PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Trofazni električni tok, 4 žilni kabel, ozemljitev

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
"Ali bi v tem primeru z ozemljitvijo, ki jo je svetoval izvajalec meritev, FID odklopil? Oziroma v katerem primeru bi svetovana ozemljitev prišla v poštev?"


Samo v primeru prekinitve PEN vodnika, tudi ozemljitev ne bo pomagala, da bi FID oklopil.
Rešitev bi bila, da namesto TN-S sistema narediš TT sistem. Vendar pa je v tem primeru ozemljitev ključnega pomena in bi res morala biti narejena, kot sem ti opisal v prvem postu. Kar pa bo, glede na to, da si v bloku, zelo težko narediti. Recimo bi bila varinata, v kolikor so nosilni zidovi iz armiranega betona, da se nekje povežeš na armaturo.

Sicer pa ti naj električar ugotovi zanesljivost tvojega PEN vodnika. V kolikor sta spoja v števcu in na razdelilcu dobro narejena, potem je zelo majhna verjetnost, da bi do prekinitve lahko prišlo.
#17
Najlepša hvala za novo pomoč @Mirator.

Pred vhodom v naše stanovanje je jašek, kjer potekajo vodovodne cevi. V jašku v medetažni plošči je videti odrezana jeklena vlakna armature (približno 5 mm in 10 mm), ki segajo približno 2-3 cm ven iz armature (najbrž prekinjena za potrebe jaška). Je pa to medetažna plošča in ne nosilni zid. V kolikor ohranim TN-S sistem je možna oz. smiselna napeljava ozemljitve na medetažna jeklena vlakna?
#18
Kar naprej sprašujete po rešitvah, za katere smo že napisali, da niso v redu. Kaj pa če bi vseeno pogledali v projektno dokumentacijo in naredili po projektu. Na stotine blokov ima trifazni priklop in dovod z štirimi vodniki pa je vse v redu.
Če pa že vztrajate pa potegnite še zaščitni vodnik do omarice na dvorišču, če pa to ne bo šlo pa vsaj po vertikali do kleti, kjer so skupni vodi od ostalih stanovanj. Tam poiščite kakšno dozo za izenačevanje potenciala (GIP), sigurno mora biti kje v kleti in se priključite nanjo.
#19
Citat:tiago784
5th October, 2023 ob 18:15 
Pred vhodom v naše stanovanje je jašek, kjer potekajo vodovodne cevi. V jašku v medetažni plošči je videti odrezana jeklena vlakna armature (približno 5 mm in 10 mm), ki segajo približno 2-3 cm ven iz armature (najbrž prekinjena za potrebe jaška). Je pa to medetažna plošča in ne nosilni zid. V kolikor ohranim TN-S sistem je možna oz. smiselna napeljava ozemljitve na medetažna jeklena vlakna?

Kot ti je že predhodnik zapisal, je bilo o tej temi že veliko zapisanega. Jaz sicer razumem laike, ki dobivajo takšne in drugačne nasprotujoče se dezinformacije o nevarnosti in škodljivosti električnega toka. Vendar to je forum, kjer smo ti večinoma dali koristne informacije, ki jih lahko preveriš oz. prevetriš s svojim električarjem. Kaj več ti na forumu ne moremo svetovati.
Vendar vseeno še nekaj mojih pogledov, glede na tvoje podatke.
1. ker gre za blok, ste verjetno vsi na istem,
2. ker gre za blok, so bile električne inštalacije verjetno narejene skladno s projektom el. inštalacij (17 let niti ni doba, ko se projektna dokumentacija ne bi dobila in se tam lahko vidi, kakšen sitem ozemljevanja je bil predviden),
3. v bloku ne moreš kar nekaj po svoje delati in je za to treba dobiti soglasje etažnih lastnikov,
4. v kolikor meniš, da imate nevarno inštalcijo oz. mogoče samo, da te skrbi,, obvesti sosede in upravnika in se o tem pomenite na hišnem zboru, mogoče je celo kdo od sosedov od stroke.
5. če je projektiran TN -C-S sistem, potem verjemi, da je elektična inštalacija varna. Tisti, ki ti je delal meritve pa ti naj ugotovi samo to, da bo, če tudi ne boš vgradil FID stikala, vsak inštalacijski odklopnik odklopil v zahtevanem času, če bo prišlo do neposrednega dotika delov pod napetostjo.
#20
Najlepša hvala za mnenja, pomoč in odgovore!
1 2
Iskanje po temi