first1... Večino velikih neizoliranih hiš grajenih v socializmu. Ali drugače, tisti ki so prej porabili od 4000L dalje ELKO .
Takšnih hiš je pri nas še zelo veliko.
Ravno pri zelo potratnih objektih, se sistem voda voda obnese kot najbolj optimalen ogrevalni vir.
Na hiši s porabo okoli 8000L olja smo montirali kaskadno TČ voda voda največje moči 36kw.
Če je prej letni strošek za ogrevanje znašal cca 8.000€ se je potem le ta znižal na manj kot 2.500€
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#32
Gospod Remi, tako razumljivo ste napisali vse opcije, da še celo jaz razumem. Iz srca hvala! Tudi za dopolnilo gospodu sassapo hvala! In za tako lepo napisan nasvet gospoda Kadotr se tudi zahvaljujem. Prav v smer, ki ste jo svetovali vi, se nagibam.
Torej menjava plinskega kotla in dodatna TČ. Končna odločitev bo odvisna tudi od usode tele naše potratne hiše , jo bomo sanirali ali pa prodali in iskali drugo, manjšo in bolj varčno. Preden zamenjamo sistem, bom vsekakor poiskala strokovnjaka za fizični ogled na tem forumu, kot mi je tudi svetovano. Za začetek pa steklenoivolno na podstreho in mačja vrata. Sicer sem delovanje zadnje dni povečala na 24 ur, zaenkrat še na 59 stopinj vode, uspela ogreti mamin prostor na 21 stopinj in hodnik na 19, ob tem za cca 15 % večja poraba. Bom pa zmanjšala temperaturo vode kolikor se bo dalo. Še enkrat hvala za tele odgovore prav vsakemu od vas ! Bom svojo končno odločitev tu napisala, ko se do nje dokopljem.
#33
@kadotr,
varianta b.) je na pol tvoja, ker si ti predlagal nov kotel na plin + TČ, jaz pa samo novo TČ k obstoječemu staremu kotlu.
 
Nisem pristaš hibridnega delovanja, ker je treba vzdrževati dva sistema. Tehnika se kvari …
V taki shemi se hitro pojavi še zalogovnik in mešalni ventil, ki komplicirata delovanje in zmanjšujeta učinkovitost.
 
@kadotr, koliko toplotne energije pridelaš s TČ in koliko iz preostalega energenta?
 
Mimogrede, @margar imate v hiši kak kamin ali štedilnik na drva? Ta ne spada med tiste iz prejšnjega odstavka.
 
 
@sassapo,
SCOPi so bili za orientacijo, da @margar dobi pregled nad vsemi možnostmi in izloči tiste, ki niso sprejemljive.
Mislim, da z dobrim sistemom zrak/voda lahko iztrži SCOP 3.5, dvomim pa, da s sistemom voda/voda lahko iztrži SCOP 4.5 ali več, ker potopna črpalka preveč vpliva na učinkovitost.
 
Osebno navijam za zemlja/voda, če je le izvedljivo.
 
@margar, 
zakaj ne samo nova TČ?
Nov kotel + “poceni” TČ presegata investicijo v TČ, ki bi zmogla opraviti celotno delo.
 
Kakšen je električni priključek. Glejte na položnici podatek za obračunsko moč, npr. 7kW (3x 20A).

Lahko nas seznanjate tudi z vsemi „vmesnimi rezultati“ in ponudbami. Nasveti so zastonj in šele dobro smo se ogreli.
#34
Lani so tu blizu nas pri dveh hišah vrtali vrtino, je kar dolgo trajalo, pa s tisti velikim strojem so splanirali precej površine. Pri obeh je bila dostopnost boljša, kot je pri nas,mi imamo vhod na dvorišče direktno z zelo ozke ceste. Pa tudi bi zelo težko gledala podiranje dreves in grmičkov. Moj pomislek gre tudi v tej smeri, da smo priča močnim okoljskim spremembam in da lahko sušna obdobja vplivajo tudi na nivo podtalnice, ki jo bo pri množični uporabi itak zmanjkalo za vse.  Samo TČ, za katero bi odštela kar nekaj denarja,bi me tudi skrbela, ker je hiša zelo potratna. Nekako pa je znano, da pri slabo izoliranih stavbah TČ ni prava izbira. Prav tako mi še ni čisto jasno, ali bom res to hišo obdržala, ker je res preveklika za naju, pa še otrok nimava. Bi bilo najbolje poiskati novo manjšo, pa mi te minimalistične moderne hiše brez dreves z mini vrtički niso prav nič všeč, pa tudi čisto precenjene so. Dokler mami živi z nami, itak ne gremo nikamor. Zato je trenutno najlaže kupiti novo plinsko peč in investirati v dimnik, kot je bilo tudi tu svetovano. Če se pa s plinom kaj ustavi, kaže slabo, a ne? pa še eno TČ za rezervo, pa klimo za prehodna obdobja.
V hiši imamo tudi lončeno peč, manjšo sicer, ki pa jo mami seveda ne kuri, tako da sedaj ni prav nič v pomoč.
Glede elektro priključkov, ima hiša svojega, priključno moč 17 kw, varovalke 3 x 25 A, prizidek pa svojega, priključna moč 14 kw, 3 x 20 A. Mislim, da sta dvofazna, bom pa preverila. Voda se v hiši ogreva na plin celo leto, v prizidku pa na bojler, ker naj kotel ne bi zadostoval za obe strani.
Glede TČ me skrbi tudi hrup. Prav nič mi ni všeč ob poletnih večerih namesto ptičkov in čričkov poslušati brnenje sosedove, pa poleti še gre, sedaj čez zimo pa precej brni. Če bi to morala imeti pod spalničnim oknom, se kar preselim. Saj vem, zahtevna a ne? Pravijo, da so edine tihe tiste od Kromoterma, so pa tudi drage!
Vse tole meljem in imam že polno glavo, kot sem napisala, bom pa itak zaprosila še za en ogled tam v februarju enkrat, saj sredi sezone kaj dosti ne morem spremeniti.
#35
remi ... sistemi voda voda so učinkoviti ravno iz razloga porabe potopne črpalke pri potratnih hišah.
Bolj kot je hiša potratna, bolj se sistem voda voda oddaljuje od zrak voda. V zelo neugodnih dneh za zrak voda, je lahko voda voda, obratovalno tudi 3x cenejša rešitev.
Kjer je talnica kvalitetna je že parcela s staro hišo več vredna.
Na območju Polzele imamo po nekod kristalno čisto skoraj termalno vodo, temp. do 20°C.Obratovalna cena, vsaj 4 x nižja kot prej z ELKO
Noben drug ogrevalni sistem se po ekonomiki delovanja v takšnih primerih ne more niti približati. Razlika med zrak voda in voda voda je na takšnih območjih dobesedno enormna. Na žalost so takšna območja precej redka.
Povsem druga slika se pokaže pri energetsko varčnih hišah, kjer se % porabe cevne črpalke lahko celo približa porabi TČ.
Kakorkoli, vsako lokacijo in vsako hišo je potrebno obravnavat invidualno.
Splošnih pravil, ki bi bila za vse in povsod enako dobra ni.

margar... v tem primeru je bil moj predlog edino voda voda oz. zemlja voda, kar pomeni, da ni zunaj nobene škatle, ki bi povzročala hrup.
Za sistem zrak voda je na prvo žogo, vaša hiša pre potratna, je obratovalna ekonomika pod vprašajem.
Kot sem že napisal, vam predlagam menjavo plinskega kotla z novim. Investicija ne bo visoka, prihranek pa med 20 in 30%
V primeru TČ zrak voda prihranek ne bo upravičil investicije, pa je takšna odločitev pod ?
Na koncu je pa tako vse odvisno od količine € in kaj kdo želi imeti.
#36
Remi, ko boš pozorno prebral, sem  zgolj napisal, da je cena LG-ja + novega plinskega kotla manj, kot  cena ene srednje TČ. Nič drugega. Tako je treba tudi razumeti. 
Da se tehnika kvari je razumljivo, s tem se je treba pač sprijazniti. Zato pa se vozimo z avtomobili in ne jahamo oslov, čeprav jih na koncu lahkko celo pojemo. 

Sam se grejem izključno na TČ LG 143 3F, dokler ni nastopila zima pa z dvema talnima klimama. Imam STČ Gorenje, stensko. V rezervi je kotel na polena, v zalogi sta gorilnika na pelete in olje, ter dva agregata. Kipersbuš sem pred desetletji vrgel ven.

Nikakor ne drži, da so samo Kronotermove TČ tihe. 

Glede na obilo takih ali drugačnih pomislekov, verjetno ni druge, kot dodatna izolacija hiše, ter nabava novega plinskega kotla, če bo potrebna sanacija ali celo gradnja novega nerjavečega dimnika, bo pa mojster povedal. V kolikor ima stari kotel zgolj izpuh skozi steno, to ni več dovoljeno.
#37
W/W se splačajo samo za potratne hiše z potrebo z vsaj 10Kw in radiatorskim ogrevanjem. Prihranek, če je vse Ok je do 25% proti povprečni zrak voda. Namreč v prehodnem obdobju do 10C deluje vedno bolje zrak voda. Pri nižjih temperaturah se nagiba tehtnica na voda /voda. Mraza je vedno manj.... Prednost je v daljši življenski dobi same naprave. Vendar ne vedno, ker velikokrat nastopijo druge teževe. Skoraj vedno vsaj enkrat odpove potopna črpalka, zabije predizmenjevalec ali izmenjevalec....
#38
V prehodnih obdobjih pa so tudi toplotne izgube bistveno manjše, zato je največ prihranka ravno v hladnih mesecih, ko so potrebe po ogrevanju največje. Pri meni je v treh najbolj hladnih mesecih vsaj dve tretjini celoletne porabe TČ. Pri zračnih črpalkah so tudi precejšnje izgube zaradi pogostega odtaljevanja pri temperaturah okoli ničle, ki so, glej ga zlomka, ravno večino zime.

Povprečna "klima" TČ na slabše izolirani hiši z radiatorji tudi nima in ne more imeti SCOP kaj dosti več kot 3, medtem ko ima vodna toplotna črpalka verjetno brez težav vsaj 5, raje več. Pa tudi pri dobro izolirani hiši so razlike dokaj podobne, a je zaradi manjših toplotnih izgub absolutni znesek ogrevanja tako nizek, da večina investitorjev izbere kar zračno toplotno črpalko.
#39
Citat:Če se pa s plinom kaj ustavi, kaže slabo, a ne? pa še eno TČ za rezervo, pa klimo za prehodna obdobja.
Vsaka teh ima svojo ceno... Kupovati na rezervo?  Vsaj ne še klime, če je ne rabite tudi za hlajenje.  Prehodna obdobja TČ podela z nizko porabo, ter je rešena cela hiša, ne zgolj par prostorov.
Citat:Če ogrevate samo nekatere prostore in je npr. hodnik hladen, potem topli prostori preko vmesne stene ogrevajo tudi hladni hodnik.
Odpri v maminem delu vse radiatorje do konca, v prizidku pa jih pripri. S tem bo prizidek dobil manj, mamin del hiše pa več.
Na prvi pogled se zdi hiša neprimerna za toplotno črpalko, če ob zunanjih temperaturah od 0-5°C potrebuje 59°C v radiatorjih.
Če bi bilo ogrevanje vklopljeno 24 ur, pa bi bil dvižni vod lahko precej nižji.
Začasno nastavi ogrevanje na 24 ur/dan in znižaj temperaturo dvižnega voda na toliko, da bo v hiši še dovolj toplo. Če prideš na 40-45°C, bi bilo že kar v redu.
Te nasvete upoštevajte vsaj teden do 14dni, da se dobi realnejšo sliko.
Mogoče pri mami dodate ali zamenjate za večji (močnejši) raiator in bo topleje...

Pri nas je bila namenska oljna peč, v radiatorje je šlo od 55-60stC.
Z ogrevanjem s TČ 24/7  se zniža potrebna temp. DV, oz. je opisano visok potreben samo v extremih zime. Projektna temp. za Bohinj -16stC.
Večinoma drži še vedno https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...576&page=3 (razen manj oseb, ogreva se že leta na 22stC non-stop, DV 2stC nižji). Poleg februarja 2012, dokaj podobna poraba januarja 21.
TČ je 3- 4kW premočna, okoli nule in niže tali od cca3-5x dnevno https://prnt.sc/8rU53akAsZgK, S pogostimi defrosti se ubadajo t.i. klima TČ, če so te poddimenzionirane se lahko zaciklajo-ukvarjajo same s sabo (namesto ogrevanjem).
 Sem en večjih porabnikov. Po vseh ''načelih'' PSS foruma izpred 10+let bi morali biti v mrazu, TČ pa že davno fuč. Poraba olja prej od 2400 do 3000l+ odvisno od zim, ki so še bile ''prave''. Do zdaj od 700 do 1000eur letno za štrom. 
Dnevne porabe 150kWh še ni bilo , 100+ že, vendar redko, v ext. zim. ob pomoči grelca. Ta pride prav, če je s TČ kaj narobe in je edini vir. 
Če obstoječa peč ni ravno za odpis in želja po TČ ostaja, naj plin ostane za ext. zim, ostalo podela TČ. Namesto klime raje investirat v novo peč ali boljšo TČ.
Neredki so probali marsikaj, pa je na koncu prišla v objekt še TČ...
Razen, če ''za vsak'' slučaj (kot fajmošter kuharco)  rabite par+plus og. virov, ki stanejo...
#40
trance0 govoriš na pamet. Z napisanega bi rekel, da teoretiziraš. Novejše zrak voda presežejo SPF 3. Realni SPF pri WW pa tudi le redko preseže 4. Na papirju WW seveda presežejo 5. No resnica je ta da imaš v resnici zaradi primarne črpalke v vodnjaku veliko slabši izplen. Recimo pri WW dobiš težko črpalko pod 370W. In že to poslabša teoretični izkoristek pri 10kw WW na COP na 4,25 iz 5.... v prehodnem vremenu ima WW tudi slab izkoristek, zaradi kratkih obratovalnih časov. Z novejšimi inverterskimi tudi ni veliko bolje. Te imajo slab izkoristek pri minimumu zaradi potopne črpalke in samega hladilnega kroga. Pri maksimumu pa zaradi dimenzioniranja samega hladilnega kroga........
#41
Kaj pa v primeru geosonde?
#42
@sassapo,
 
Recimo, da bi bilo za objekt večino zime dovolj 45°C dvižnega voda.
 
Dimplex voda/voda ima pri W10 / W45  COP=4.4 (input 2.77 kW, output 12.2 kW)
Če je uporabljena potopna črpalka z 0,7 do 1 kW, ta poje 20% COP-a, ki potem ni več 4.4, ampak samo še 3.5.
 
Nibe F2120-16 zrak/voda oglašuje COP=3 pri A (-5) / W45 in COP 3.5  pri A (0) / W45.
 
Če dvižni vod 45°C ne bi zadostoval, je računica drugačna.
 
@kadotr, ti si pripravljen na vse. Nič te ne more presenetiti ?
 
Če je cena LG-ja tako sprejemljiva in če TČ uspe pokriti celotno sezono, potem bi @margar lahko dodala samo TČ, stari kotel in lončeno peč pa obdržala za strah. Mora pa TČ zagotoviti tudi ogrevanje sanitarne vode, čeprav mama ne more biti kak hud porabnik.
 
@margar,
če povzamem:
- zaradi vrta ne pride v poštev niti zemeljski kolektor, niti vrtanje.
- zrak/voda vidite samo kot rezervo, če ne bi bilo plina, ne pa kot monovalenten način ogrevanja. Ne zaupate temu, da bi TČ zrak/voda uspela ogrevati vašo hišo. Skrbi vas hrup (poleti se ga ni treba bati, ker TČ ogreva samo sanitarno vodo – recimo ½ ure na dan) in visoki investicijski in obratovalni stroški.
 
Varianta s plinom ima za vas najmanj neznank, neodvisno od tega ali se boste preselili jutri ali čez x0 let.
 
Čas, ko tehtate različne rešitve, izkoristite za iskanje možnosti za zmanjšanje porabe.
 
Mogoče najamete mojstra s termo kamero, da pregleda hišo in predlaga ukrepe, kjer bi za sorazmerno majhen vložek dobili največ.
 
Ali plinski kotel ogreva sanitarno vodo v bojlerju ali bojlerja ni?
Če bojler je, ali je vklopljena cirkulacija sanitarne vode? Ali v maminem delu na pipi takoj priteče vroča voda ali je treba počakati? 24-urna cirkulacija je lahko zelo velik porabnik energije.
 
Zakaj dva 3-fazna elektro priključka za 190 m2?
 
#43
Ne vem no,ampak zakaj vedno omenjate,kako močna je potopna črpalka?Poraba črpalke je odvisna od obremenitve in če maš vodo na 3m globine je ta zanemarljiva.Če je pa ta na 20m je pa seveda drugače.
#44
@margar,
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=4337&start=180
glej prispevek Likalnik  02 Nov 2022, 10:38
#45
@ssecnik,
Potopna črpalka mora zagotavljati potreben pretok pri podani višini.
Na trgu so črpalke, ki zagotavljajo primeren pretok za TČ (npr. 2-3 m3), ampak so dimenzionirane za 25-40m (da bi zmogle dolge hišne napeljave s cevmi manjšega premera), niso pa namenjene za majhne višine (npr 10m), kjer se uporabljajo večji preseki cevi.

Klikni na spodnji link in nastavi delovno točko in odčitaj porabo. P1 je mehanska moč, ki jo je treba deliti še s faktorjem učinkovitosti (0.5 do 0.6), da dobiš električno moč.

https://product-selection.grundfos.com/s...2022831795

Z omejitvijo frekvence lahko porabo močno zmanjšaš, ampak ni zastonj.