PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Mikro sončna elektrarna (na omrežju)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ampak s 3F mikroinverterjem se mislim da nismo razcistili kako dejansko deli generirano energijo. Ce generira 300W, da na vsako fazo po 100W?
Ce je tako potem ti to tudi ne bo optimalno pomagalo, ce bos vecino dneva imel recimo 80% faze na eni fazi, na ostalih 2 pa ne.

Mogoce pa bo SODO v prihodnosti tocn odefiniral, kako treba stevce konfigurirati in bodo definirali saldiranje. Bi morali peticijo startat Smile
Ma ja, kar nekaj je to! Za blokovska stanovanja na 1FP nastavljeno. Ti pa tako ali tako
v večini nimajo optimalne lege ne naklona za izkoristek.
A 3-phase solar pv inverter will create balance in the power load. It converts solar DC power to AC power. It then feeds it evenly, over all three phases to your property and back to the grid, thus preventing a potential voltage overload
Vse jasno, da tudi 3F mikroinvrter ni primeren. Edina optimalna rešitev je konfiguriranje števca, da saldira, če tega ne bo, je ne bo. Plain and simple
saj to je odlocitev vsakega posameznika. Rednih proabnikov kot so hladilnik, zamrzovalnik, modem, router, ... pa res ni tezko prestaviti na isto fazo.
Ampak vsakomur svoje.
Ni vse v isti etaži na eni omarci, drugače bi šlo. V čem je problem, da števec ne bi znal saldirat porabo na priključku? So tehnične ali birokratske omejitve? Meni ni problem podarit energije operaterju, čeprav je ta zanemarljiva, ampak od hipotetične proizvodje uporabit 10% in 90% podarit pa tudi ni računice.
dokler gre vse skupaj do istega stevca ni problema. Podobno imam jaz, zunaj v omarici od elektra je stevec, od tam gresta 2 kabla na dve strani hise vsaka v svojo razdelilno omarico (razlogi irelevantni).
Balkonska je na kablu 1 faza 1 in ce je tu visek energije, se porabi tudi na kablu 2 na fazi 1. Imam merilce gor na obeh straneh in vidim.
Saldiranje je nastavitev stevca, slisal sem da samo ena kljukica v nastavitvah. Ampak SODO ni nic definiral kako se morajo stevci nastavit in seveda distributerji bodo nastavljali v svojo korist.
To so povsem nepotrebne mučke. Dejstvo je, da smo tisti na 3FP v neenakovrednem položaju v primerjavi z 1FP.
imas vse moznosti kontaktirati SODO, ali pa se znajti in priceti prihranjati.
Nionoshi,zakaj bi se jezil za 3F, prebekslaš stalne na eno F ,ostale pač pustiš pa daš tri manjše mikroinvertere oziroma po velikosti kolko rabiš na keri fazi. v sezoni sonca jih omejiš na dovoljeno raven ko bo pa oblačno in pozimi pa ti bo dobrodošlo več moči.
@Nionoshi saldiranje v števcu verjetno ne boš dočakal tako hitro če sploh kdaj... Ni problem v nastavitvi števca saj to omogoča in v tujini imajo ponekod saldiranje vklopljeno...  Problem je v tem da tisto kar ti pošlješ v omrežje po fazi 1 in "šenkaš" operaterju ne moreš pričakovati po fazi 2, ker dejansko z porabo na fazi 2 delaš stroške omrežju(Če smo natančni tudi ko šenkanaš obremenjuješ omrežje...), zaradi tega pa se tudi uvaja nov obračun omrežnine...

Edina optimalna rešitev je da premakneš stalne porabnike na tisto fazo kjer bi imel elektrarno, pa kakšnega drugega premakneš na fazo kjer ni elektrarne... Smile Če boš imel 800W stalne porabe na eni fazi na preostalih pa 0W ne bo nič narobe... Tako mislim, da nas je naredila večina. Če je elektrika urejena kolikor toliko ok in ni ena varovalka za celo etažo potem ni nekega problema premikat porabnike po fazah...

Kaj se komu izplača mora vsak zase preračunati...

Lp
Jaz sem si to preprosto predstavljal, dejansko kot je preprosto na 1F priključku. Recimo laufa klima, se pere, kuha, TV, TČ... ele. naprave delujejo, SE proizvaja koliko pač proizvaja in ne vrača več kot 600/800w v omrežje.
Sem naročil 800w balkonsko. Hoymile.

Priključek je 3f.
Omarica tehnični prostori ostane kod je.
Omarica v stanovanju bom izklopil fid.
Vse odvode bom povezal na 1f .
Razen 
Štedilnik bo del   ostal na 2 fazi.
Na 3f je že sedaj samo toplotna črpalka.
Fid vklopim.
Da vidim kako bo furalo.
Bo treba počakati, da pride elektro na svetlo s cenami. Potem se bo hitro videlo, kaj se splača. Verjetno bo treba še počakati na serijske omejilce moči, da se po pomoti ne bo naenkrat vklopilo preveč porabnikov. Me zanima, kam v novi kontekst vtakniti EV?
Balkonska sončna elektrarna - Saldiranje po fazah (vladi.si). Povezava kopirana iz drugega foruma.
1 ... 11 12 13 14 15 16 Pojdi na stran 
Iskanje po temi