PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mišek2014,
https://www.growatt-inverter.com
Na tej strani je par primerov.
Greš dol  na 3 faznega pa imaš primere vezave in delovanja..
Eno od osnovnih pravil elektrike je- da električni tok po eni žici teče naenkrat le v eno smer. Torej ne more istočasno iti preko števca v omrežje tok proizveden iz SE in prihajati tok iz omrežja nazaj na drugo stran števca.
Pri treh fazah velja isto. Če imamo npr proizvodnjo SE 3 kW, odjem na le eni fazi pa je 4 kW potem bo 2 kW moči šlo preko števca v omrežje in preko tretje faze iz omrežja pritekalo še 3 kW. Ker je večina gospodinjskih aparatov enofaznihje ravno zaradi tega relativno velik delež proizvedene energije oddan v omrežje in hkrati prevzet iz njega. Že relativno majhna baterija bo to sliko močno popravila.
Aha, potem sem prav razmisljal. Da se proizvodnja deli na tri faze in potem direkt se porabi kar je na isti fazi.
A to pomeni da so prav paneli vezani na doloceno fazo ali tisto pride skupaj od vseh pa se potem razdeli na tri faze? Recimo mas 30 panelov, a je na vsako fazo po 10 ali pride tok od vseh skupaj pa se potem razdeli na tri. Saj na strehi je enosmern tok ne, pa se potem pretvarja v izmenicno.
- Nimam vzdrževanja in do danes je tudi sneg vsako leto lepo očistil panele, ko je zdrsnil.
- Biti mora minimalno število optimizatorjev na string. Različni razsmerniki imajo različne zahteve. Zato mogoče pri 10k vsak panel svoj optimizator pri 13k pa se lahko že podvajajo.
- Če si v shemi net meteringa potem je jug najbolj optimalen. Ko net meteringa ne bo več, bo vzhod/zahod najbolj optimalno, kjer bo proizvodnja razdeljena skozi celi dan. Panelov daj sedaj več, če ti finance to omogočajo.
- Danes, ko imajo vsi polno dela je že težko dobiti izvajalca, ki bi prišel namontirat dodatne panele. Panele lahko načeloma dodajaš poljubno. Sicer je cena na panel res verjetno x2 ampak drugih komplikacij ravno ne bi smel imeti. Če dodaš panele, se pogodba ne spreminja, ker boš še vedno oddajal le toliko kot imaš napisano v pogodbi (nastavi se limit na razsmerniku). Jaz sem začel z 15k ter nato povečal na 19k ampak oddajam pa še vedno max 13,5k.
oneh, lahko malo to podrobneje kak elektrika skače iz faze na fazo?
Z dratom faze zvežeš med sabo, kako le!?
Folk se čudi, kako jim kaže pridelavo štroma in hkrati tudi porabo.
Ali obratno, ko vlečeš na polno iz omrežja, še vedno oddajaš vanj.
Popolnoma enostavno, ko malo premisliš. Ampak je treba premisliti.



dvojka Napisal:Biti mora minimalno število optimizatorjev na string. Različni razsmerniki imajo različne zahteve. Zato mogoče pri 10k vsak panel svoj optimizator pri 13k pa se lahko že podvajajo.
V bistvu število optimizatorjev ni odvisno od razsmernika, ampak od tipa optimizatorjev. Razsmerniki tega podatka niti ne vsebujejo. Ker lahko daš tudi nič optimizatorjev.
Zato je treba pri načrtovanju gledati tehnične podatke optimizatorjev, ne razsmernikov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Tisti ki ste na Petrolu in ste imeli viške, ali ste dobili dobropis 40 €?
Citiram del pogodbe, kjer je to zapisano:

Če je v poračunu oddana električna energija pri odjemalcu večja od prevzete električne energiie v obračunskem obdobju, ki predstavlja celotno koledarsko leto, bo dobavitelj odjemalcu iz naslova dobrega poslovnega sodelovanja in spodbujanja varčne in ekološke rabe električne energije naložil odjemalcu 40 EUR dobroimetja na Petrol Klub plačilno kartico zvestobe ali drugo kartico zvestobe prodajalca (če prodajalec ne odobri izdaje Petrol klub plačilne kartice v skladu s splošnimi pravili Petrol Klub placilne karlice zvestobe in kartice zvestobe, objavljenimi na www.petrol.si/pk-obrazci).
Iz panelov na strehi gre po dveh žicah (+ in -) enosmerni tok v inverter. V Inverterju elektronika enosmerno napetost razreže na majhne pulze. Te pulze elektronika potem predela tako, da dobi tri fazno napetost takšnih karakteristik, da jo je možno sinhronizirati z omrežjem (velikost, frekvenca, fazni zamik). Torej ne moremo reči, da en panel napaja eno fazo, drug pa drugo ampak vsi paneli napajajo vse faze. Tok je praktično enak v vsaki od faz. Koliko toka pa potem teče skupaj po fazah pa je odvisno od tega koliko nam daje SE.

Vprašanja, kako bi naj tok skakal iz faze na fazo pa ne razumem najbolje. Faze so na različnih potencialih in so zato med sabo izolirane. Izolacija preprečuje, da bi tok prehajal med fazami. V primeru okvare izolacije pa pride do kratkega stika. Če pa so mišljeni kakšni kapacitivni, iduktivni, inducirani ipd pojavi pa mislim, da to presega namen foruma.
@RomanLi
Cakam na obracun. Še ni. Sporočim
Obračun je bil na računu, kateri se je plačal v januarju. Na njem je pisalo kako in kaj (znesek poračuna ali brez zahvale za darilo v obliki viška kWh).
O kakih 40 € ni nikjer ne duha ne sluha.
Ja, pa res... Sploh nisem racuna pogledala, sem bila 100%, da pride posebej. Ja nic, malo bomo se počakali, potem pa poklicali, ce ne bo im zakaj ne...
Bodo jokali, da so imeli lani izgubo  Sad
&oneh;
Kaj pa v primeru baterije, kar bi se naj zdaj delalo, ta enosmerni tok iz vseh panelov polno najprej baterijo in potem iz baterije jemlje inverter, in pretvarja v trifazno, oz kako je potem to povezano s trenutno porabo?
Par postov visje si omenil, da situacijo, ko po eni fazi tece tok v omrezje po drugi ga pa istocasno vlece not, ker je poraba na eni fazi vecja kot proizvodnja na tej isti fazi, da to omili vgradnja baterije.
Kako je to, a se porabniki v bajti napajajo iz inverterja, ki vlece strom iz baterije in ta lahko potem v bajto poslje razlicni tok po fazah? Ce je pa baterija polna in visek, gre pa v omrezje?
Razlika je, ali si priključen na omrežje ali ti SE deluje ločeno od omrežja. Ko si priključen na omrežje je to tako močno, da inverter ne more spreminjati ravnotežna stanja. Torej, če si na omrežjunikakor ne moreš narediti, da bo v vsaki fazi (bistveno) drugačen tok. Če pa deluješ otočno, pol pa je lahko ves tok na eni fazi in v drugih dveh nič.
Razsmerniki imajo različno rešeno polnjenje baterije. Lahko imaš SE katera daje npr. 12 ali 24 V ali 48 V in to lahko daš direkt na baterijo (to se uporablja za otočno obratovaje, v avtodomih...).  SE v sistemu neto meritev imajo napetost preko 600 V v enosmernem tokokrogu, baterije pa jo ima običajno manj, zato je treba to napetost z nekim (npr. AC/AC) pretvonik spraviti na nivo primeren za baterijo. Ko pa se potem napajaš iz baterije pa je potek enak kot pri napajanju iz SE. Posebne baterije- razni powerwalli pa se napajajo iz izmeničnega omrežja. Torej jemljejo tisto napetost katera pride iz inverterja. Je še nekaj rešitev in izpeljank, a v bistvu je to to.
Kaj bo kdo uporabil doma je odvisno od tega, kaj že imaš. Če na novo gradiš SE ali ko bo obstoječi inverter odpovedal je mogoče pametno kupiti hibridni razsmernik, baterijo pa mogoče kdaj kasnje. Če že imaš razsmernik pa bo mogoče cenejša rešitev kak powerwall, čeprav bo izkoristek zaradi 2x pretvorbe nekaj slabši...

PS da bi eno fazo porabljal doma ostali dve pa bi šle v baterijo je možno  izvesti pri powerwallu. Možno je tudi pri polnjenju EV. Samo to dvoje omrežje vidi kot porabnike in ne kot proizvodnji vir.
Tole ze zdaj kar komplicirano ratalo ?
Kaj pomeni otocni, da mas baterijo pa nisi na omrezju, ali si na omrezju, ampak iz njega samo vleces, ne posiljas pa v omrezje nic?
Da nis na omrezju, to potem ne mores sfurat pozimi, ce imas ogrevanje na strom.
1 ... 465 466 467 468 469 ... 678 Pojdi na stran 
Iskanje po temi