4.3.2019 ob 15:44
Iščem pomoč:
Doma smo zagnali prezračevanje Mitshubishi
- Rekuperator: Lossnay RVX 35
- Klima SUZ 50KD + PEAD m50ja
- Žični kontroler: PAR-32MAA-J
- Dodan je še WIFI kontroler MAC-567IF-E – stvar odlično deluje
Žični kontroler je vezan na klimo,
- klima in rekuperator pa sta povezana med sabo in naj bi komunicirala, tako da naj bi bilo delovanje bypassa avtomatsko.
Problem je v tem, da so preko klime na voljo samo dve stopnji prezračevanja - najvišje in najnižje stopnje prezračevanja ni mogoče vklopiti!
Izmeril sem moč na priklopu:
o na stopnji 1 (2 črtice) je na priklopu moč 34 W
o na stopnji 2 (4 črtice) je na priklopu moč 50 W (99 VA)
Razlike med stopnjami pri sesanju / vpihu niti ni čutiti!
Po tehnični specifikaciji naj bi ventilator na rekuperatorju imel 11 - 31 - 70 - 140 W moči.
Ili ima kdo izkušnje, kako rešiti problem krmiljenja?
Ssilvo3
Doma smo zagnali prezračevanje Mitshubishi
- Rekuperator: Lossnay RVX 35
- Klima SUZ 50KD + PEAD m50ja
- Žični kontroler: PAR-32MAA-J
- Dodan je še WIFI kontroler MAC-567IF-E – stvar odlično deluje
Žični kontroler je vezan na klimo,
- klima in rekuperator pa sta povezana med sabo in naj bi komunicirala, tako da naj bi bilo delovanje bypassa avtomatsko.
Problem je v tem, da so preko klime na voljo samo dve stopnji prezračevanja - najvišje in najnižje stopnje prezračevanja ni mogoče vklopiti!
Izmeril sem moč na priklopu:
o na stopnji 1 (2 črtice) je na priklopu moč 34 W
o na stopnji 2 (4 črtice) je na priklopu moč 50 W (99 VA)
Razlike med stopnjami pri sesanju / vpihu niti ni čutiti!
Po tehnični specifikaciji naj bi ventilator na rekuperatorju imel 11 - 31 - 70 - 140 W moči.
Ili ima kdo izkušnje, kako rešiti problem krmiljenja?
Ssilvo3