Objave: 84
Teme: 25
Pridružen: Nov 2021
Ocena:
0
12.8.2023 ob 08:35
(*Zadnja sprememba objave: 12.8.2023 ob 08:36 uporabnik Jaka44.)
Prav nasprotno, rad bi da v hiši ostane elektrika in ne da bi rad izmolzil elektrarno.
Limitirana je na 4.7 ali 4.2, ne več točno. Toliko je bilo tudi soglasje.
Metra nimam.
Bom kontaktiral električarja, naj nam to nekako popravi. V letu 2023 pač ne moreš biti brez elektrike in meni se ne zdi to prav instalirano. Naj se elektrarna magari izklopi za 3 ure na dan, če ne porabljamo sproti dovolj. Jbg.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
12.8.2023 ob 08:44
(*Zadnja sprememba objave: 12.8.2023 ob 09:03 uporabnik Zaspanc.)
Limit točno na soglasje ni ravno modro početje, če ne poznaš in se ne zavedaš točno vseh okoliščin (kar se 98+% lastnikov SE pač ne). Vsa merila imajo neko toleranco, če se števec in razsmernik neugodno prekrijeta (en greši v -, drugi v +), bajta pa je na trenutke praktično brez porabe... Žal tudi vsi monterji tega ne upoštevajo, nekateri celo prehitro podležejo "želji" novopečenega lastnika, naj nastavi na max., novopečeni pa ob pojavu težav ne prevzame svojega dela odgovornosti...
Razsmernik nastavite 200÷300W pod soglasje, pa bo.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
4
Na aplikaciji Moj elektro lahko vidiš, koliko je dejansko nastavljena oziroma dovoljena proizvodnja elektrarne v Kw.
To je nastavitev v števcu, ki ti izklopi celo hišo, ko je presežena proizvodnja. Če je soglasje za 5Kw elektrarno 5Kw in razsmernik limitiran na 4,7Kw je skoraj nemogoče , da bi presegel dovoljeno prizvodnjo. Celo pri najbolj optimalnih pogojih delovanja.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Kje v moj elektro je vidna dovoljena proizvodnja. Vidim, koliko je SE velika, ne pa tudi koliko je kdo Max oddaja. Sigurno piše je, škodo tam je en kup enih konfuzno nametanih podatkov, če me lahko kdo usmeri, da ne scrolam neuspesno se enkrat
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
12.8.2023 ob 09:55
(*Zadnja sprememba objave: 12.8.2023 ob 09:56 uporabnik Zaspanc.)
Ja, konfuzno napisano v mojelektro.
Bi moral preverit nekdo ki ima več panelov kot soglasje, kaj dejansko pomeni "Inštalirana moč proizvodnje". Jaz imam na decimalko enako in torej ne morem zatrdit. Instalirano tudi meni pomeni koliko kWp je na strehi, ne pa koliko smem oddajat...
Nastavitev (limit) razsmernika je pa itak vidna samo v razsmerniku.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
Ocena:
4
Na Moj elektro je vpisana: inštalirana moč proizvodnje. To je limit nastavljen v števcu.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Ok, jaz sem to razumela kot velikost SE.
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Monterji postavili SE. Koliko časa bom sedaj še čakal na priklop s strani Elektra? Kakšne so vaše izkušnje?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
17
15.8.2023 ob 10:07
(*Zadnja sprememba objave: 15.8.2023 ob 10:08 uporabnik sašo65.)
jaz sem čakakl 3 tedne....drugače mam 11.47 nastavljeno na 11.2........dela brez problema 26 panelov naredi v teh dnevih med 72 in 78 kwh s tem da sta dva malo slabša, ker jih zjutraj dimnik zakrviva....
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
2 dni. V sredo vse pripravljeno, v petek že nabiralo kWh.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
To je izjema, ne pravilo. Povprečje je Sašotova številka.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
Ocena:
8
18.8.2023 ob 12:58
(*Zadnja sprememba objave: 18.8.2023 ob 12:59 uporabnik Nike_Laker.)
@Zaspanc
Če imaš soglasje za 4,2 kW in limitirano na 4,2 kW, ti bo zagotovo metalo ven (ven te zabriše elektro, ko presežeš dogovorjeno oddajno moč).
Primer.
Tvoja 5 kWp elektrarna ob malem oblačku nad tvojo hišo proizvaja ravno 4,2 kW (limitator na razsmerniku ne dela ničesar). Potem gre oblaček stran, elektrarna začne delat 5 kW limitator ne reagira dovolj hitro in te števec zabriše ven.
Podobno se lahko dogaja pri vklopih izklopih večjih porabnikov.
Zato se limitatori nastavijo nekoliko pod dogovorjeno oddajno moč.
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Res me zanima kako vklop ali izklop nekega porabnika vpliva na oddano moč razsmernika? A lahko z pravilnimi vklopi in izklopi nekega močnega grelca pridelam več elektrike?
Če se na razsmerniku nastavi max oddana moč ta ne bo presežena, pa če se oblaki še tako hitro premikajo nad paneli in če še tako pogosto vklapljamo in izklapljamo električne porabnike po hiši.
Če pa za nadzor oddaje uporabljamo merilec energije (posebni tokovniki na dovodnem kablu) pa lahko pride do težav z odklopi števca, ko SE proizvaja več kot lahko gre v omrežje in hkrati v hiši nimamo dovolj velike porabe.
Pri prvem načinu omejitve lahko "mirno spimo", saj nam števec ne bo izklopil napetosti. Pri drugem načinu pa lahko proizvedemo malce več energije, če namesto mirnega spanca vložimo nekaj napora v nadzor porabe elektrike v hiši.