PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izklapljanje FID stikala ob strelah

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo,

odkar imam narejeno stanovanje v mansardi mi nekajkrat na leto izklopi FID stikalo. Vedno ga izklopi v isti sekundi kot zabliska strela (ne ob vsaki streli, to se zgodi cca 3x na leto).

Pri montaži vgradnih luči sem po vsej verjetnosti z enim šravfem povezal ozemljitev na železen profil, tako da je kompletna železna konstrukcija pod ploščami ozemljena. 

Ali je možno, da mi zato FID stikalo izklaplja? Mogoče kakšna druga razlaga?
#2
Že veliko je napisanega, kako FID deluje ter kdaj in zakaj izklopi. Zakaj pa nastane diferenčni tok v vašem FID-u med udarom strele pa je možnosti veliko.
Ob nevihtnem vremenu se potencial zemlje na različnih mestih spreminja in če je nula ozemljena daleč stran od vaše ozemljitve je že to razlog da steče tok skoz FID.
Ob samem udaru strele se v okolici pojavi zelo močno spremenljivo elektromagnetno polje, ki inducira napetost v prevodnih delih ter posledično steče tok, ki lahko izklopi FID, ali celo poškoduje kakšno občutljivo napravo.
Vzrokov za izklop je več, ampak sta mi ta dva najprej prišla na misel
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#3
To se običajno pojavlja, če imaš zračni vod in T-T sistem. Ni nič narobe z inštalacijo.
Včasih so dovolj že npr. varistorji ( prenapetostna zaščita) v napajalnikih računalnikov, televizorjev,...
LP,
Samojed
#4
Meni je včeraj skurilo obe televiziji (hdmi porti), router (wan vhod)... verjetno še kej Wink
čudežno modem optika dela

Kdo ve kaj se da naresti, da drugič ne pride do tega?
#5
Vgraditi prenapetostno zaščito.
#6
Imam, samo očitno ne pomaga
#7
Pa imaš pravilno izvedeno?
Prilagam link, če ti bo mogoče v pomoč.
https://www.schrack.si/fileadmin/f/si/Bi...striji.pdf
Edino, če še dodam, kar mogoče v linku ni razloženo. Če v priključno merilni omarici (pri števcu) ni prenapetostnega odvodnika razreda I ali je ta omarica od el. razdelilnika odaljena več kot 10 m, potem je treba v el. razdelilnik vgraditi kombinirano prenapetostno zaščito razreda I+II.
Iskanje po temi