Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
25.10.2023 ob 06:43
(*Zadnja sprememba objave: 25.10.2023 ob 07:05 uporabnik Fantocci2.)
Spremljaš stanje v Solaredgu v razdelku layout. Če imaš optimizator na vsakem panelu vidiš tudi proizvodnjo na vsakem posebej, sicer pa za dva skupaj. Če ta na nobenem ne odstopa od ostalih ali odstopa vedno enako zaradi senčenja in je na mesečnem nivoju približno taka kot prejšnja leta nimaš kaj prčkat, ne ti ne "vzdrževalci".
To ti ne bo noben vzdrževalec spremljal tako dobro, kot lahko sam. In ko (če) se pojavi razlika točno veš, kje preverit. To je vse.
Brez veze pa po moji strehi nihče ne bo hodil, pa da mu še 300 ojra dam za to.
To vzdrževanje SE je podobna fora kot tisto s TČ.
Jaz vsako leto sam jeseni očistim izmenjevalec in preverim tlak v sistemu. Letos je bilo treba malo dofilat. Porabo TČ ki je poleg padca moči prvi znak težav tudi spremljam.
Kdor tega ne zmore ali se mu ne da naj pa plača nekoga.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Sploh mi ni jasno, kaj naj bi delal nekdo pri vzdrževanju ali letnem pregledu.
Pustimo čiščenje, to nima veze s tem.
Prišel na vrt in streho s paneli gledal? Sanje o nekem čekiranju kontaktov takoj pozabite, ker je to neizvedljivo. Vsaj za normalen denar.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Pa ne kontakte na panelih. Mišljeni so kontakti v razdelilniku in na razsmerniku, kateri se lahko ščasoma razlahlajo, kar povzroči mehanske posškodbe kontakta in njegovo uničenje. Problematičen je tudi kabel od panelov do tazsmernika na mestu prehoda s strehe in namestu vstopa skozi kakšno steno...
Pač občasno je to potrebno pregledati in če sam nisi vešč, je dobro nekoga najeti.
Seveda pa lahko tudi za avtomobil rečeš, da dokler ti števec kaže, koliko kilometrov si prevozil ne boš nekomu dajal 300 € za redne servise...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
25.10.2023 ob 10:40
(*Zadnja sprememba objave: 25.10.2023 ob 10:41 uporabnik Fery.)
Malo je drugače pri obremenjenih, vrtečih se strojih in zadevo, ki ždi pritrjena na streho ali na zid.
Kakšni kontakti na razsmerniku? MC4?
Ok, saj ni problema, ko voli, nek izvoli. Naj plača 150 evrov nekomu, da bo kable gledal in jih malo porukal.
Edino kar je res pomembno, je porukati stranske spojke na panelih. Ker če te popustijo, bodo šli najprej stranski paneli v luft, potem pa še vsi ostali.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
26.10.2023 ob 13:56
(*Zadnja sprememba objave: 26.10.2023 ob 13:56 uporabnik slepec.)
A bi odprli eno temo, da bi notri pisali, o sončni
Proizvedeno in porabljeno energijo
Pa osnovni podatki
Moč kw
Lega
Vem, da bojo podatki različni,pri istih elektrarnah, ampak vseeno, da vidimo kje smo
Tko kot pri TČ
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
26.10.2023 ob 20:37
(*Zadnja sprememba objave: 26.10.2023 ob 20:37 uporabnik JaBK.)
Ne. Ce das zdajle gor 4kw (oziorma vec, pa je max oddaja 4kW) in bos hotel povecati na recimo 13kW cez par let, ko bo trafa to omogocala, bos potreboval novo soglasje, ki bo vezano na nov sistem.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Jaz sem dobil soglasje le za 3kw, pa sem šel v izgradnjo 12,3kw s hranilnikom 9,2kw. Zadovoljen.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Na 4 kW soglasje daš 8 kW panelov in imaš realno 6,5 kW elektrarno, ki ti bo dala med 7,5 in 8 MWh letno. Ni dovolj, je pa kar nekaj.
Pa še relativno poceni pride taka zadeva.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Tako sem jaz naredil (no, 7,6 kW sem dal gor).
Objave: 148
Teme: 42
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
torej, če prav razumem:
Elektro mi omogoča prevzem 4kW
čez dan ca (od 7 - 20h) imam porabo cca 20kW
Na strehi imam prostora "žal" samo za cca 8kW panelov
Ali "net metering" dejansko pomeni, da skozi sončen dan pokoristim teh pridelanih 8kW in v omrežje oddajam 0kW,? to na teoretični letni ravni pomeni, da na koncu leta doplačam le za tistih 12kW/dan (20-8), ki jih v povprečju moram kupiti iz omrežja? Oz. to pomeni, da moram dokupiti (20-4=16kW)
dejansko podhranjena elektrarna vse direktno pretvarja iz sonca v porabo. kvoto 4kW oddajanja ne morem preseči, ker imam čez dan precej porabe... je tako?
vprašanje je le, če se mi to sploh splača...
hvala...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Porabo 20kw na uro? Nekaj ne štima v matematiki.... kWh manjkajo v razumevanju sistema...
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Saj sem ti napisal.
V praksi to pomeni, da boš pridelal za oddajo v omrežje in lastno porabo okrog 8 MWh.
Če računamo srednjo ceno (brez prihajajočih podražitev) 15 c/kWh, potem to pomeni 1200 evrov letno. Minus naročnina 180 evrov.
Okroglega jurja na leto vancaš.
Če jo poceni narediš, kakih 6 jurjev košta taka reč, pomeni da imaš ROI manj kot 6 let.
Če se cene štroma ne podražijo, čeprav vsi pravijo, da se bodo.
Ali se to splača, pa ti veš.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 92
Teme: 3
Pridružen: Aug 2019
Ocena:
3
Jaz sem danes (po 4 letih delovanja) očistil nekaj panelov, da vidim, če bo razlika in koliko. Namočil, podrgnil (maček za čiščenje oken na tel. palici ) in splahnil. Znanci so za čiščenje dali 200€. Za to bi moral na 9,6kw elektrarni imeti razliko med očiščenimi paneli 15%. Seveda ob predpostavki, da bi premalo pridelal in bi doplačeval. Danes omembe vredne razlike med očiščenimi in neočiščenimi paneli nisem zaznal.