopa oz desk. Nad njimi bo paroprepustna in zracni most pod njimi cca 25cm izolacije in parozapora (pasivna hisa). Ali bom imel težavo z vlago v ostrešju? Ali je možno kako rešiti le to?
#22
sharkNM,
bi lahko napisal kateri tip plošč imaš namen vgraditi.
Ali ti je projektant predvidel tesnjenje stikov/prebojev vijakov?
Pazljivost na slemenu in detajli na zaključkih.
Nalimaj celoten prerez skozi streho z materiali in njihovimi debelinami.

Lambda je v velikem razponu , na njihovi spletni strani; podatka o Sd tudi ni napisanega. Dodaj še te podatke.
Lep pozdrav
#23
Pozdravljen som16,

Namen imam uporabiti Trimoterm FTV 6cm debeline (pleh, kamena volna, pleh) ki ima U toplotna prehodnost [W/m²K] je 0,60 in WATER PERMEABILITY (EN 14509) 1200 Pa. Za Sd nisem našel nič.

Projektant je predvidel klasično podeskano streho in sekundarna kritina. Jaz bi uporabil plošče namesto desk. Stiki ne bi bili nepredušni saj bi uporabil lasersko razrezane plošče in lahko puščam milimeter stika. Torej nekaj vlage lahko gre ven skozi špranje (enako kot pri podeskani strehi). Ker nekatere skrbi da bo še vedno vlaga problem in bi znala konstrukcija trpeti iščem rešitve. Razmišljal sem celo da bi na vsakih nekaj metrov namesto Trimo plošče dal Termotop iste debeline ali pa na nekaterih trimo ploščah odstranil pleh iz spodnje strani in ga prepikal iz zgornje.

Kar se tiče tesnenje stikov: Pod špiravci bodo plošče z utori in gumicami. Tako da bodo stiki nepredušni, uporabil bom tudi lepilni trak za vse stike in silikon za vijake.

Materiali in debeline ki jih je predvidel projektant:
- opečna strešna kritina
- kontraletve 3,0/5,0 cm
- letve 5,0/8,0 cm
- sekundarna kritina
- podeskano 2,4 cm
- špirovci (vmes izolacija) 8,0/18,0 cm (Kamena volna ali steklena volna)
- toplotna izolacija 10,0 cm (Trimo plošče)
- podkonstrukcija 5,0 cm
- MK plošča 1,5 cm

Hvala
1 2