Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Če je pri montaži vse narejeno bp. bo kompresor šel zelo redko. V večini je za odpoved kompresorja kriva kontaminacija instalacije, bodisi z vlago ali ostalimi nečistočami, katera skozi leta naredijo svoje.
Od izida naprave 2006 do danes nisem na tistih, ki smo jih mi montirali, menjal niti enega kompresorja, veliko pa izmenjevalcev, tipal, motorjev ventilatorjev, elektronik... Skratka vse ostalo kar je podvrženo obrabi in staranju materiala.
Še vedno lahko rečem, da gre za eno izmed bolj vzdržljivih naprav klima segmenta, čeprav jo je danes čas že čisto povozil.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Plin je serviser stehtal in ga je bilo toliko kot ob montaži, dopolnjen ni bil nikoli.
Težko je biti pameten, kaj je vzrok.
Kar se denarja tiče, ni omembe vredne škode, malo je edino slabega priokusa.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
No, ja, dvomim, da bo ta drgnil 8 let.
3 bi bilo minimum, 5 OK, 7 bi bilo pa že prelepo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
V tem primeru priganjanje ali kontaminacija ne bi smelo biti vzrok, če gre "le" za preboj na ohišje. Morda tovarniška napaka pri izolaciji navitij, morda prenapetost.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
To se tudi meni zdi najbolj verjetna razlaga.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ravno nečistoče in vlaga povzroči preboj navitja. Zariba rotary, scroll pač ne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 66
Teme: 23
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
2
Malo višje sem bral, da se da TČ zavarovati s "stojelomom instalacij"
Ali bi strojelom kril tudi "normalno" okvaro TČ (elektronika, kompresor), ki nastane zaradi starosti in ne nesreče?
Kako se spreminja odškodnina s starostjo TČ?
Dodatna garancija na kompresor za 10 let je možna le ob rednem plačilu vzdrževanja (cca 150€/letno) in je to verjetno več, kot pa je zavarovalna premija...
Objave: 210
Teme: 16
Pridružen: May 2015
Ocena:
2
Strojelom ne morete uveljavljati za dele, ki se obrabljajo npr. razni ležaji etc. Velikokrat pa serviser napiše na račun neko drugo okvaro kot dejanska in potem zavarovalnica to plača.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Meni je lani zavarovalnica povrnila menjavo tripotnega ventila. TČ je bila stara 8 let.
Objave: 66
Teme: 23
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
2
@JaBK kakšno zavarovanje pa imaš? Pa ni bil račun za nekaj čisto drugega, kot pišejo zgoraj...
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Generali, dodatno strojelom ogrevalnih naprav. Racun je bil za to, kar je bilo narobe in kar se je delalo. Zavarovalna vrednost nekaj cez 8000k€, povrnjeno v celoti.