Še eno podvprašanje, vezano na postavitev zunanje enote (mora bo komu prišlo prav, ki je v fazi načrtovanja): ali je smiselno dati streho/pokrov na vrhu TČ, torej strehico z malo napušča na zunanjo enoto TČ, kadar ni mogoče dati neposredno ob hišo (npr. kos pločevine z nekaj nagiba)?
Jaz nebi dajal nobene strehce. TČ je narejena za zunaj in ji tista strehca prav nič ne koristi. Sem pa že videl te strehce in nekatere so mi neestetske. Če bi bila potrebna, bi bila že serijsko vgrajena.
Ko sem danes zjutraj kidal sneg iz zunanje enote in zbijal dol led sem bil vesel da imam strehico. Ko bo dez ponoci zamrznil in v led vklenil tc bom vesel, da imam tudi ohisje, ker z lazjim srcem drgnem dol iz ohisja kot pa iz uparjalnika in ventilatorja.
Kadar se ne moremo izognit postavitvi TČ na prosto, lastimo si pa TČ namenjeno postavitvi ob steno, je vsekakor dobrodošla umetna bariera na zadnji strani naprave, enako tudi strehica.
Se strinjam, da so lahko te "skulpture" precej neestetske. Zato premišljena izvedba ni odveč.
Dobijo se tudi namenska ohišja, katera poleg zaščite uparjalnika vzamejo tudi kakšen dB hrupa.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Tako praviš sassapo, če že naj bo premišljeno. Nekateri naredijo strehico, ki nima nobene koristi, ker ko pada sneg oz. leden dež pada pod kotom in ni veliko učinka. Videl, sem pa tudi že tako zaščito, ki je bila iz pleksija in je bil oviran pretok zraka. Tako, da tista beseda premišljeno je kar na mestu.
Vprašanje za tiste,  ki imate zalogovnik in talno: koliko stopinj višji setpoint zalogovnika imate v priperjavi s setpointom kroga talnega gretja?

Iz zadnje strani lahko prideš z zaščitno površino kar blizu, pa ne bo oviran pretok. Spredaj je druga zgodba.
Načeloma je še lepše videt neko leseno ploščo, kot gledat uparjalnik iz zadnje strani.

Iz zadnje strani lahko prideš z zaščitno površino kar blizu, pa ne bo oviran pretok. Spredaj je druga zgodba.
Načeloma je še lepše videt neko leseno ploščo, kot gledat uparjalnik iz zadnje strani.
Tudi sam sem hotel podobno napisat. Namesto dražje naprave za prosto postavitev se da lastnoročno izdelati lep "kozolec" nad običajno TČ. Zadaj lesena stena 10-15cm od uparjalnika, streha z nadstreškom spredaj.
Pa monoblok in debelo izolirane vodne/antifriz povezave do bajte.
"Vprašanje za tiste,  ki imate zalogovnik in talno: koliko stopinj višji setpoint zalogovnika imate v priperjavi s setpointom kroga talnega gretja?"

jaz imam radiatorsko in imam zalogovnik 3 stopinje nad trenutno zahtevano po vremenski. Manj ne morem nastavit. Če imaš inverter nastavi čim manj kolikor se da. V primeru ON OFF je morda boljše 4-5 differenca.
Voda iz TČ pride na vrh zalogovnika. Voda za ogrevalni krog se jemlje iz vrha zalogovnika. Le zakaj bi morala iz TČ priti toplejša voda kot jo zahteva vremenska krivulja za objekt? Primerno velik zalogovnik pomeni zgolj povečanje volumna vode in s tem redkejše vklope in v enem ciklu daljše delovanje TČ.
@oneh Ravno s tem problemom se soočam. Če ne dvignem T zalogovnika konkretno nad krivuljo za talno gretje in če hkratii še ne povečam histereze zalogovnika, mi TČ v zelo kratkem času segreje razliko in imam nebroj vklopov na dan.

Govorim o ON/OFF sistemu, nimam inverterja.
Kako velik zalogovnik pa imaš?
Bogih 200l Smile
Kolikšen je ta "zelo kratek čas"? Je to 5 min ali pol ure ali...?
Koliko časa potem TČ miruje, ko se je enkrat izklopila. Ali je to 5 min ali pol ure ali...?
Pa ni ti treba dvigati temprature v zalogovniku ampak le povečaj histerezo. Če bodo prostori dovolj topli bo efekt enak, le elektrike boš manj porabil.

Meni npr. ob temperaturah okrog 0 TČ obratuje nekje 1 uro pol pa miruje kakšni 2 uri- dnevno 7 ciklov vklop/izklop.
Kadar TČ napaja talno, je zalogovnik velikokrat odveč, oz. celo neželen.
V primeru, da ne zagotovimo enakomernost pretoka na primarni in sekundarni strani, prihaja v zalogovniku do mešanja vode in posledično do vračanje proizvedene energije nazaj v TČ. Jasno temu sledi taktiranje, saj gre del energije v ogrevanje samega zalogovnika, namesto v talno.
Ob nepremišljeni izvedbi, lahko na ta način izgubimo tudi 30% pri izkoristku.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->