PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
__ Smile  __
.. ne sodi v temo ampak
Pod tlake smo dali 3+2 cm XPS, ...seveda če bi imeli prostor bi dali več.
10 cm EPS 100 (mora biti vsaj 100 ker je tacker) pride za 100m2 okrog 1000€
Je smiselno, ...
1.1 2023 - 31.1.2023
Poraba elektrike …….. 410 kWh
Toplota skupaj …….. 1925 kWh
Toplota ogrevanje …1675 kWh
Topla voda …………….. 251 kWh
Ure kompresor ………. 222 ur
COP 4,7
Poraba Januar 2023 za ogrevanje in SV 486 kWh.

COP ogrevanje - 5,7.
COP za SV - 4,1.
Vklopi kompresorja 408.
Ure delovanja kompresorja 182 h.
Povprečno slabih 27 min na cikel ter dobrih 13 vklopov kompresorja na dan.

230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, geosonda 2x90m, TČ on/off 11 kw.
Poraba Januar 

Elektrika ,...............754kwh
Toplota skupaj ..... 2621 kWh
Ogrevanje ............. 2405kwh
San. voda ............. 216kwh

COP ogrevanje 4,5
COP za SV 3,6
Vklopi kompresorja 1100 
Ure delovanja kompresorja 244 h.
@cupra Lepa. Nisem vedel, da je mozno imet COP 5,7 na visokotemperaturnem rezimu, hudo dobra cifra je to, ni?
@emjay, tako piše na vmesniku, Koliko pa to drži, je pa druga pesem.
Čudno se mi zdi, da imajo inverterske renomirane črpalke zemlja/voda COP pod 5, kolikor sem preletel podatke v tej temi. Ne vem, ampak meni ni logično, da je taka razlika.
Tisti vmesnik vzami z rezervo. Narjeno energijo prikaže kar točno, porabljeno pa niti približno!!
Cop na napravi 5,4.... merjeno na števec pred TČ pa 4,2...
Razlika več očitna?
Vmesnik mi je porabo za Januar odčital 475 kwh, števec pred toplotno pa 486. Kar se tega tiče, je vmesnik kar točen.
Kako pa dobiš ločen COP za ogrevanje in toplo vodo?
Poraba Januar:

Elektrika - 554 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 2325,2 kwh
Ogrevanje..............2004,9 kwh
San. voda...............320,3 kwh

COP 4,2

Vhodna temp. kolektorja 4,7 stopinj
220 m2 ogrevano z radiatorji, 15 cm EPS, 30 cm kamene volne na podstrešju, ogrevamo na 23 stopinj. Tč Nibe S1255 3-12
Jaz bi rekel, da so te COP cifre na TČ vmesnikih bolj feature prodajnega oddelka proizvajalca, kot pa karkoli blizu realnega.

Razen, če ma instaliran kalorimeter + štrom števec + nima vključenega algoritma za kretivno statistiko Big Grin
1.2. 2023 - 28.02.2023
Poraba elektrike …….. 362 kWh
Toplota skupaj …….. 1616 kWh
Toplota ogrevanje …1346 kWh
Topla voda …………….. 273 kWh
Ure kompresor ………. 194 ur
COP 4,5
Poraba Februar:

Elektrika - 575,19 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 2366,5 kwh
Ogrevanje..............2088,9 kwh
San. voda...............277,6 kwh

COP 4,1

Vhodna temp. kolektorja 4,8 stopinj
220 m2 neto ogrevano z radiatorji, 15 cm EPS, 30 cm kamene volne na podstrešju, ogrevamo na 23 stopinj.
1.3. 2023 - 31.03.2023
Poraba elektrike …….. 287 kWh
Toplota skupaj …….. 1261 kWh
Toplota ogrevanje … 976 kWh
Topla voda …………….. 285 kWh
Ure kompresor ………. 148 ur
COP 4,4
1 ... 48 49 50 51 52 ... 56 Pojdi na stran 