Kadotr, pa poglej zdaj, ker me res zanima, kako imaš nastavljeno.
Termometer v bajti imam zelo natančen, zato odstopanja od nastavljene temperature niso vprašljiva.
Danes sem poskusil še zadnjo možnost, ki je še nisem dobro preveril, tj. regulacijo samo po temperaturi notranjega termostata. Pri tem LG uporablja svojo krivuljo, ki deluje tako, da najprej navije dvižni vod, da čim prej doseže na daljincu nastavljeno ciljno temperaturo, potem pa dvižni vod postopoma znižuje, da ne gre predaleč čez ciljno temperaturo. Za test sem pred nekaj urami nastavil ciljno temperaturo 23°, ko je bilo v bajti 22,5°. Mašina je najprej kakšno uro grela z dvižnim vodom okoli 35/36°, potem pa ga je začela počasi spuščati in trenutno je DV 29° in PV 27°, v bajti je pa že 23,5°.
Me prav zanima, kako daleč bo spustila dvižni vod in za koliko bo presegla ciljno temperaturo.
Zunaj je že cel dan oblačno in okoli 10 °C.
Je pa LG regulacija res izjemno kilava. Mogoče so jo na novejših modelih že kaj izboljšali, ampak jaz sem na svoji štiri leta stari TČ preizkusil res vse možne variante, razen zgoraj opisane, in do zdaj še nobena ni delovala tako, kot bi morala. Regulacija je že zasnovana čudno, dejansko delovanje je pa potem še čudnejše.
P.S.: Do 22:05 temperatura v koči ni presegla 23,6°, najnižji DV, ki sem ga opazil, je bil 28° (trenutno je spet 29°), zunaj je slabih 9° in dežuje. Izgleda, da moj LG samo na termostat deluje kolikor toliko po pričakovanju.
2. P.S.: Ob 7:00 je v bajti 22,6°, DV = 26° in PV = 24°. Zunaj je 5 °C. TČ je delovala brez prestanka, tudi po gretju sanitarne vode se je takoj ponovno zagnala in nadaljevala z ogrevanjem bajte. Če imam vklopljeno delovanje po lastni krivulji, vedno po gretju sanitarne vode najprej počaka, da temperatura PV/DV pade na spodnjo mejo histereze in šele potem nadaljuje z ogrevanjem bajte.
Očitno moj LG po pričakovanju res deluje samo s sobnim korektorjem in nastavitvijo regulacije na "AIR". Ta nastavitev pri LG pomeni, da upošteva sobni korektor in svojo lastno krivuljo, ki je tovarniško vgrajena in se je ne da ročno spreminjati. V tem načinu delovanja drži nastavljeno sobno temperaturo z natančnostjo okoli +/- 0,5°, zaenkrat potrjeno pri zunanjih temperaturah med 5 in 10 °C. Vse ostale nastavitve NE delujejo dobro, ker ročno nastavljene krivulje ne prilagaja pravilno glede na nastavljeno ciljno temperaturo na daljincu. Poleg tega pa tudi ni možno nastaviti dovolj nizke krivulje, da bi TČ pravilno delovala pri višjih zunanjih temperaturah, ker vedno ali preseže histerezo ali pa se po 20-30 minutah ugasne, ne da bi sploh poskusila znižati DV/PV toliko, kot zahteva krivulja. To je očitno samo softverska težava, saj v načinu AIR brez težav konstantno deluje tudi pri nižjem dvižnem vodu in višjih zunanjih temperaturah. So pa še druge nelogičnosti delovanja regulacije, o katerih se mi tu ne ljubi pisati.
Termometer v bajti imam zelo natančen, zato odstopanja od nastavljene temperature niso vprašljiva.Danes sem poskusil še zadnjo možnost, ki je še nisem dobro preveril, tj. regulacijo samo po temperaturi notranjega termostata. Pri tem LG uporablja svojo krivuljo, ki deluje tako, da najprej navije dvižni vod, da čim prej doseže na daljincu nastavljeno ciljno temperaturo, potem pa dvižni vod postopoma znižuje, da ne gre predaleč čez ciljno temperaturo. Za test sem pred nekaj urami nastavil ciljno temperaturo 23°, ko je bilo v bajti 22,5°. Mašina je najprej kakšno uro grela z dvižnim vodom okoli 35/36°, potem pa ga je začela počasi spuščati in trenutno je DV 29° in PV 27°, v bajti je pa že 23,5°.
Me prav zanima, kako daleč bo spustila dvižni vod in za koliko bo presegla ciljno temperaturo.
Zunaj je že cel dan oblačno in okoli 10 °C.Je pa LG regulacija res izjemno kilava. Mogoče so jo na novejših modelih že kaj izboljšali, ampak jaz sem na svoji štiri leta stari TČ preizkusil res vse možne variante, razen zgoraj opisane, in do zdaj še nobena ni delovala tako, kot bi morala. Regulacija je že zasnovana čudno, dejansko delovanje je pa potem še čudnejše.

P.S.: Do 22:05 temperatura v koči ni presegla 23,6°, najnižji DV, ki sem ga opazil, je bil 28° (trenutno je spet 29°), zunaj je slabih 9° in dežuje. Izgleda, da moj LG samo na termostat deluje kolikor toliko po pričakovanju.

2. P.S.: Ob 7:00 je v bajti 22,6°, DV = 26° in PV = 24°. Zunaj je 5 °C. TČ je delovala brez prestanka, tudi po gretju sanitarne vode se je takoj ponovno zagnala in nadaljevala z ogrevanjem bajte. Če imam vklopljeno delovanje po lastni krivulji, vedno po gretju sanitarne vode najprej počaka, da temperatura PV/DV pade na spodnjo mejo histereze in šele potem nadaljuje z ogrevanjem bajte.
Očitno moj LG po pričakovanju res deluje samo s sobnim korektorjem in nastavitvijo regulacije na "AIR". Ta nastavitev pri LG pomeni, da upošteva sobni korektor in svojo lastno krivuljo, ki je tovarniško vgrajena in se je ne da ročno spreminjati. V tem načinu delovanja drži nastavljeno sobno temperaturo z natančnostjo okoli +/- 0,5°, zaenkrat potrjeno pri zunanjih temperaturah med 5 in 10 °C. Vse ostale nastavitve NE delujejo dobro, ker ročno nastavljene krivulje ne prilagaja pravilno glede na nastavljeno ciljno temperaturo na daljincu. Poleg tega pa tudi ni možno nastaviti dovolj nizke krivulje, da bi TČ pravilno delovala pri višjih zunanjih temperaturah, ker vedno ali preseže histerezo ali pa se po 20-30 minutah ugasne, ne da bi sploh poskusila znižati DV/PV toliko, kot zahteva krivulja. To je očitno samo softverska težava, saj v načinu AIR brez težav konstantno deluje tudi pri nižjem dvižnem vodu in višjih zunanjih temperaturah. So pa še druge nelogičnosti delovanja regulacije, o katerih se mi tu ne ljubi pisati.


. Neke hude uradne podpore za Heliotherm tč v Slo žal ni, Atlas traiding je prevzel njihove stranke, kolikor jih pač je v oskrbo, kolikor sem seznanjen. Z Atlas traidingom ima vsaj jst dobre izkušnje.