20.1.2023 ob 23:19
@oneh
Pri trenutnih zunanjih temperaturah (malo pod in nad ničlo) imam cca 20 ciklov dnevno. Od tega je cca 20 min znotraj cikla ogrevanje, ostalo mirovanje.
Histerezo zalogovnika že imam na 6st. Če jo še dvignem, se že neprijetno pozna na komfortu, sploh v prostorih, kjer je keramika.
Povratni vod zalogovnika prileze na cca 32C na vrhu cikla.
To mi trenutno vzdržuje slabih 21C v prostoru, kar mi je target.
---
@sassapo Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi med TČ in zalogovnikom vstavil en "T komad" in bi del tople vode šibal direkt v talno, razliko pa v zalogovnik. Je to dobra ideja?
Pri trenutnih zunanjih temperaturah (malo pod in nad ničlo) imam cca 20 ciklov dnevno. Od tega je cca 20 min znotraj cikla ogrevanje, ostalo mirovanje.
Histerezo zalogovnika že imam na 6st. Če jo še dvignem, se že neprijetno pozna na komfortu, sploh v prostorih, kjer je keramika.
Povratni vod zalogovnika prileze na cca 32C na vrhu cikla.
To mi trenutno vzdržuje slabih 21C v prostoru, kar mi je target.
---
@sassapo Že nekaj časa razmišljam o tem, da bi med TČ in zalogovnikom vstavil en "T komad" in bi del tople vode šibal direkt v talno, razliko pa v zalogovnik. Je to dobra ideja?