Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Točno tako.
Redna uporaba antilegionelnega programa močno poveča izločanje vodnega kamna, poveča porabo in obremenjuje vse komponente TČ.
Zaradi plastičnega zalogovnika v vseh napravah Fujitsu, pa lahko le ta prične puščati.
Ni poceni!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
2
Sosed sedaj ogreva sanitarno na 46C in je več kot dovolj, se pa 300l bojler sprazni skoraj vsak dan, tako da ima legionela funkcijo izklopljeno. Sva pa se za hec pograla z 2kW dodatnim grelcem, ki ga vklopiš direktno na vtičnico. 65C in več brez težav, samo greje grelec par ur na polno. Verjetno je za občasno pregrevanje sitema proti legioneli, bolj smisleno vklopiti dodatni grelec, kot pa "matrati" toplotno?
Pa še vprašanje za znalce, kakšen je optimalni pretok od notranje enote do zalogovnika in bojlerja. Za zalogovnikom ima neko staro obtočno črpalko, ki jo ima na 1 stopnji. Toplotna v hiši ok, tako da je ta stara obtočna črpalka očitno dovolj močna. Ali se z večjim pretokom kaj spremeni izkoristek v bojlerju?
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Bakterija legionele se stalno nahaja v vodi. Če ima ugodne razmere se prekomerno namnoži. Če vodo segrejemo nekje nad 60°C jo uničimo. Če na to temperaturo segrejemo celoten volumen bojlerja imamo npr. 300 l vode brez bakterije legionele.
Sedaj se pa ves vesel podam pod tuš, da se oprham z neokuženo vodo. Pa se res? Je tudi voda v ceveh bila ogreta na takšno temperaturo ali je v njej še vedno bakterija? A bo voda iz bojlerja preglela vso cev nad 60°C ali na nekaj manj in bo bakterija v ceveh še vedno živa? Pa v bojler spodaj doteka hladna voda in v njej so nove bakterije legionele. Ko se bo iz bojlerja porabilo toliko vode da bo temperatura pod 60°C se bo lahko legionela, katera je prišla iz vodovoda in katera je ostala v ne dovolj ogretih ceveh med bojlerjem in tušem znova namnožila....
Je pa lepo slušati, da nam avtomatika TČ omogoča to in ono. Pa čeprav s uporabo neke funkcije le povečujemo rabo energije in skrajšujemo življenjsko dobo naprave.
Objave: 108
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
1
V hiši imamo dve kopalnici, od katerih eno uporabljamo bolj občasno. Ker je tudi bolj oddaljena od bojlerja ne bi bilo slabo vsaj enkrat na leto malo pregreti instalacijo. Ker ima bojler svoj grelec, bi sanitarno vodo s pomočjo le-tega lahko dogrel na 65 st. in in spustil kakšnih 100 l po ceveh, pa ga ne znam aktivirat. S TC bi lahko segrel npr, do 50 st.C, naprej pa z grelcem in ne bi obremenjeval TČ. Ima kdo kakšno idejo kako grelec “ročno” vključit ?
Objave: 696
Teme: 0
Pridružen: Nov 2022
Ocena:
-37
Legionela te lahko okuži preko aerosolov, katere vdihneš. Bakterije legionele lahko piješ in ješ z veliko žlico pa ne boš dobil legionarske bolezni. Namesto da razmišljaš, kako nekaj občasno pregrevati, kar deluje le tako dolgo, dokler je dovolj ogreto, raje razmišljaj kako boš preprečil nastanek aerosolov. Prvi pogoj je, da tuš nima zelo majhnih lukenj in da ima voda čim nižji pritisk. Drugi pogoj pa je, da se tuš redno čisti, predvsem ostankov vodnega kamna. Pa preden se v tisti kopalnici, kateri redkeje uporabljaš odločiš za tuširanje najprej spusti nekaj vode skozi pipo na tušu, kar bo neškodljivo odplaknilo morebitne legionele pa še toplo vodo boš imel takoj, ko boš stopil pod tuš.
Objave: 88
Teme: 1
Pridružen: Apr 2016
Ocena:
4
Bojan-KK,
dej parameter "2844 Switch-off temperature max" na 55°C, tu ti bo izklopilo kompresor, parameter "1610 DHW temperature nominal setpoint" pa nastavi na 65°C. Do 65 bo potem ogrel grelec, če imaš vse zvezano tako kot mora biti.
Objave: 108
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
1
Boter,
hvala za nasvet. Po logiki bi moralo delovati. Danes in jutri sem odsoten, pa bom to izvedel v soboto in poročam.
Objave: 108
Teme: 0
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
1
Danes sem po navodilu Botra nastavil parameter 2844 na 57 st.C in parameter 1610 na 65 st. TČ je pr ogrevanju DHW pri temp povratnega voda 57 st. C izklopila kompresor in nato po pavzi nadaljevala ogrevanje hiše. Vodo v bojlerju je ogrela na 51,2 st. C in vklopila 2 kW električni grelec v bojlerju Lantherm TGV 300. Ta je potreboval skoraj 3 ure, da je vodo ogrel na 64,4 st. C (na spodnji tipalki) in na 67 st.C na termometru na bojlerju zgoraj. Potem sem v kopalnici na tušu pustil teči vodo kakšnih 10 minut. Upam, da sem dosegel svoj namen. To je lep primer rešitve enega problema z nasvetom neke izkušnje, kar na tem forumu zelo pograšam. Naslov te teme na forumu je Fujitsu Waterstage - izkušnje, kar mnogi pozabljajo in smetijo po forumu z nesmiselnimi debatami. Preveč je nekih mnenj in odgovorov, ki so pavšalni brez znanja ali zkušenj tistega, ki daje mnenje, brez predlogov rešitve ali so celo kritike vorašanja oz. problema.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Ne poznam primera, da bi se v hiši pojavila legionela. Vodo segrevat s TČ tedensko na 60 stopinj ali več je pa traparija. Boljš vodo nastavit na 45stopinj in če jo bo dovolj za tuširanje vseh družinskih članov naj tako ostane, legionelni program pa izključit. Pa vam bo TČ hvaležna oz. sami sebi boste, ker boste s tem podaljšali življensko dobo TČ.
Ob morju sploh pri sosedih je kar nekaj apartmajev, ko po nekaj mesecev sploh ne uporabljajo vodo pa pridemo k njim na dopust in se veselo tuširamo po parkrat na dan.
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
Ocena:
2
Kateri parameter določi mešalnemu ventilu, da ko bojler SV doseže določeno T preklopi na ogrevanje zalogovnika?
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
2
Ali v primeru, da imaš nastavljen velik "počitek" kompresorja, recimo 120min, kateri od drugih parametrov ta čas povozi in zažene ogrevanje prej? Ne sprašujem za sanitarno vodo, izključno za ogrevanje hiše.
Objave: 87
Teme: 0
Pridružen: Apr 2021
Ocena:
1
@ondi75, samo ogrevanje vode ali force charge - zunanji signal.
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
2
@Mirubajt, hvala.
Me zanima, kako bi dobil nek idelani čas "počitka" kompresorja. Pri daljšem 90-120 min, gre toplotna do 100%, dT 10-15K, pri nekem srednjem 30-60min pa max 80%, dT 6-10K.
Ker ima krajši več vklopov z nižjo dT in je tudi zunaj tišji, se mi zdi boljša izbira, tudi če ni neke bistvene razlike v notranji temperaturi.
Očitno je hiša kar dobro izolirana, pa tudi zima je bolj mila.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri veliki akumulaciji in dobri izolaciji, je lahko zaklep kompresorja precej daljši, kot pri slabše izoliranih hišah z radiatorskim gretjem.
Manj kot 10min, naj ne bo v nobenem primeru.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
2
@sassapo, je bolje, da je dT pri naslednjem vklopu v razredu 5-10C, ali raje v razredu 10 do 15C, če ne celo več. Sprašujem za sistem na radiatorjih in z zalogovnikom, ne za talno. V obeh primerih sicer velja, da je toplota v hiši in SV čisto ok, samo pri večji dT se toplotna vrti do 100%, je posledično tudi glasna in ima visoko trenutno porabo, pri manjši dT pa je več vklopov do Max 70-80%, trenutna poraba in glasnost pa občutno manjši. Ko se vklopi, dela med 20 in nekje 45min na vklop. Verjetno je dnevna poraba podobna, za glasnost že vem?kaj je bolje, kaj pa trpežnost komponent? Bolje manj vklopov z večjo trenutno obremenitvijo ali več vklopov z manjšo obremenitvijo?