PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Takim pri katerih ne veljajp osnovni zakoni fizike se niti slučajno ne morem približat in se niti nečem, že debate so muka ježeva. Tongue
Sam123
Odkrito povedano, če mi imamo 21-22, lahko pakiram kufre.
Po golobovem bi morali imeti res 22, pa bi skuril 60 kwh manj.
In sem s porabo isto kot ti.
Mi držimo 23,5
Po enem letu bivanja v novogradnji lahko še jaz primaknem podatke. Sicer se graf navezuje na celotno porabo električne energije, se pa vidi povprečna poraba med nesezono ogrevanja, takrat je v funkciji TČ le za ogrevanje sanitarne vode.

Hiša klasična gradnja 180 m2 P+M v Spodnje posavski regiji, 4 osebe, talno ogrevanje na 23 °, 20 cm EPS fasade, proti strehi 32 cm volne kvalitete SF 32, ogrevanje TČ 6 kW z 180 L bojlerjem, rekuperator Q350, elektrika edini energent…

   
Citat:[Slika: default_avatar.png]
scuba123 [Slika: buddy_offline.png]
Specialist
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]

Objave: 1307
Teme: 48
Pridružen: Apr 2015
Ocena: 6


#3437
Včeraj ob 23:10

Sam123
Odkrito povedano, če mi imamo 21-22, lahko pakiram kufre.
Po golobovem bi morali imeti res 22, pa bi skuril 60 kwh manj.
In sem s porabo isto kot ti.
Mi držimo 23,5
Po Fonderlajnovem bi morali imeti vsi največ 19°! Big Grin
Scuba sej to ni tekmovanje... ni nobene nagrade. Gre za to, da maš neko referenco, kolk drugi porabijo, da se zaveš ko je kaj narobe s tvojo porabo...

Sploh se pa (tvoja) zemlja voda? ne more primerjat z zrak voda (glej temo)...

Zamota sem pa pač malo prcnil, ker je občasno sicer zabaven, večinoma pa tečen s svojim hibridom s patetičnim izkoristkom in s svojimi računicami, ki so lahko logične samo po dveh litrih vina (pa še takrat težko)
Sicer se zadnje čase bolj malo oglašam v tej temi, ampak ker ste jo ravni pravi čas na vrh dali, jaz pa ravno skupaj podatke vlečem...

S kurilno sezono smo nehali. V letošnji sezoni smo porabili 1843kWh za ogrevanje spodaj opisane hiše. Zima je bila sicer mila, ampak v 2023 praktično brez sonca, kar se je poznalo na porabi v teh mesecih. Koliko je to v denarju, naj vsak sam preračuna, jaz imam ceno na kWh rahlo drugačno od večine. 


Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine), talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Pri nas je še minus ponoči, vsaj 10kWh še gre za ogrevanje vsak dan. Tu se zgleda pozna izolacija, osončenost,...
JaBK, a sanitarne vode pa ne ogrevate več s TČ?
Se zmeraj... seveda. Ne pisem vec, ker ni relevantna. Eni jo, eni je ne, povsem brez pomena pa je pri ogrevanju hise. Gre pa na letni ravni cca 1750kWh za SV. Ene 2x je na 2000kWh skliznilo, ampak drugace je pa kar konstanta.
Sam123
Saj ne tekmujemo, tudi moj namen ni to.
Pa zdaj ali zemlja ali zrak ali voda, ...
Kar nekaj časa spremljam forum pa porabe takšne in deugačne, bolj me na koncu preseneti nekaj drugega.
Ko nekdo vrže v hišo super duper izolacije, spodaj, zgoraj, ob strani pa ne vem kaj še vse, ...pa na koncu imamo podobno porabo, ...!!!!
Imamo modul(29 cm) , fasada 15 cm ,pod tlaki 5 cm XPS, vse talno, okna lesena(ne dihtajo ravno 1,1)podstreha 25 cm 0,035, edino hodna vrata so top(inotherm )
No, ...pa pod 23 nimamo v prostoru.
Glede temperatur: V mestu ima ARSO uradno merilno postajo kakšnih 500 m zračne linije stran. Imam lastno vremensko postajo z zunanjim senzorjem. Imam še en starejši merilnik zunanje temperature, kateri noče crknit. Tč meri zunanjo temperatura na zunanji enoti in zunanjo temperaturo z zunanjim senzorjem. Čeprav so 4. senzorji na površini cca 200 m2 in peti dokaj blizu, niti sredi noči, ko ni vpliva sonca in drugih pribitkov kažejo razliko tudi več kot 2°C. podobno pa je 24°C v hiši nekoga lahko manj kot 21°C v hiši drugega. Odvisno je pač od senzorja, kalibracije, postavitve...
Moj hibrid v mesecu marcu; 480 kWh (vključno še dva dneva do konca meseca) in tri vreče mojih poceni peletov. Tongue
Samo siromaštvo. Foter kuri takole. Za take cifre se kupuje TČ.
Za 400 kWh kupiš grelec.
Dec 2022 1.620 kWh
Jan 2023 1.670 kWh
Feb 2023 1.480 kWh

Ogrevanih 180 m2, bajta malo ali nič izolacije, okna za v smeti
TČ mica 9 kWh.
Bloke
Radiatorji
Temperatura v hiši 24,5 stopinje.

Parkrat je moral zjutraj zakuriti, ko je ponoči padlo na minus 20, ni folgala. Ker stari ne pretika moči. Sem ga hotel navaditi, pa je rekel da raje zakuri. Se je pa malo razmigal. 4x v zimi.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
[Slika: poraba-T-mar2023.png]


Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.

Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca). 
Delovanje OČ je v letu 2023 nastavljeno na fiksnih 80% (višji COP), prej po ΔT.
Marec poraba 600 kWh - COP 4.8

Temp 22° 24/7 (90m2 talno)
Temp 22.5° dnevna - 19.5° nočna (40m2 radiatorji mansarda)

Izolacija srednja žalost po današnjih NEH standardih.
TČ 7kW ZV
1 ... 228 229 230 231 232 ... 247 Pojdi na stran 