Še eno vprašanje.
Vidim, da so paneli lahko (N type ali P type): N type naj bi bil boljši
1. glass - foil: Debelina stekla 3.2 mm
2. glass - glass: To izgleda kot, da je steklo spodaj in zgorja. Ponavadi 1.6 mm spodaj in 1.6 mm zgoraj.
A je komu kaj jasno glede teh stekel kaj je boljše? Malo mi je hecno, da imajo paneli glass - foil večina 3.2 debeline stekla in glass - glass 1.6 mm. A ni za točo boljše, da je 3.2 mm samo zgoraj kot pa 1.6 na obeh straneh?
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Sep 2023
Ocena:
0
Zdravo, Ima kdo višek elektrike v tem letu in bi se bil pripravljen kaj zmenit? Imam manjko. oz. kje je najbolje to najdit? Imam preko Sonce na Suncontract. Hvala lp
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
8
uporabnik @pacman87 je na prejšnji strani objavil, da ima višek na voljo.
Obrnite se nanj.
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
Ocena:
19
vip58 Ja, pridna! Če ti ni odveč, prosim, napiši še, kje je locirana v Sloveniji, azimut, naklon, koliko kW je soglasje - imaš SolarEdge?
Objave: 109
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
Ocena:
1
Lokacija je okolica Janč, 530 m n.v.
Konfiguracija: 11.1 kWp, naklon 35°, (azimut 165°- 8,51 kW/p in 210°- 2,59 kW/p),
Soglasje 11,1 omejeno na 10,8 kW.
Solaredge
Objave: 606
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
Ocena:
19
8.9.2023 ob 21:36
(*Zadnja sprememba objave: 8.9.2023 ob 21:37 uporabnik Caps.)
vip52 Hvala. Imaš dobro SE, saj ti je naredila 1171 kWh/kWp, to je toliko, kot bi celo leto 24/7 delala na 13,365 % nazivne moči. To je nadpovprečna bera, še posebej, ker je bilo letos do konca junija podpovprečno.
Če se bodo konec leta bolj množično oglasili netmetraši s svojimi berami, bom pripravil seznam - seveda bom prosil vse za polne podatke o SE, kot si jih prispeval ti.
... vip58 sorry
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
10.9.2023 ob 20:57
(*Zadnja sprememba objave: 10.9.2023 ob 21:07 uporabnik Tone.)
Kje sem pa napisal, da je pri optimizatorju na 2 panela možen požar zaradi vroče točke. Nikjer, saj je premalo energije, kot si pravilno napisal.
Hotel sem samo opozoriti, da iskanje vzroka za 2/3 izplen v bypas diodi, precej bosa.
Pa še emkrat sem hotel opozoriti na dvojni MPP, kar se ignorira, nisem še zasledil, da bi kdo opozarjal nanj. In prav pri razpolovljenih zankah je to zelo problematično, saj zlahka prepolovi izplen.
In kje je tu manipulacija? Samo vedenje skušam širiti.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Oh @Tone- manipuliraš, da se kadi! Govoriš o optimizatorjih pa ptičjih drekecih pa požarih. Če bi imel poštene namene, potem bi govoril o problemih ptičjih drekecev in vročih točkah in možnosti požara brez vpletanja optimizerjev.
Kaj si pa hotel povedati o tistih večih maksimumih? Če imaš na en optimize vezanih več panelov in če poznaš osnove fizike, katera pravi, da je ob istem času na istem mestu lahko le ena stvar je logično da ne morejo biti na vseh paneleih enake razmere, saj so prostorsko na različnih mestih. Lahko pa to povzroči mogoče kakšen % razlike v izplenu gruče. Vsekakor precej manj, ko jo povzroča toleranca moči pri izdelavi panelov.
Če pa daš vsak panel na svoj optimizator...
Objave: 385
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
Ocena:
6
Tone, ti to malo teorije.
Kot sem zapisal kaki dve strani nazaj, se je meni zdaj že tretjič v petih letih, da panel da le cca 2/3 moči.
Serviser pravi, da gre za klasično odlotanje, torej lot spusti in je potrebno panel sneti ga spet tam zalotati in gremo dalje. To se dogaja. Jaz imam Canadiansolar, prolemi so tudi pri Q-cell in verjetno še marsikje.
Enostavno slabo lotanje, zato spremljajte delovanje panelov in kličite serviserja.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
11.9.2023 ob 23:14
(*Zadnja sprememba objave: 11.9.2023 ob 23:32 uporabnik Tone.)
Prilotane so verjetno diode in vse 3 diode lahko odstraniš, pa ne bo izplen nič nižji. Kaj je še prilotano pa ne vem, jst to teoretično, ker pišete o teoretično nemogočih stvareh kot slab lot na diodi kot vzrok za 2/3 moči.
Je 2/3 pri paru ali enem panelu?
Sploh je pa čudno, da lot ne zagori, saj gre za visok enosmerni tok in napetost.
Gre za 2 pogosti napaki lota(nja), počen in hladen lot. Do prvega pride zaradi termično-mehanske obremenitve, drugega povzroči slaba spajkljivost, prenizka temoeratura, premalo fluksa. Probaj narest sliko spoja in panela od spredaj, da se vidi število zank.
Mimogrede, to je bil del moje službe v Iskri in honorarno obslužben posu.